فلوٹنگ بال والو کی دباؤ ٹیسٹنگ، کلائنٹ کی فیکٹری نے اسے منظور کر لیا۔; نصب کرنے سے پہلے، موقع پر دباؤ کی جانچ کی جاتی ہے؛ اگر والو کے سیٹ سے رساو ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
فیکٹری میں جانچ میں کوتاہی ہے؛ پوری طرح سے جانچ نہیں کی گئی، یا جانچ مناسب طریقے سے نہیں کی گئی۔
300LB فلوٹنگ بال کی فیکٹری میں جانچ کے دوران تمام معیارات پورے ہوئے، تو پھر صارفین کی جانب سے جانچ میں کیوں ناکامی ہوئی؟
سیلنگ رنگ خراب ہو گیا ہے؛ بار بار سوئچ کھولنے اور بند کرنے سے گیند کی وجہ سے سیلنگ رنگ پر خراشیں پڑ گئیں، جس سے یہ خراب ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ والو کی داخلی ساخت مناسب نہیں ہے؛ شاید پہلی بار تو دباؤ صحیح طرح لگا، لیکن دوسری بار ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ، سیلنگ رنگ کی معیاریت بھی مناسب نہیں ہے۔ فیکٹری میں تو صرف سادہ ہوا کے ذریعے ہی دباؤ ڈالا گیا، لیکن صارف کی جانب سے دباؤ ڈالتے وقت معیاری طریقے سے ہی دباؤ ڈالا گیا، یعنی طاقت اور پانی کے دباؤ کے ذریعے، اور معیاری طریقوں کے مطابق ہی اس کی جانچ کی گئی۔ اس طرح زیادہ دباؤ کی وجہ سے والو کے اندر موجود سیلنگ رنگ خراب ہو گیا۔
یہ وجوہات ممکن ہی نہیں ہیں: 1- سیلنگ پارٹس بنانے والی کمپنیاں تو طویل عرصے سے کام کرنے والے سپلائرز ہیں؛ ان کی مصنوعات میں ایسی کوئی خرابی نہیں ہوتی۔; 2- یہ باقاعدہ والو تیار کرنے والی کمپنیاں ہیں، نہ کہ گھریلو فیکٹریاں۔ 1) والوؤں کی تیاری کے دوران سخت معیارات کے مطابق جانچ کی جاتی ہے۔ 2) پریشر گیجوں کی بھی درست پیمائش کی جاتی ہے۔ 3) جانچ کے معیارات معمول سے بلند ہوتے ہیں۔
میرے پاس بھی پہلے ایسے ہی مسائل تھے؛ وہاں 8“150LB کے فلوٹنگ بال والو استعمال کئے گئے تھے۔ فیکٹری میں ان والوؤں کی جانچ کی گئی، اور وہ بالکل ٹھیک نکلے۔ لیکن 2 ماہ بعد جب وہ سمندری راستے سے صارفین تک پہنچے، تو 80% والوؤں سے رساؤ ہونے لگا۔ فیکٹری میں تو ان والوؤں کی جانچ بالکل ٹھیک ہوئی تھی، لیکن صارفین کے پاس پہنچنے کے بعد وہ رساؤ کرنے لگے۔ بعد میں ان والوؤں کی جانچ کی گئی، تو پتہ چلا کہ والو کے سیلنگ رنگ کی ساخت میں تبدیلی آ گئی تھی۔ صارفین نے خود ہی والوؤں کے سیلنگ رنگوں کو تبدیل کر دیا، اور بالآخر مسئلہ حل ہو گیا۔ بال والوؤں میں رساؤ کی بنیادی وجوہات، سیلنگ رنگ کا غلط انتخاب اور سیلنگ رنگوں کی خرابی ہی ہیں۔
6ویں منزل کے علاوہ، کیا نقل و حمل سے متعلق کوئی مسائل بھی ہیں؟
اگر انسٹالیشن سے پہلے یہ چیز ٹھیک تھی، لیکن انسٹال کرنے کے بعد پائپوں میں لیکیج ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اسے صحیح طریقے سے انسٹال نہیں کیا گیا، یا پائپوں کو مناسب طریقے سے جوڑا نہیں گیا، جس کی وجہ سے لیکیج ہو رہا ہے۔
یہ منطقی ہے، ممکن ہے کہ صارف نے غلط مواد کا انتخاب کیا ہو۔