ایک پروجیکٹ میں عملیاتی ڈیزائن کچھ اس طرح ہے: گیس ٹینک سے آنے والی خام گیس (بائیوگیس) کا داخلی دباؤ 500 پی اے ہے؛ یہ گیس پہلے ایک خشک طریقے سے گندگی خارج کرنے والے ٹاور سے گزرتی ہے، اس کے بعد روٹز فن کے ذریعے اس کا دباؤ بڑھایا جاتا ہے، تاکہ یہ 29.4 کیپا تک پہنچ جائے۔ روٹز فن کے بعد بفر ٹینک اور دیگر کمپریشن آلات موجود ہیں۔ براہ کرم بتائیں کہ جب روٹز فن کام کر رہا ہوتا ہے، تو کیا روٹز فن سے پہلے والی پائپ لائن میں منفی دباؤ پیدا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں، خام گیس ایک 2000 مکعب میٹر کے سائز کے گیس ٹینک سے آتی ہے۔ جب روٹز فن کام کرتا ہے، تو یہ گیس ٹینک سے سسٹم میں گیس کو خارج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ خام گیس مسلسل ٹینک سے سسٹم میں داخل ہوتی رہتی ہے، اس لیے روٹز فن سے پہلے والی پائپ لائنوں اور ڈی سلفرائزیشن ٹاور میں کوئی منفی دباؤ پیدا نہیں ہوتا۔ کیا یہ وضاحت درست ہے؟
میں حساب نہیں لگا سکتا، لیکن نظریاتی طور پر روٹز فین کے انلیٹ پائپ میں منفی دباؤ ہونا چاہیے۔ روٹز فین سے پیدا ہونے والے منفی دباؤ کا حساب، گیس ٹینک سے آنے والے گیس کے دباؤ، بہاؤ کی رفتار، اور پائپ کے قطر کو مدِ نظر رکھ کر لگایا جاتا ہے۔
روٹر فن کے انلیٹ پائپ لائن میں منفی دباؤ کیوں ہوتا ہے؟ اگر روٹز فن کو ڈی سلفرائزیشن ٹاور سے پہلے رکھا جائے، تو کیا روٹز فن کے انلیٹ میں پھر بھی منفی دباؤ باقی رہے گا؟ جواب دینے کے لئے آپ کا شکریہ!
اسی طرح، منفی دباؤ بھی پیدا ہوگا۔ اگر فن کے داخلی راستہ کھلا ہو تو شاید کوئی احساس نہ ہو، لیکن اگر یہ پائپ کی شکل میں ہو تو اثر واضح ہو جاتا ہے۔ ہوا کو محدود جگہ میں اندر کی طرف کھینچا جاتا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سینٹریفیوج پمپ کے داخلی راستے سے ہوتا ہے۔ سینٹریفیوج پمپ کے پاس ایک خاص سطح کا دباؤ ہوتا ہے، اور جہاں دباؤ ہوتا ہے، وہاں منفی دباؤ بھی ہوتا ہے۔
اس کا براہِ راست اندازہ لگانا ممکن نہیں، کیوں کہ ڈی سلفرائزیشن ٹاور اور ٹاور سے پہلے والی پائپ لائنوں میں رکاوٹیں موجود ہیں؛ اس لیے گیس ٹینک کے دباؤ میں ضرور کمی واقع ہوتی ہے۔ روٹز فین، داخلی حصے کو خلا میں تبدیل کر دیتا ہے، اور سامنے سے ہوا کی فراہمی ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی۔ ڈی سلفرائزیشن ٹاور اور اس کے آگے پیچھے موجود پائپ لائنوں میں، ڈیزائن کردہ بہاؤ کی شرح کے تحت پیدا ہونے والے مزاحمت کی قیمت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ قیمت 500 پاسکل سے زیادہ ہو، تو فین کے آگے منفی دباؤ موجود ہوتا ہے۔
میرے خیال میں یہ اس بات پر منحصر ہے کہ فنکشنر کتنی مقدار میں ہوا نکال سکتا ہے، سامنے سے آنے والی ہوا کی مقدار کتنی ہے، اور پائپ کا قطر کافی ہے یا نہیں۔
کیا اس داخلی منفی دباؤ کا روٹز فن کے معمول کے کام پر کوئی اثر پڑتا ہے؟
روٹر فن کے لئے، یعنی وولٹیج زیادہ ہوتا ہے، اور پاور بھی زیادہ ہوتی ہے۔
گیس ٹینک میں استعمال ہونے والی خام گیس (بائیوگیس) کا داخلی دباؤ 500 پی اے ہے، اور یہ دباؤ تقریباً مستقل رہتا ہے؛ چاہے گیس ٹینک “ویٹ” ہو یا “ڈرائی”, اس کا دباؤ عموماً مستحکم رہتا ہے۔ خشک طریقہ سے گندھک کو دور کرنے والے ٹاور میں، اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، مثلاً والو ٹوٹ جائے، یا ٹاور میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، تو روٹز فین کے داخلی حصے میں ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ڈی سلفرائزیشن ٹاور میں قابلِ قبول منفی دباؤ کی سطح بہت زیادہ نہ ہو، اور یہ روٹز کی صلاحیت سے کم ہو، تو ٹاور پھول سکتا ہے۔ معمول کے کام کرنے کی حالت میں، ہر چیز ٹھیک رہتی ہے۔ روٹز فین کا کارکردگی کا گراف، واٹر رنگ ویکیوم پمپ کے گراف جیسا ہی ہونا چاہیے؛ یعنی جیسے ہی ویکیوم کی سطح کم ہوتی جاتی ہے، ہوا کی خارج ہونے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ویکیوم کی سطح کم ہوتی جاتی ہے، داخلی اور خارجی دباؤ کے درمیان فرق بڑھ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہوا کی آمد و رفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ; لیکن جیسے ہی گیس کی رفتار ڈی سلفرائزنگ ایجنٹ سے گزرنے کے دوران بڑھتی ہے، دباؤ میں بھی اضافہ ہوتا ہے؛ دوسرا رجحان یہ ہے کہ گزرنے والی گیس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ جب ڈی سلفرائزیشن بیڈ لیئر الٹ نہ جائے، تو دونوں رجحانات کا مجموعہ، یعنی حرکی توازن، کے باعث کُل بہاؤ مناسب طور پر بڑھ جاتا ہے۔ توازن حاصل کریں!
روٹر فن کے لئے، جب انلیٹ پر دباؤ کم ہوتا ہے، تو آؤٹلیٹ پر دباؤ بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے!
اگر پائپ لائنیں بلا رکاوٹ کام کر رہی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہون