کولون الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کے پیمانے پر منفی اعداد کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ جانچ کے بعد پتا چلا کہ PLC، فلو میٹر کو بجلی فراہم کرنے کے ساتھ ہی، فلو میٹر میں سگنل وولٹیج بھی پیدا کرتا ہے۔ جب فلو میٹر کو “پاسیو” طریقے سے جوڑا گیا، تو فلو میٹر میں “صفر” کی قیمت دکھائی دینے لگی۔ پہلے تو کچھ اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، لیکن یہ اعداد و شمار زیادہ نہیں ہوتے، اور ان میں بہت زیادہ تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟
کیا یہ فلو میٹر ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے، اور پیسیو بھی؟
کلون کیے گئے الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹرز، آپریٹو بھی ہو سکتے ہیں “ایکٹیو” اور “پیسیو” عموماً دو تار والے آلات سے متعلق ہوتے ہیں؛ یعنی کہ آیا آلے کو بجلی فراہم کی جارہی ہے یا نہیں۔ الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر عموماً چار تار والے آلات ہوتے ہیں؛ ایک تار سے بجلی فراہم کی جاتی ہے، جبکہ دوسرے تار سے سگنل بھیجے جاتے ہیں۔ یہ سگنلز “پیسیو” ہی ہوتے ہیں، کیوں کہ آلے کے پاس بجلی موجود ہوتی ہے، لہذا یہ ایکٹیو سگنلز بھی بھیج سکتا ہے۔ اس لیے کنٹرول روم میں آنے والے سگنلز “پیسیو” ہی ہوتے ہیں۔……
اور فلو میٹر کی حالت کیا ہے؟ فضائی کنٹرول؟ بھرا ہوا؟ کیا ٹیوب کے اندر موجود مائع کی حرکت جاری ہے، یا رک گئی ہے؟
پہلے یہ واضح کریں کہ آیا سطحی پینل پر منفی اعداد دکھائی دے رہے ہیں، یا پھر پچھلے سسٹم میں منفی اعداد دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی واضح کریں کہ پائپوں کے اندر موجود مادہ کی حالت کیا ہے۔
اگر ٹیوب بھری ہوئی ہے، اور مائع ساکن حالت میں ہے۔; تو، زمینی کنکشن اور وولٹیج کے توازن کی جانچ کریں۔ ; ; کیا مائع میں بلبلے موجود ہیں؟ ; ; ٹریفک کم ہے، لہذا براہِ راست کم ٹریفک والے حصوں کو ہی ختم
پائپ لائن خالی ہے یا بھری ہوئی؟ اگر پائپ لائن بھری ہوئی ہے تو، کم بہاؤ کو فوراً بند کرنے کا حکم دیا جاتا ہے؛ لیکن یہاں تو بہاؤ کی رفتار کو ہی کم کیا جاتا ہے۔
اگر فلو میٹ استعمال نہیں ہورہا، تو ممکن ہے کہ الیکٹروڈز پر کوئی مائع باقی رہ گیا ہو۔; اگر اسے استعمال کیا گیا، تو شاید یہ مناسب طریقے سے کام نہ کر رہا ہو؛ لہذا خالی چینلز کی جانچ کرکے دیکھیں۔ پھر بھی کام نہیں ہو رہا، تو دیکھیں کہ ٹیبل ہیڈ مناسب طریقے سے زمین سے جڑا ہوا ہے یا نہیں، اور PLC کی سگنل لائنوں کی شیلڈنگ بھی مناسب طریقے سے زمین سے جڑی ہوئی ہے یا نہیں؛ کیوں کہ الیکٹرومیگنیٹک مداخ
یہ واضح طور پر آپ کے PLC سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔
سطحی پلیٹ پر منفی اعداد دکھائی دے رہے ہیں، یعنی میڈیم کی نقل و حرکت موجود ہے، لیکن ٹیوب مکمل طور پر بھری
ناکامی کے بارے میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں کہ “مکمل بھرپور حالت”، الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کے کام کرنے کے لئے ضروری شرط ہے۔
کیا الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کو مقام پر مناسب طریقے سے زمین سے جوڑا گیا ہے؟
1۔ الیکٹرومیگنیٹک سسٹم میں زمین کا رابطہ بہت اہم ہے۔
2۔ پائپ کو مکمل طور پر بھر کر پیمائش کی جاتی ہے، اور پائپ کو صفر پر سیٹ کیا جاتا ہے۔
3۔ کم سگنلز کو خارج کر دیا جاتا
پوچھنا یہ ہے کہ، “ایکٹیو/پیسیو کنکشن” کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے لئے کوئی خاص پیرامیٹرز سی
ناراضگی کے باوجود، تم اب بھی پیمائش کی بات کرتے ہو؟
عدم اطمینان سے یقیناً تغیرات پیدا ہوں گے، کیا یہ انسٹالیشن کی جگہ کی وجہ سے ہے، یا پروسیسنگ کی وجہ سے؟ عملی وجوہات کو حل کرنا آسان ہے، لیکن نصب کرنے کی جگہ سے متعلق وجوہات کو حل کرنا مشکل ہے۔