براہ کرم بتائیں، کیا ایسے تالابوں جن میں کیٹگری A یا B کے مائعات محفوظ کیے جاتے ہیں (مثلاً حادثاتی تالاب) کو آگ لگنے کے خطرے کے لحاظ سے الگ کرنے کی ضرورت ہے؟

2016-10-28View Original

Thread Content

براہ کرم بتائیں، کیا ایسے تالابوں جن میں کیٹگری A یا B کے مائعات محفوظ کیے جاتے ہیں (مثلاً حادثاتی تالاب) کو آگ لگنے کے خطرے کے لحاظ سے الگ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا دیگر عمارتوں یا سڑکوں وغیرہ سے فاصلے کو بھی مدِ نظر رکھنے کی ضرورت ہے؟ ؟ بہتر ہوگا کہ اس کی کوئی معیاری بنیاد ہو، شکریہ!
Reply #22016-10-28
بلکہ، پیٹرولیم صنعت سے متعلق قواعد و ضوابط کی جدول نمبر 4.2.12 میں درج فضلہ پانی کے ٹینکوں، تیل الگ کرنے والے ٹینکوں کو دیک
Reply #32020-08-19
“GB 50483-2019: کیمیائی صنعتی تعمیراتی منصوبوں کے لئے ماحولیاتی تحفظ سے متعلق ڈیزائن معیارات” کے مطابق، دفعہ 6.6.3 کے مطابق، ہنگامی حالات کے لئے بنائے گئے تالابوں کا ڈیزائن درج ذیل شرائط کے مطابق ہونا چاہیے: اگر حادثاتی فضلے میں کلاس اے، کلاس بی، یا کلاس سی کے مواد موجود ہوں، تو آگ کی قسم کے لحاظ سے اسے کلاس سی کے زمرے میں ہی ڈیزائن کیا جانا چاہیے؛ لیکن ہنگامی حالات میں اسے کلاس اے کے مطابق ہی چلایا جانا چاہیے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.