【حادثات کا تجزیہ】 کسی پیٹروکیمیکل کمپنی کے کیٹالسٹ ڈیوائس میں استعمال ہونے والے آئل پمپ کی مرمت کے دوران ہونے والا حادثہ جس میں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔

2016-10-21View Original

Thread Content

کسی پیٹرولیم کمپنی کے کیٹالسٹ آلات میں استعمال ہونے والے تیل پمپوں کی مرمت کے دوران حادثہ پیش آیا، جس میں لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ 2016ء کی 20 اکتوبر کو “بینڈ گروپ سیفٹی” نامی رسالے میں شائع ہوا۔
حادثے کی تفصیلات: 27 جولائی 1998ء کو، کسی پیٹرولیم کمپنی کے مرمتی وارکشاپ میں کام کرنے والی ٹیم کو مرمت کا کام سونپا گیا۔ 31 جولائی کی سہ پہر، ٹیم کے رکن وانگ ××، ڈائی ×× اور لی ××، کولنگ پمپ روم میں جاکر تیل پمپوں کے بولٹوں کو ہٹانے لگے۔ بولٹوں کو اتارنے کے بعد، ڈائی XX مشرقی کھڑکی کی جانب گیا، جبکہ لی XX جنوبی کھڑکی کی جانب گیا۔ اس کے بعد وانگ XX، جی XX اور دو کرین آپریٹرز نے ان بولٹوں سے آزاد ہونے والے پمپ کے حصوں کو الگ کیا۔ تقریباً ساعت 4:05 بجے، جب پمپ کو اس کے خول سے باہر نکالا گیا، تو بڑی مقدار میں گاڑھا تیل (بنیادی طور پر مائع ہائڈروکاربن اور پیٹرول) پمپ کے خول سے باہر پھوٹ پڑا۔ اس کی وجہ سے تقریباً 71 کلوگرام وزنی پمپ، پمپ کے خول سے 1.4 میٹر دور تک پھینکا گیا، اور پمپ کے دونوں جانب کام کرنے والے 4 مزدور بھی گر پڑے۔ لمحے بھر میں ہی پمپ روم سفید دھوئیں سے ڈھک گیا، کھڑکی کے پاس کھڑے ڈائی ×× اور لی ×× دروازہ توڑ کر پمپ روم سے باہر نکل گئے۔ جب ڈائی XX وہاں سے بھاگ نکلا، تو اس نے صورتحال کے بارے میں پمپ روم کے باہر موجود لوہار یے XX کو بتایا۔ یے XX فوراً ریفائنری کے پہلے حصے میں واقع کیٹالیٹک آپریشن روم میں جاکر الارم دیا۔ جب ٹیم کا نیا سربراہ، زانگ ××، اس خبر کو سنا، تو وہ فوراً حادثے کی جگہ کی طرف دوڑ پڑا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایر کولنگ پمپ روم میں بڑی مقدار میں گیس رس رہی ہے۔ اس نے فوراً آپریشن روم سے ایئر بیگ لے کر اسے پہنا، پھر ایر کولنگ پمپ روم میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ تیسرے پمپ سے گیس رس رہی ہے، تو اس نے فوراً پمپ کے انلیٹ والو کو بند کر دیا۔ زانگ ××، بعد میں پہنچنے والے تیل صاف کرنے والے عملے کے سیکیورٹی اہلکار وانگ ××، اور دیگر متعلقہ رہنماؤں نے مل کر بچانے کی کوششیں کیں۔ سب سے پہلے متاثر ہونے والے 4 افراد کی حالت بہتر نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے وہ زہر کی وجہ سے دم گھٹنے سے فوت ہو گئے۔ اس واقعے سے براہِ راست 390.4 ہزار یوان کا معاشی نقصان ہوا۔ حادثے کی وجوہات کا تجزیہ: (1) مرمت کرنے والے افراد نے مرمتی آلات کو پیداواری سسٹم سے الگ نہیں کیا، حفاظتی اقدامات بھی نہیں اختیار کیے، اور موقع کی مناسب جانچ بھی نہیں کی؛ اسی وجہ سے بغیر کسی منصوبہ بندی کے مرمت کا کام شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں حادثہ رونما ہوا۔ (2) مرمت سے قبل، ریفائنری کے انتظامیہ کی جانب سے اس پمپ کی بجلی بند نہ کی گئی، آلات کے نظام کو الگ نہ کیا گیا، پائپ لائنوں میں موجود تیل کو خالی نہ کیا گیا، اور حفاظتی عملے کی جانب سے بھی کوئی معائنہ نہیں کیا گیا۔ ایسے حالات میں، ریفائنری کے حفاظتی عملے کے ایک شخص نے بغیر اجازت کے “حفاظتی کارروائی (تخریب) کا لائسنس” جاری کر دیا، اور یہی واقعے کی بنیادی وجہ تھی۔ (3) پمپ روم کی جگہ بہت تنگ ہے، ہوا کا گزر بھی مناسب نہیں ہے۔ ; پمپ ہاؤس کے دروازے پر ایک فورک لفٹ کھڑی ہے، جس کی وجہ سے پمپ ہاؤس کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ اس سے عملے کے لئے فرار ہونے اور بچانے کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ حادثات سے سبق (1): آلات کی مرمت کے دوران “آلات کی مرمت سے متعلق قواعد و ضوابط” پر سختی سے عمل کیا جانا چاہیے۔ پیداواری یونٹ اور مرمتی یونٹ کو ضرور ایک دوسرے سے کام منتقل کرنا ہوگا، اور جب تک حالات واضح نہ ہوں اور تمام حفاظتی اقدامات عمل میں نہ آجائیں، تب تک مرمت کا کام شروع نہیں کیا جاسکتا۔ (2) ایسے مقامات پر، جہاں خطرناک مواد موجود ہو، اور جگہ تنگ ہو اور ہوا کا گزر بھی مناسب نہ ہو، وہاں مرمت کے کام کرتے وقت لازمی طور پر بہتر ہوا کی فراہمی کے اقدامات کیے جانے چاہئیں۔ آگ اور دھماکوں کے خطرات والے مقامات پر دھماکہ روکنے کے اقدامات بھی ضروری ہیں۔ کام کی جگہ پر سڑکیں ہمیشہ کھلی رہنی چاہئیں۔ (3) یہ حادثہ اس فیکٹری کی “مرمتی اجازت ناموں” کے نظام میں موجود خامیوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ مزدوروں، بشمول منیجروں اور سطحی سطح کے حفاظتی عملے کی حفاظتی آگاہی اور تکنیکی صلاحیتیں ناکافی ہیں، اور ان میں ذمہ داری کا احساس بھی کم ہے۔ لہذا ان کی تربیت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے؛ جن لوگوں کی تربیت مناسب نہیں ہے، انہیں کام پر رکھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.