یہ لیکویفائیشن پلانٹ روزانہ 100 واٹم3 مقدار میں لیکویفائیڈ نیچرل گیس تیار کرتا ہے۔ یہاں استعمال ہونے والا ہائی وولٹیج برقی نظام 110 کیلو وولٹ کا ہے، جسے 10 کیلو وولٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ علاقے میں ہوائی اور سولر توانائی کے ذریعے بجلی پیدا ہونے کی وجہ سے برقی نظام میں بار بار بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے۔ MRC کمپریسر کی کرنٹ مقدار 600 اے سے بڑھ کر 800 اے تک پہنچ جاتی ہے؛ کچھ بڑے پمپوں کی کرنٹ مقدار 325 اے سے بڑھ کر 345 اے تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ اصل کرنٹ مقدار 348 اے کے قریب ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے کچھ کولنگ یونٹس کئی بار بند ہو گئے ہیں۔ ایسی بے ترتیبیوں کی وجہ سے بوجھ بڑھانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ جب بوجھ تقریباً پورا ہو جاتا ہے، تو ایسی بے ترتیبیوں کی وجہ سے کمپریسر فوراً بند ہو سکتا ہے۔ معمول کے پیداواری ڈیٹا میں خلل پڑ رہا ہے، بجلی فراہم کرنے والی کمپنی سے رابطہ کیا گیا لیکن اب تک کوئی حل نہیں نکلا۔ کوئی ماہر بتا سکتا ہے کہ کس طرح برقی کرنٹ میں ہونے والے اس خلل سے بچا جا سکتا ہے؟
کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیا یہ سوال مشکل ہے؟
لگتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ناممکن ہے! ! ! :Q
کولنٹ کمپریسر کو پوری صلاحیت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔
:'شکریہ کہ آپ نے اسے تھوڑی سی مقبولیت دی، ورنہ مجھے لگنے لگا تھا کہ ہائی چوان میں صارفین کی تعداد بہت کم ہے!
ہاں، کبھی بھی پمپس مکمل بوجھ پر کام نہیں کرتے، لیکن کچھ پمپس تو مکمل بوجھ پر ہی کام کرتے ہیں۔ فریکوئنسی موٹرز کی صورت میں، بجلی کی فراہمی زیادہ ہونے سے وہ اپنی حد سے زیادہ کام کرنے لگتی ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہاہا، ایک پمپ کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوتی ہے!