یوریا کے گودام عموماً بہت بڑے ہوتے ہیں۔ “عمارتوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچاؤ کے معیارات” GB50016-2014 کے جدول 3.3.2 کے نوٹ 4 کے مطابق، اگر کسی عمارت کی آگ سے بچنے کی صلاحیت دوسرے درجے کی ہو، تو آگ سے بچنے والے علاقوں کا رقبہ جدول میں درج تعداد سے 1.0 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یوریا کی آگ لگنے کی خطرناکی کی سطح “کلاس سی” کی ہے۔ “عمارتوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچاؤ کے معیارات” GB50016-2014 کی دفعہ 8.3.2.7 کے مطابق، ایسے تمام گوداموں میں جن کا رقبہ 1500 مربع میٹر سے زیادہ یا کُل رقبہ 3000 مربع میٹر سے زیادہ ہو، خودکار پانی کے فواروں والا آگ بھجانے کا نظام ضرور لگانا ضروری ہے۔ براہ کرم، بتائیں کہ ڈیزائن کرتے وقت، جب یوریا کے گودام کا رقبہ 1500 مربع میٹر سے زیادہ ہوتا ہے، تو کیا خودکار پانی کے فواروں والا آگ بھجانے کا نظام نصب کیا جاتا ہے؟
اتنا عرصہ ہو گیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔……
نئے معیارات سے حفاظتی پہلوؤں میں بہتری آئی ہے، یہ بات درست ہے۔ یوریا کے ذخیرہ کرنے کے لئے، چاہے وہ کھلے خانوں میں ہو یا تھیلوں میں، خودکار سپرے نظام مناسب نہیں ہے۔ آگ بھجانے والے پانی کے نظام کے لحاظ سے بھی، اگر پانی رسنے لگے تو یہ بہت مشکل صورتحال پیدا کرے گا۔ جہاں تک فولادی ساختوں پر آگ سے بچنے والے کوٹنگ لگانے کی بات ہے، تو حالیہ منصوبوں میں اسے معیارات کے مطابق ہی نافذ کیا جا رہا ہے۔
مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ ڈیزائن کرتے وقت یوریا کے گوداموں کے لئے کون سی آگ سے بچنے کی درجہ بندی استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہے، یوریا کے گوداموں کے لئے آگ سے بچنے کی درجہ بندی “کلاس سی” کے تحت کی جاتی ہے۔ قواعد کے مطابق، اگر کسی گودام کا رقبہ 1500 مربع میٹر سے زیادہ یا کُل رقبہ 3000 مربع میٹر سے زیادہ ہو، تو ایسے گوداموں میں خودکار آگ بھجانے کا نظام لازمی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ خودکار پانی سے آگ بھجانے کا نظام ہی استعمال کیا جائے۔
یوریا کے گوداموں میں خودکار پانی کے فوارے نصب کیے گئے ہیں، جس سے آگ بھجانے کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے ماحولیاتی مسائل پیدا ہوں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔