LNG ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں اور زمین کے نیچے موجود تیل کی پائپ لائنوں کے درمیان فاصلے کے معیارات

2016-10-25View Original

Thread Content

بزرگو! براہ کرم بتائیں کہ LNG ٹینکوں اور زیرزمین تیل پائپ لائنوں کے درمیان محفوظ فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے متعلقہ قواعد و ضوابط میں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں پائی۔
Reply #22016-11-12
GB50183 میں کوئی براہِ راست تعلق نہیں ہے۔ GB50160 کی جدول 4.1.9 سے رہنمائی لی جا سکتی ہے؛ LNG ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کے لئے، مائع ہائڈروکاربن ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کے اصولوں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ٹینک تیل منتقل کرنے والی پائپ لائنوں سے 30 میٹر کے فاصلے پر ہونے چاہئیں۔ لیکن، دفعہ 4.1.8 پر توجہ دیں؛ علاقائی تیل/گیس پائپ لائنوں کو فیکٹری کے علاقے سے گزرنا نہیں چاہیے۔ 2. شانشی رین انسٹی ٹیوٹ کے چیف ایڈیٹر گو کی جانب سے تیار کردہ قدرتی گیس کو مائع شکل میں تبدیل کرنے والے پلانٹوں کے ڈیزائن سے متعلق معیارات (رائے طلبی کے لئے) کے مطابق، جدول 4.0.6 کے مطابق، LNG ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں اور علاقے میں موجود دیگر قابل اشتعال مائعات کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کے درمیان فاصلہ 50 میٹر ہونا چاہیے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.