HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

کیا الیکٹرومیگنیٹک فلو ریٹ کی زیادہ سطح کو دکھایا جا سکتا ہے؟

2016-10-26View Original

Thread Content

براہ کرم، پیمائش سے متعلق ماہرین سے رہنمائی طلب کی جاتی ہے۔ پائپ لائنوں پر نصب الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کی حد 0 سے 40 تک ہے، لیکن پمپ کی مطلوبہ فلو ریٹ 40 مکعب میٹر/گھنٹہ ہے۔ پمپ چلنے کے دوران، فلو میٹر پر فلو ریٹ 47.8 مکعب میٹر/گھنٹہ دکھائی دے رہا ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ اگر الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کی حد سے باہر جانے کی صورت میں کیا یہ 47.8 مکعب میٹر/گھنٹہ کی قیمت دکھا سکتا ہے؟ کیا یہ 47.8 کی قیمت قابل اعتماد ہے؟
Reply #22016-10-26
یہ صورتحال اسی طرح ہے جیسے کہ 20 سینٹی میٹر کی پیمائش والے پیمے سے A4 کاغذ کی لمبائی ناپنے کی کوشش کی جائے، اور نتیجے میں پیمے پر 29.7 سینٹی میٹر کی تخمینہ قیمت دکھائی دے؛ یہ بالکل ناممکن ہے۔ ] اس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا میرا خیال ہے کہ جو رقم آپ دیکھ رہے ہیں (0~40) وہ غلط ہے؛ الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کی حد تقریباً 60 ہونی چاہیے۔ کنٹرول روم نے پروگرام میں تبدیلی کر دی ہے، اب اس کی حد 0~60 ہے۔ لہذا جو رقم آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی 47.83، وہ درست ہونی چاہیے۔ 】
Reply #32016-10-26
رینج کے دو معنی ہیں، پہلا یہ کہ آلہ خود کتنے وسیع دائرہ میں پیمائش کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آلہ کی 4-20mA آؤٹ پٹ کی حد کیا ہے۔ پہلا یہ کہ جب طبیعی حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، تو پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے؛ دوسرا یہ کہ جب انسانی طور پر مقرر کردہ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، تو بھی غلطی ہوتی ہے آپ کے بیان کردہ رینج کی وضاحت دوسری قسم جیسی لگتی ہے، کیوں کہ پہلی قسم میں عموماً کوئی منظم عدد نہیں ہوتا۔ لہذا، آپ کی ڈسپلے سکرین میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوسکتا، لیکن آپ کو گیجز اور مین کمپیوٹر کی ترتیبات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
Reply #42016-10-28
:فتح: دوسری منزل درست ہے، آپ الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کی ترتیبات میں جاکر 4–20mA کی حدوں کو دیکھ سکتے ہیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.