Thread Content
براہ کرم بتائیں کہ 100 مکعب میٹر کی گنجائش والے اس مائع امونیا کے ٹینک کا استعمال امونیا کے ذریعہ ریفریجریشن کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس ٹینک کو باقاعدگی سے ٹرکوں کے ذریعہ فل کیا جاتا ہے، اور اس کے لئے “جوائنٹڈ ہارس پائپ” کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہارس پائپ پر ایک ہنگامی بندش والو بھی موجود ہے۔ ٹینک کا دباؤ 1.5 MPa ہے۔ ٹینک کا خروجی راستہ تین امونیا کولرز سے جڑا ہوا ہے، اور خروجی راستے پر ایک مرکزی والو بھی موجود ہے۔ امونیا کولرز کے داخلی راستے پر بھی ایک بندش والو موجود ہے۔ امونیا ٹینک سے گیس خارج ہونے کے لئے بھی ایک ہنگامی بندش والو موجود ہے۔ ٹینک میں مائع کی سطح کی نگرانی کے لئے ایک الارم بھی موجود ہے، لیکن یہاں کوئی لاکنگ سسٹم موجود نہیں ہے۔ خروجی راستے پر بھی کوئی ہنگامی بندش والو موجود نہیں ہے۔ کیا خروجی راستے پر بھی ایک ہنگامی بندش والو لگانا ضروری ہے؟
ہنگامی بندش والا والو، اگرچہ اب ٹینکوں کے علاقوں میں اس کی تنصیب لازمی ہے۔ لیکن آلات کے علاقے میں، سلامتی کے لحاظ سے اسے بھی نصب کرنا بہتر ہے؛ پہلے ہی دو دروازوں والے ہنگامی بندش والے والو نصب کیے جا چکے ہیں، اس لیے ایک اور والو نصب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
امونیا ٹینک کو خالی کرنے کے لئے کیا ایمرجنسی بندش والو کی ضرورت ہے؟ ؟
ہماری تنصیب میں، امونیا ٹینک کے آؤٹ لیٹ پر ہنگامی بندش کے والو نصب کئے گئے ہیں، اور انہیں دور سے بھی کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔
اس پوسٹ کو آخری بار “ہوا گو” نے 2016-10-28 کو ساعت 20:52 پر ترمیم کیا۔ براہ کرم، عملیاتی فرآیند کا خاکہ بنائیں، تاکہ تجزیہ زیادہ درست ہو سکے۔ اس کے علاوہ، سردخانوں کے ڈیزائن کے معیارات کے مطابق، مائع امونیا کے ٹینکوں میں لیول سینسر یا ہنگامی بندش والے والوز نصب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؛ اور امونیا کی مقدار 40 ٹن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مائع نائٹروجن کثافت 0.617 گرام/کیوب سنٹی میٹر ہے، جبکہ ذخیرہ کرنے کا عامل 0.85 ہے۔ لہذا 100 کیوب سنٹی میٹر میں 52.445 ٹن مائع نائٹروجن موجود ہوگا۔ آپ کی مقدار تو اس حد سے زیادہ ہے۔
امونیا ٹینک کے آؤٹ لیٹ پر بھی ہنگامی بندش والے والو نصب کرنا بہتر ہے۔
کیا کوئی لازمی معیارات موجود ہیں؟
یہ اقدامات، “خطرناک عوامل کے انتظام سے متعلق عارضی ضوابط”، سیکیورٹی اینڈ سپروائزنس جنرل اتھارٹی کے حکم نمبر 40، اور سیکیورٹی اینڈ سپروائزنس جنرل اتھارٹی کے دستوری فرمان نمبر 368 کے مطابق کیے گئے ہیں؛ تاکہ خطرناک عوامل میں شامل زہریلی گیسیں، انتہائی زہریلے مائعات، اور آگ لگنے والی گیسوں جیسے خطرناک عناصر کے لئے ہنگامی صورتحال میں استعمال ہونے والے آلات نصب کئے جاسکیں۔; حکم نمبر 40 کے مطابق، معیارات کے مطابق ٹینکوں میں مائع کی سطح کی نگرانی کے لئے الارم سسٹم نصب کیا جانا ضروری ہے؛ تاکہ جب مائع کی سطح بہت زیادہ ہو جائے تو ٹینک میں مواد داخل ہونے والے والو خود بخود بند ہو جائیں، اور جب مائع کی سطح بہت کم ہو جائے تو مواد کی فراہمی بھی خود بخود رک جائے۔ سیکیورٹی نگرانی سے متعلق جنرل آرڈر نمبر 368
معلوم نہیں کہ آپ کا امونیا بنیاد پر کام کرنے والا ریفریجریشن سسٹم، ایک بند چکر والا سسٹم ہے یا نہیں؛ کیا اس میں امونیا کمپریسر کا استعمال کیا جاتا ہے؟ (ہمارے پاس ایسا کوئی ہنگامی بندشی نظام موجود نہیں ہے، امونیا کی مقدار تقریباً 20 ٹن ہے۔) صرف لیول سینسر موجود ہے، جو جب لیول بلند ہو جاتا ہے تو خود بخود امونیا کی فراہمی کو روک دیتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی خالی کرنے والا نظام موجود نہیں ہے؛ جب دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو سیفٹی والو کام کرتا ہے، اور گیس ٹارچ میں خارج ہو جاتی ہے۔ چونکہ پورے سسٹم میں صرف امونیا کی مقدار کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس لیے لیول بلند ہونے کی صورت حال ممکن ہی نہیں ہے۔
اس فائل کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، اسے ضرور سیٹ کر لیں۔ **سیکیورٹی نگرانی کی محکمہ، ہاؤسنگ اور شہری تعمیراتی وزارت کی جانب سے خطرناک کیمیائی مواد سے متعلق تعمیراتی منصوبوں کی سیکیورٹی ڈیزائن کی نگرانی کو مزید بہتر بنانے سے متعلق اطلاع، سیکیورٹی نگرانی کی محکمہ کا نوٹیفکیشن نمبر: سیکیورٹی نگرانی کی محکمہ، سال 2013، نمبر 76۔ (بائیس) زہریلے مواد کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں، کم درجہ حرارت پر مواد ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں، اور دباؤ والے ٹینکوں میں مواد کی آمد و رفت کے لئے خودکار یا دستی طریقے سے کام کرنے والے ہنگامی بندش کے نظام لازمی ہیں۔
کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ جب آؤٹ لیٹ کو فوری طور پر بند کر دیا جاتا ہے، تو پمپ کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ خراب ہو جاتا ہے؟
ہم بھی امونیا کمپریشن ریفریجریشن کا استعمال کرتے ہیں؛ امونیا ٹینک کے آؤٹ لیٹ سے خارج ہونے والا مائع، چند امونیا کولرز میں جاتا ہے۔ آؤٹ لیٹ سے خارج ہونے والا دباؤ، امونیا ٹینک کے اپنے دباؤ کی وجہ سے ہی امونیا کولرز تک پہنچتا ہے؛ یہاں کوئی پمپ استعمال نہیں ہوتا۔ حقیقی کارکردگی کے لحاظ سے، ایسی صورتحال کبھی پیش نہیں آتی۔
جب مائع کی سطح بہت کم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آؤٹلیٹ والو بند ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی پمپ بھی بند
تو، اس سگنل کی رفتار کتنی ہے؟ میرے خیال میں والوز، پمپوں کے مقابلے میں سگنلز پر زیادہ تیزی سے ردِعم
ہماری طرح، یہاں بھی اعلیٰ سطح کے الارم کا وجود ممکن نہیں ہے۔
اس فائل کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، پھر بھی اسے سیٹ کر دیں۔