جب Triconex کے کنٹرولر سے جڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پاس ورڈ درج کرنے کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ پیغام آتا ہے کہ پاس ورڈ درست نہیں ہے۔

2016-10-21View Original

Thread Content

میں نے ڈیفالٹ پاسورڈ بھی آزمایا، اور نیا مقرر کردہ پاسورڈ بھی آزمایا، لیکن ہر بار یہی پیغام آتا ہے کہ پاسورڈ درست نہیں ہے۔
Reply #22016-10-24
کنٹرولر کے کنکشن کا پاس ورڈ مقرر کرنا، بالکل بےمعنی عمل ہے۔
Reply #32016-10-24
وجہ معلوم ہو گئی، یہ کنٹرولر کے ورژن نمبر کا مسئلہ ہے؛ درست ورژن تو V10.4 ہے، میں نے اسے V10.0 پر سیٹ کر دیا تھا، ترمیم کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.