LI کا مطلب سطحِ مائع کی نشاندہی کرنا ہے، کیا اس لیول میٹر میں دور سے ڈیٹا بھیجنے کی سہولت ضروری ہے؟

2016-10-26View Original

Thread Content

LI کا مطلب سطحِ مائع کی نشاندہی کرنا ہے، کیا اس لیول میٹر میں دور سے پیمائش کرنے کی سہولت بھی ضروری ہے؟
Reply #22016-10-26
یہ ضروری نہیں، اس کے لئے تصویر دیکھنی پڑے گی.....
Reply #32016-10-26
LI کو دور سے بھیجنا ضروری ہے، عموماً اسے DCS پر دکھانے کے لئے دور سے بھیجا جاتا ہے۔ فیلڈ میں موجود لیول گیج کا کوڈ LG ہے۔
Reply #42016-10-26
LI، سطحِ مائع کی نشاندہی کرتا ہے؛ یہ براہِ راست نشاندہی بھی ہوسکتی ہے۔ اگر اسے دور سے بھیجنا ہے، تو LI کے نیچے ایک لکیر لگانی پڑتی ہے، اس لکیر کے نیچے پوزیشن نمبر درج کیا جاتا ہے۔ اس کے چاروں طرف دائرہ کھینچا جاتا ہے، اور دائرے کے باہر ایک چاروں طرف سے بند فریم لگایا جاتا ہے۔ اس طرح ہی اسے DCS تک بھیجنے کا اشارہ دیا جاتا ہے۔
Reply #52016-10-27
یہ تو دور سے پیمائش کرنے والا لیول میٹر ہے، جبکہ براہِ راست پیمائش کرنے والا لیول میٹر LG ہے۔
Reply #62016-10-27
LI کی تفصیلات مناسب نہیں ہیں، جبکہ LG کا مطلب “بذات خود دکھانا” ہے۔ 4# کی حمایت کی جاتی ہے!
Reply #72016-10-27
اس کے لئے آپ کو تصویروں کو دیکھنا ہوگا، یا پھر فیکٹری کے ماہرین سے پوچھنا ہوگا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔
Reply #82016-10-27
LI کے کچھ ڈیزائن نقشے، دراصل موقع پر استعمال ہونے والی ہدایات ہیں۔
Reply #92016-10-27
HG/T20505 میں یہ بتایا گیا ہے کہ “G” سے مراد نظارہ کرنا، یعنی دیکھنا ہے؛ “LG” سے مراد براہِ راست نظارہ کرنا ہے؛ “I” سے مراد اشارہ دینا ہے، جبکہ “LI” سے مراد دور سے اشارہ دینا ہے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ نظام مناسب طریقے سے کام نہ کر رہا ہو؛ عام طور پر ہر ٹینک پر براہِ راست سطحِ مائع کی نشاندہی کرنے والا آلہ موجود ہوتا ہے، لیکن دور سے اس کی نگرانی کرنے کا کوئی آلہ ضروری نہیں ہے۔ تجویز یہ ہے کہ مالک اس جگہ پر کوئی دوسرا سطحِ مائع کی نشاندہی کرنے والا آلہ موجود ہے یا نہیں، اس کی جانچ کرے؛ اگر ایسا کوئی آلہ موجود ن
Reply #102016-10-27
@zxb1990: ڈیوائس کے سازندہ کی جانب سے فراہم کردہ ڈرائنگ میں، صرف ایک دائرے کے اندر “LI” لکھا ہوا ہے۔
Reply #112016-10-27
سطحِ مائع کی پیمائش براہِ راست دکھائی دیتی ہے، دور سے اس کی نگرانی کی ضرورت ن
Reply #122016-10-27
جیسا کہ نمبر 4 میں بتایا گیا ہے، دائرے کے باہر چاروں طرف فریم لگانا ہی DCS تک ڈیٹا منتقل کرنے کا طریقہ ہے۔
Reply #132016-10-27
سچ کہوں تو، یہ سوال بالکل بےمعنی ہے۔ کیا آپ نے کوئی قاعدہ ہی نہیں دیکھا؟ یہ تو بنیادی بات ہے، بھائی۔
Reply #142016-10-28
میں قواعد و ضوابط تو سمجھتا ہوں، لیکن آلات کے سازوں کی جانب سے فراہم کردہ ڈرائنگز میں صرف ایک دائرہ اور “LI” لکھا ہوتا ہے، جس سے میں الجھن میں پڑ گیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آیا آلات کے استعمال سے متعلق کام کو دور سے انجام دینا چاہیے یا نہیں۔ براہ کرم، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ براہِ کرم، رہنمائی فرمائیں۔
Reply #152016-10-28
ایک دائرہ، اور اس کے اندر “LI” لکھا ہوا ہے۔ کیا دائرے کے اندر باریک سیدھی لکیریں موجود ہیں؟ اگر یہ بتایا نہ گیا ہو کہ یہ فیلڈ پر موجود سطحِ مائع کی نشاندہی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سینٹرل کنٹرول روم میں موجود سطحِ مائع کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر یہ دوسری صورت ہے، تو دور سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؛ لیکن اگر یہ پہلی صورت ہے، تو دور سے کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کسی گلاس پلیٹ والے لیول میٹر ہو۔
Reply #162016-10-28
اگر یہ ایک دائرہ ہے جس کے ساتھ “LI” لکھا ہو، تو یہ مقامی سگنل ہے۔ قواعد کے مطابق، کنٹرول روم کے سگنلوں میں مربع اور دائرہ استعمال کیا جاتا ہے۔
Reply #172016-10-28
یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسے کس نے تیار کیا ہے؛ باقاعدہ ڈیزائن اداروں میں تو DCS کے نشانات استعمال کئے جاتے ہیں۔ بعض اوقات، سازندگان کی جانب سے فراہم کیے گئے ڈیٹا میں قواعد کی پابندی نہیں کی ج

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.