نائٹروجن خارج کرنے والے امونیا پانی کے ٹینکوں کی ترتیب سے متعلق

2016-10-27View Original

Thread Content

اس پوسٹ کو آخری بار TNLIH نے 2016-10-27 کو ساعت 16:41 پر ترمیم کیا۔ میں سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بجلی گھروں میں نائٹروجن ٹریٹمنٹ کے عمل میں، امونیا کے محلول (15-30%) کو خام مواد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فی الحال یہاں دو 80 کیوبک میٹر کے ٹینک ہیں (ایک استعمال میں، دوسرا رزرو)، دو امونیا پمپ، چار امونیا منتقلی کے پمپ، اور ایک فضلہ پانی کا پمپ ہے۔ کیا یہ پمپ، ٹینکوں کے لئے خصوصی پمپوں کے طور پر، فائر بیریئر کے باہر رکھے جا سکتے ہیں؟ کیا ان کے درمیان کوئی فاصلہ ضروری نہیں ہے؟ کیوں کہ میں نے دیگر ڈیزائن اداروں کے ڈیزائن دیکھے ہیں، اور انٹرنیٹ سے بھی کچھ تصاویر اور معلومات حاصل کی ہیں۔ بہت سے ڈیزائن اداروں نے ان پمپوں کو فائر بیریئر کے باہر ہی رکھا ہے، اور کلاس سی کے ٹینکوں کے لئے درکار 8 میٹر کے فاصلے کی پابندی کو نظرانداز کیا گیا ہے۔ کیا ان پمپوں کو خصوصی پمپوں کے طور پر استعمال کرکے یہ فاصلہ کم کیا جا سکتا ہے؟ امید ہے کہ سب لوگ رہنمائی فرمائیں گے۔
Reply #22016-10-31
سب سے پہلے، 10–35% کی شرح والے امونیا کے محلول کو “کلاس سی” کے زمرے میں شامل کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگرچہ DL/T5480–2013 کے حصہ 3.2.15 میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ اسے “کلاس سی” کے زمرے میں شامل کیا جائے، لیکن اس دستاویز کی تشریح میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صرف ایک اصولی تجویز ہے، اور اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ حقیقی خطرناک اشیاء کی فہرست میں، 10 سے 35 فیصد امونیا کو “غیر قابل اشتعال، غیر زہریلی گیس” کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ (خبردار! یہاں “گیس” ہی لکھا گیا ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔) لہٰذا، بہترین اختیار ڈنگ یا وو کیٹگری ہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ، 10 سے 35 فیصد تک کا امونیا والا محلول قابلِ اشتعال نہیں ہوتا، لہذا آگ سے بچنے کے لئے کسی رکاوٹ کی ضرورت نہیں ہے؛ صرف ایک حفاظتی دیوار کافی ہے۔ امونیا پمپ کو، بس باڑ کے باہر رکھ دینا کافی ہے۔
Reply #32016-11-01
دوست کا جواب دینے کے لئے شکریہ، شاید سبھی لوگ اسی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ در حقیقت، امونیا کسی خطرے کا باعث نہیں ہے، اور یہ پیٹروکیمیکل معیارات میں درج “کلاس سی” مواد سے بھی مختلف ہے۔ چونکہ فی الحال حفاظتی تقاضے کافی سخت ہیں، اور موقع کی حالت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لئے یہ مسئلہ برقرار ہے۔
Reply #42018-01-31
یہ بہت اچھا سوال ہے، میں تو بس اسی سوال کی تلاش میں تھا۔
Reply #52018-06-05
پھر کیا اسے براہِ راست دریا کے کنارے ہی رکھ دیا گیا؟ اس کے علاوہ، کیا آپ کے ٹینکوں کو دباؤ برداشت کرنے والے آلات کے طور پر استعمال کیا گیا ہے؟
Reply #62018-12-05
براہ کرم بتائیں، اگر امونیا والے علاقے میں استعمال ہونے والے آلات کو دھماکہ سے بچانے کے لئے خصوصی اقدامات کئے جاتے ہیں، تو کیا امونیا والے علاقے کی حدود سے باہر رکھے گئے پمپوں اور الیکٹرک آپریٹنگ آلات کے لئے بھی دھماکہ سے بچانے کے ل شکریہ!
Reply #72018-12-06
اگرچہ کم ترکیز والا امونیا کا محلول قابلِ اشتعال مادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ امونیا آسانی سے بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے پیدا ہونے والی امونیا کی بخارات قابلِ اشتعال اور دھماکہ خیز مادہ ہیں۔ نیز امونیا کی بخارات ہوا سے ہلکی ہوتی ہیں، اس لیے ان علاقوں میں جہاں امونیا کی بخارات پیدا ہو سکتی ہیں، وہاں کے اوپری حصے کو ضرور دھماکہ سے محفوظ علاقہ قرار دینا چاہیے۔ بجلی کے آلات اور روشنی کے آلات وغیرہ کو بھی دھماکہ سے محفوظ ڈیزائن کے مطابق ہی بنانا ضروری ہے۔
Reply #82019-04-19
کیا امونیا والے ٹینکوں کے درمیان فاصلہ صرف دیکھ بھال اور آپریشن کے لئے ہی کافی ہے؟ :) بغیر حرارتی تحفظ والے 20% امونیا والے ٹینکوں میں، جو عام دباؤ پر کام کرتے ہیں، آگ روکنے والے والو نصب کئے جاتے ہیں، تو کیا ایسے ٹینکوں میں دھماکے کا خطرہ موجود ہے؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.