تھرموکپل سے درجہ حرارت کی پیمائش سے متعلق مسائ

2016-10-26View Original

Thread Content

1۔ تھرموکپل کے کمپنسیشن وائرز کا پیمائش کے نتائج پر کیا اثر ہوتا ہے؟ 2۔ تھرموکپل کے ذریعہ درجہ حرارت کی پیمائش کی درستگی کیسے جانی جائے؟ مثلاً، DCS سے پتا چلتا ہے کہ بھٹی کا درجہ حرارت 800℃ ہے۔ اگر عملی طور پر اس درجہ حرارت کی درستگی پر شک ہو، تو آلات کے ماہرین کس طرح یہ جان سکتے ہیں کہ یہ درجہ حرارت واقعی درست ہے یا نہیں؟
Reply #22016-10-26
1. تھرموکپل کے کولڈ اینڈ کی تلافی کے اصول کو دیکھ لیں، تو آپ سمجھ جائیں گے۔ 2. 800 ڈگری کے مطابق MV کی قیمت جاننے کی کوشش کریں، پھر تھرموکپل کے آخری سرے پر اسی قیمت کا MV سگنل دیں، اور دیکھیں کہ کنٹرول روم میں درجہ حرارت 800 ڈگری ہی دکھائی دے رہا ہے یا نہیں۔
Reply #32016-10-26
اگر شک ہو تو، ملی وولٹ کی وولٹیج کی پیمائش ضرور کر لیں، اور اس کا موازنہ کریں۔
Reply #42016-10-27
۱، معاوضہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ تھرموکپل درجہ حرارت کی پیمائش نہیں، بلکہ درجہ حرارت کے فرق کی پیمائش کرتا ہے؛ اس لیے معاوضہ دینے کے لئے سرد سرے کے درجہ حرارت کی پیمائش ضروری ہے۔ 2، یہ مسئلہ کافی پیچیدہ ہے۔ ملی وولٹ کی قیمتوں کی پیمائش ایک طریقہ ہے، لیکن بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اضافی درجہ حرارت سینسروں کے ذریعے اس کی تصدیق کی جائے۔
Reply #52016-10-27
تھرموکپل کے ذریعہ فیلڈ میں درجہ حرارت کی پیمائش کے لئے استعمال ہونے والی MV قیمت، دراصل E(t,t1) ہی ہے۔ اور t کی قیمت کتنی ہے؟ یہ تو نامعلوم ہے۔ t1، وہاں کے جوڑنے والے باکس کے ارد گرد کا ماحولیاتی درجہ حرارت ہے۔ کمپنسیٹر وائرز کے ذریعہ اسے کنٹرول روم تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے لئے کیبنٹ کے اندر کے ماحولیاتی درجہ حرارت t2 کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ بے شک، الیکٹرومیٹر کے پیمانے کا استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن حساب لگانے کا طریقہ کیا ہے؟
Reply #62016-11-07
دو بار ٹیبل سے حساب لگانا۔ جہاں تک ملی وولٹ کی قیمت سے متعلق درجہ حرارت کا حساب لگانے کی بات ہے، تو میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ اسی جگہ پر ایک اور تھرموکپل رکھ کر اس کے ذریعے درجہ حرارت کی پیمائش کی جائے۔
Reply #72016-11-08
کیا کوئی اچھا طریقہ ہے جس سے تھرموکپل کے ذریعہ درجہ حرارت کی درستگی کا پتہ لیا جاسکے؟
Reply #82016-11-08
اسے تبدیل کرکے اس کی کیلیبریشن کی جائے، یعنی ضوابط اور معیارات کے مطابق اس کا موازنہ کیا جائے۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیلیبریشن فرنیچر بہت اہم ہے۔
Reply #92016-11-08
اگر معیاری حالات موجود نہ ہوں، تو کیا درستگی کا تعین کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟
Reply #102016-11-08
یہ تو وہی طریقہ ہے؛ ایک درست آلہ تلاش کرکے استعمال کرنا ہوگا۔ اگر تھرموکپل خراب ہو جائے، تو پیمائش کیے گئے ملی وولٹ کی قیمت درست نہیں ہوگی۔
Reply #112016-11-08
اس کے علاوہ، DCS میں لاگز وغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں، اور درجہ حرارت کا گراف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ معمول کے حالات میں، درجہ حرارت ایک مخصوص حد کے اندر ہی رہنا چاہیے، اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔
Reply #122016-11-08
تھرموکپل اچھا ہونا چاہیے۔ صرف تکنیشن یہ جاننا چاہتا ہے کہ DCS میں دکھائی دینے والا درجہ حرارت درست ہے یا نہیں۔
Reply #132016-11-08
خیال ہے کہ عمل کے دوران درجہ حرارت درست نہیں ہے۔ استعمال کیے جانے والے طریقے: 1- تصدیقی طریقہ، اس میں پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تھرموکپل ٹھیک ہے یا نہیں، اور کنکشن پوائنٹس میں کوئی لچک تو نہیں ہے۔ کنکشن پوائنٹس پر ملی وولٹیج کی پیمائش کی جاسکتی ہے، اور اس کے ذریعے درستگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اگر کنکشن پوائنٹس کا درجہ حرارت درست طریقے سے معلوم ہو جائے، تو کمپنسیشن وائر کا استعمال کرکے درستگی حاصل کی جاسکتی ہے، اور کنٹرول روم سے رابطہ کرکے درجہ حرارت کی تصدیق کی جاسکتی ہے۔ 2۔ متبادل طریقہ: قریبی، درست گہرائی والے پوائنٹس تلاش کیے جائیں (کم از کم وہ پہلے سے موجود تھرموکپل کی لمبائی سے کم نہ ہوں)، پھر انہیں جوڑ کر دیکھا جائے۔ ۳- ڈبل میٹل تھرمامیٹر کا طریقہ: اس طریقے میں، ایک کافی لمبا ڈبل میٹل تھرمامیٹر استعمال کیا جاتا ہے؛ اس کا اندرونی قطر اتنا ہونا چاہیے کہ اسے تھرموکپل کے کیس میں داخل کیا جاسکے۔ اس کے ذریعے درجہ حرارت کی درست معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ طریقہ بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اکثر، ٹیکنیشن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ درجہ حرارت درست نہیں ہے؛ یعنی اگر آپ کوئی نیا تھرموکپل استعمال کریں بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ ٹیکنیشن کو خود موقع پر لے جایا جائے، تاکہ وہ ڈبل میٹل الات کی مدد سے درجہ حرارت چیک کر سکے۔
Reply #142016-11-08
طریقے اور وجوہات بہت سی ہیں، لیکن ایک اچھا پیمانہ تلاش کرکے دوبارہ پیمائش کرنا زیادہ آسان ہے۔
Reply #152016-11-08
اگر تھرموکپل کے خراب ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ درست نتائج فراہم نہ کرے، تو… دو الیکٹرو تھرمل جوڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں (یعنی ایک خول میں دو پیمائشی سرے)، اور پھر دو چینل والا انٹیلیجنٹ ٹمپریچر ٹرانسمیٹر استعمال کیا جا سکتا ہے؛ اس طرح دور سے ہی دونوں سینسروں کے درمیان درجہ حرارت کا فرق، اور ہر ایک کا درجہ حرارت معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 2. اگر یہ جاننا ہو کہ بھٹی کا حقیقی درجہ حرارت، تھرموکپل سے حاصل کردہ قدر سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں (مثلاً، بھٹی کا حقیقی درجہ حرارت 900℃ ہے، لیکن تھرموکپل سے حاصل کردہ قدر 800℃ ہے)، تو اس کے لئے درجہ حرارت ناپنے والے نقاط کی منصوبہ بندی کو مدِ نظر رکھنا ضروری ہے؛ جس میں ان نقاط کی جگہ، تھرموکپل کو کتنی گہرائی میں لگانا ہے، ردِعمل کا وقت وغیرہ شامل ہے۔ اس بارے میں معلومات صرف سینسرز کے ڈیزائنر ہی فراہم کر سکتے ہیں۔
Reply #162016-11-08
آپ اپنے تھرموکپل کو نکال سکتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس ایک اور تھرموکپل بھی موجود ہے جس کی درجہ بندی وہی ہے، اور وہ بھی کیلیبریٹڈ ہے۔ اس طرح آپ یہ جان سکتے ہیں کہ موجودہ تھرموکپل میں کتنی غلطی ہے۔ عملی طریقہ: دونوں تھرموکپلوں کے گرم سرے ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، پھر دونوں تھرموکپلوں کو الٹے ترتیب میں جوڑ دیں، اور انہیں ایک ہی درجہ حرارت والے ماحول میں رکھیں۔ دونوں سروں کے درمیان وولٹیج کا فرق ناپیں؛ اگر یہ فرق بہت کم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استعمال کیے گئے تھرموکپلوں میں خرابی نہیں ہے۔ اگر درجہ حرارت کے فرق سے پیدا ہونے والی الیکٹروموٹیو فورس بہت زیادہ ہو، تو پیمانے سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ یہ الیکٹروموٹیو فورس کتنی ڈگری ہے؛ یہی وہ غلطی ہے جو موجودہ تھرموکپلوں میں پ
Reply #172016-11-09
اس کے برابر خصوصیات والا دوسرا ہیٹ سینسر استعمال کریں؛ اگر درجہ حرارت برابر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہیٹ سینسر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کنکشنز کی جانچ کریں، سیفٹی گیٹس کی بھی جانچ کریں، اور آخر میں سسٹم کی ترتیبات کی جانچ کریں۔
Reply #182016-11-14
آسان طریقہ یہ ہے کہ براہِ راست مقام پر ملی وولٹ کی قیمت ناپی جائے، کنٹرول روم میں بھی اس کی پیمائش کی جائے، دونوں قیمتوں کا موازنہ کیا جائے۔ DCS سسٹم کے ڈیٹا کا جائزہ لیا جائے، متصل تھرموکپلوں کے درجہ حرارت کا بھی موازنہ کیا جائے۔ یا پھر کسی دوسرے تھرموکپل کو استعمال کرکے پیمائش کی جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے۔ موقع پر موجود فنی ماہرین اکثر ایسے سوالات پوچھتے رہتے ہیں… جیسے کہ “کیا یہ سگنل واقعی درست ہے؟” وغیرہ… یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی شناخت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو… کہ میں ہی وہی شخص ہوں، اور میرے والدین بھی وہی لوگ ہیں۔~
Reply #192016-11-14
طریقے اور وجوہات بہت سی ہیں، لیکن ایک اچھا پیمانہ تلاش کرکے دوبارہ پیمائش کرنا زیادہ آسان ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.