Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار وانگ تیانزے نے 2016-10-25 کو صبح 00:58 بجے ترمیم کیا۔ ایک پنومیٹک ڈفرینشل پریشر ٹرانسمیٹر کی حد 20 KPa ہے، جس کے مطابق بہاؤ کی رفتار 40 ٹن/گھنٹہ ہے۔ اگر بہاؤ کی رفتار 30 ٹن/گھنٹہ ہو تو، ٹرانسمیٹر سے حاصل ہونے والا آؤٹ پٹ کتنا ہوگا؟ جواب: چونکہ بہاؤ اور دباؤ کے درمیان تعلق مربع جڑ کا ہے، لہذا معلوم بہاؤ سے دباؤ کا حساب لگانے کے لئے مربع کا استعمال کیا جاتا ہے: (30/40)² × 100% = 56.25%۔ دباؤ کا سگنل: 56.25% × 80 + 20 = 65 کیلوپاسکل۔
ایک پنومیٹک ڈفرینشل پریشر ٹرانسمیٹر کی رینج 20 KPa ہے، اور اس کے مطابق بہاؤ کی شرح 40 ٹن/گھنٹہ ہے۔ جب بہاؤ کی شرح 30 ٹن/گھنٹہ ہو تو، ٹرانسمیٹر سے حاصل ہونے والا آؤٹ پٹ کتنا ہوگا؟ جواب: چونکہ بہاؤ اور دباؤ کے درمیان تعلق مربع جڑ کا ہے، لہذا بہاؤ کی معلومات سے دباؤ کا حساب لگانے کے لئے (30/40)² × 100% کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ 56.25% ہے۔ دباؤ کا سگنل: 56.25% × 80 + 20 = 65 Kpa۔
رینج 20 KPA ہے، لیکن نتیجہ 65 KPA آیا۔ کیا یہ رینج سے باہر نہیں ہے؟ سوالات میں یہ بات بالکل واضح نہیں ہے۔
میرے خیال میں، (Qفی الحال / QMAX) کا مربع = Pفی الحال / PMAX ہے۔
(30/40) کا مربع = P/20 ہے۔
تو P = 11.25 ہے، ٹھیک ہے؟ براہِ کرم تصحیح فرمائیں، شکریہ۔
کیا اس نے آپ سے آؤٹ پٹ کرنٹ کے بارے میں پوچھا تھا؟
جی ہاں، یقیناً یہ 11.25 کیلوپاسکل ہے۔
یہ سوال بہت آسان ہے، Q کے مربع اور فرق کا تناسب براہِ راست متناسب ہے!
اس پوسٹ کو آخری بار “یویو کا یویو” نے 2016-10-25 کو صبح 09:37 بجے ترمیم کیا۔
“انڈیکیٹر ٹیسٹ بینک” میں ایک پنومیٹک ڈفرنشل پریشر ٹرانسمیٹر موجود ہے، جس کی رینج 20 KPa ہے، اور اس کے مطابق فلو ریٹ 40 t/h ہے۔ جب فلو ریٹ 30 t/h ہو تو، ڈفرنشل پریشر ٹرانسمیٹر کا آؤٹ پٹ کتنا ہوگا؟ جواب: چونکہ بہاؤ اور دباؤ کے درمیان تعلق مربع جڑ کا ہے، لہذا معلوم بہاؤ سے دباؤ کا حساب لگانے کے لئے مربع کا استعمال کیا جاتا ہے: (30/40)² × 100% = 56.25%۔ دباؤ کا سگنل: 56.25% × 80 + 20 = 65 کیلوپاسکل۔ یہ سوال درست نہیں ہے؛ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ سوال پوچھنے والہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ شکریہ۔
فی الحال تو یقیناً یہ اسی کی غلطی ہے؛ اگر آؤٹ پٹ کرنٹ کا حساب بھی درست نہیں ہے، تو اس کا دوسرا حصہ بالکل سمجھ میں ہی نہیں آتا! آپ اس بارے میں اچھی طرح سوچیں۔
(30/40)^2 = (p-20)/100 – 20؛
p = 80 × (30/40)^2 + 20 = 64.80
(p-20)/100 – 20؛ ؟ ؟ ؟ ؟ یہ کیوں ہے؟
ڈیفرنشل پریشر سگنل کی آؤٹ پٹ رینج کتنی ہے؟
پنومیٹک سگنل کی حد 20-100 ہے، کم سے کم آؤٹ پٹ 20 KPa ہے، اور آؤٹ پٹ سگنل میں یقیناً 20 کی کمی ہوتی ہے۔
ایک پنومیٹک ڈفرینشل پریشر ٹرانسمیٹر کی رینج 20 سے 100 KPa ہے، اور اس کے مطابق بہاؤ کی شرح 40 ٹن/گھنٹہ ہے۔ جب بہاؤ کی شرح 30 ٹن/گھنٹہ ہو تو، ٹرانسمیٹر کا آؤٹ پٹ کتنا ہوگا؟ (Qcurrent/QMAX) کا مربع = Pcurrent – 20/PMAX – 20
(30/40) کا مربع = P – 20/80
P = 65
سوال میں کوئی غلطی ہے، حقیقت یہی ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ شکریہ
سوالات کا مجموعہ یقیناً درست ہے۔ خیال رکھیں کہ یہ ایک پنومیٹک ڈیفرنشل پریشر ٹرانسمیٹر ہے، اس کی رینج 20 KPA ہے؛ لیکن اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ حدوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا آؤٹ پٹ پریشر کی قیمت ہے، جو 20 KPA سے متعلق نہیں ہے۔ درست جواب 65 KPA ہے۔
پنومیٹک وائس چینجر کی رینج سے مراد، پورٹ ایبلز جیسے پیمائشی عناصر کی جانب سے وائس چینجر کو فراہم کیے جانے والے سگنل ہیں۔ لیکن اس سوال میں جو حساب لگانا مطلوب ہے، وہ تو ٹرانسمیٹر کے آؤٹ پٹ سگنل کا ہے۔ ٹرانسمیٹر کا آؤٹ پٹ (20-100) کیلوپاسکل ہے، اور یہ قدر ان پٹ کے 20 کیلوپاسکل سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ (30/40)^2 = (P – 20) / (100 – 20)؛
P = 80 × (30/40)^2 + 20 = 65 (کیلوپاسکل)۔
فارمولہ (30/40)^2 = (p-20)/100 – 20 سے معلوم ہوتا ہے کہ بہاؤ میں ہونے والی نسبتی تبدیلی کا مربع، گیس سگنل میں ہونے والی نسبتی تبدیلی کے برابر ہے۔ یہاں p، گیس سگنل کی قیمت ہے، اور گیس سگنل کی قیمت 20 سے 100 Kpa کے درمیان ہوتی ہے۔ (p-20)/(100-20)، گیس سگنل میں ہونے والی نسبتی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔
یہ شاید ملک کی بنیاد رکھنے کے آغاز میں سوویت یونین میں استعمال ہونے والے پیمائشی آلات ہوں گے؛ شاید اس وقت 20 سے 100 کیلوپاسکل کی قیمتیں، آج کے 4-20 میلی ایمپیئر کے برابر ہوتی ہوں گی۔ اس دور میں بھی ایسے بیکار سوالات پیدا ہوتے ہیں۔
فی الحال موجود سوالات کا مجموعہ پرانے طریقوں پر ہی مبنی ہے، اور اس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے؛ اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔
@کائی ینگ دا شیاؤ ڈنگ نے شروع میں مناسب طریقے سے تدوین نہیں کی، وانگ بان نے اسے درست کیا۔