ریگولیٹنگ والو کو بائی پاس موڈ میں منتقل کرنے کے اقدامات کیا ہیں؟ براہِ کرم، ماہرین سے رہنمائی فراہم کریں
بائی پاس والو کو کھول دیں، ایڈجسٹمنٹ والو کو بند کر دیں، اور اس کے آگے پیچھے موجود شٹ آف والوز کو بھی بند کر دیں۔ بے شک، حالات کے لحاظ سے، سسٹم میں ہونے والی تغیرات سے بچنا ضروری ہے، اور سوئچنگ کی رفتار پر سخت کنٹرول رکھنا ضروری ہے!
پہلے بائی پاس والو کو آہستگی سے کھولیں، اور اسے کھولتے وقت مسلسل کنٹرول روم سے رابطے میں رہیں۔ جب بائی پاس والو مکمل طور پر کھل جائے، تو کنٹرول روم سے رابطہ کرکے خودکار والو کو بند کروائیں، اور موقع پر خودکار والو کے سامنے اور پیچھے موجود ہینڈ والوز کو بھی بند کر دیں۔
آہستہ آہستہ بائی پاس والو کو کھولیں، اس دوران کنٹرول پینل کو اس بات پر توجہ دینی ہوگی کہ ریگولیشن والو کی کھلنے کی حد میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے۔ جب ریگولیشن والو خود بخود 0 کی سطح پر پہنچ جائے، تو بائی پاس والو اپنی موجودہ حالت میں ہی رہتا ہے۔ اس وقت ریگولیشن والو کے سامنے اور پیچھے موجود رکاوٹی والوؤں کو بند کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح تبدیلی مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ریگولیشن والو پر جو بھی کام کرنا ہو، وہ کیا جا سکتا ہے۔ بے شک، جب پائپ لائن کے بہاؤ کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہو تو، بائی پاس والو کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے کسی شخص کو موقع پر بلانا ضروری ہے۔
یہ بہت آسان ہے، بارڈر کنٹرول والو کو کھول دیا جائے، پیرالل والو کو بھی استعمال کیا جائے، تاکہ اندرونی اور بیرونی حصوں کے درمیان رابطہ قائم ہو سکے۔ جب یہ سب ٹھیک ہو جائے، تو فلو ریٹ سمیت دیگر پیرامیٹرز بھی ٹھیک رہیں گے۔
یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ پہلے والو کو بند کرنے اور سپلائی لائن کے والو کو کھولنے کا عمل ہم آہنگ رہے، ساتھ ہی داخلی آپریٹرز سے مسلسل رابطہ رکھا جائے تاکہ کنٹرول کے پیرامیٹرز میں کوئی بڑی تبدیلی نہ آئے۔ تبدیلی کا عمل مکمل ہونے کے بعد ہی پچھلے والو کو بند کیا جائے۔