حال ہی میں کمپنی کے اعلیٰ حکام، توانائی کی بچت اور استعمال میں کمی کے لئے اس طریقہ کار پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ مناسب تجاویز دینے والوں کو انعامات بھی دئے جاتے ہیں، ہاہا... میں نے موٹروں کے لئے فریکوئنسی کنٹرولرز کے استعمال سے توانائی کی بچت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، صرف یہی سوچتا ہوں کہ یہ طریقہ قابل عمل ہے۔ امید ہے کہ اس میدان کے ماہرین کوئی رہنمائی فرمائیں گے، بہت شکریہ۔ ایک مثال کے طور پر: ڈیزل پمپ کی حقیقی فلو ریٹ 34.09 ٹن/گھنٹہ ہے، جبکہ اس کی مقررہ فلو ریٹ 87.9 مکعب میٹر/گھنٹہ ہے۔ پمپ کی بلندی 147.9 میٹر ہے، جبکہ اس کی کارکردگی کے دوران بہنے والی برقی کرنٹ کی مقدار تقریباً 54 ایمپیئر ہے۔ اس پمپ کے لئے استعمال ہونے والے موٹر کی وولٹیج 380 وولٹ ہے، جبکہ اس کی مقررہ کرنٹ کی مقدار 101 ایمپیئر ہے۔ اس موٹر کی طاقت 55 کلوواٹ ہے۔ کیا اس موٹر میں فریکوئنسی کنٹرول سسٹم نصب کیا جاسکتا ہے؟
Reply #22016-10-24
فریکوئنسی تبدیل کرنے والے آلات، ان مقامات کے لئے مناسب ہیں جہاں کام کی شرائط میں بار بار تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جہاں بوجھ 50% سے کم ہو، اور بہاؤ مستحکم ہو، تو بہتر ہے کہ نیا آلہ منتخب کیا جائے۔
Reply #32016-10-24
کیا فریکوئنسی تبدیل کرنے والے آلات، ان مقامات کے لئے مناسب ہیں جہاں کام کی شرائط می ہمارے بہت سے پمپوں کی کارکردگی کافی مستحکم ہے، لیکن ان سب میں فریکوئنسی کنٹرول کا نظام استعمال کیا گیا ہے۔ ; اگر دوبارہ منتخب کرنا ہو، تو کس قسم کا انتخاب کیا جائے؟ بنیادی طور پر، منتخب کردہ آپشن کا حساب کیسے لگایا جاتا ہ:$
Reply #42016-10-24
واپسی کے عمل، اور سامان کی ترسیل جیسے ایسے معاملات میں، جہاں مسلسل ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، عموماً فریکوئنسی کنٹرول کا نظام استعمال کیا جاتا ہے؛ تاکہ بہتر کنٹرول کے ساتھ ساتھ توانائی کی بچت بھی ہو سکے۔ آپ کی جانب سے دیے گئے مثالوں میں، فریکوئنسی کو بڑھانے سے بجلی کی بچت ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ طریقہ بہترین کارکردگی کے نقطے سے بہت دور ہے؛ اس طریقے سے پمپ کی کارکردگی کم رہتی ہے۔ جب بہاؤ کو مستحکم رکھنا ضروری ہو، تو پمپ تبدیل کرنے سے بجلی کی بچت زیادہ ہوتی ہے۔ مشین پمپوں کے انتخاب کے لئے “صنعتی مشین پمپوں کے انتخاب سے متعلق دستورالعمل” کو مدِ نظر رکھا جاسکتا ہے۔ عام طور پر، مشین پمپ بنانے والی کمپنی کو صرف پروسیس سے متعلق معلومات فراہم کرنا کافی ہے؛ براہِ راست کسی خاص ماڈل کی نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
Reply #52016-10-24
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مشینی پمپوں کی کارکردگی کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟ :ہاتھ ملانا
Reply #62016-10-25
پمپ کی مؤثر طاقت = (کثافت * فی گھنٹہ بہاؤ کی مقدار * بلندی تک پہنچنے کی صلاحیت * کششِ ثقل) / 3600 سیکنڈ
کششِ ثقل = 9.81 میٹر/سیکنڈ
Reply #72016-10-26
کیا یہاں بیان کیا گیا فی گھنٹہ بہاؤ، پمپ کے کام کرنے کے دوران کے درجہ حرارت کی صورت میں حجمی بہاؤ ہے؟ اس کے علاوہ، پمپ کے لیبل پر درج مقررہ بہاؤ، کیا یہ پمپ کے کام کرنے کی حالت میں کا مقررہ بہاؤ ہے، یا پھر معیاری حالات میں کا بہاؤ ہے؟
Reply #82017-01-10
رفت و آمد والی مشینوں میں ہوا کی مقدار کو بغیر کسی حد کے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.