HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

براہ کرم، میتھانول ٹینک کے لئے، جب درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ہو، تو نائٹروجن سے بندش کے لئے دباؤ کتنا ہونا چاہیے کیا کوئی معیار یا ضابطہ اس کی بنیاد ہے؟

2016-11-02View Original

Thread Content

براہ کرم، میتھانول ٹینک کے لئے، جب درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ہو، تو نائٹروجن سے بندش کے لئے دباؤ کتنا ہونا چاہیے کیا کوئی معیار یا ضابطہ اس کی بنیاد ہے؟
Reply #22016-11-02
نائٹروجن سیل کے دباؤ کی کم ترین اور زیادہ ترین قیمتیں کیسے معلوم کی جاتی ہیں؟ ؟
Reply #32016-11-02
دیکھیں کہ 40 ڈگری پر میتھانول کا سنتُشدہ بخاراتی دباؤ کتنا ہے، اور سانس لینے والے والو کا کام شروع کرنے کا دباؤ کتنا ہے۔
Reply #42016-11-02
کیا آپ کے میتھانول ذخیرہ کرنے والے ٹینک، دباؤ کو برداشت ک کتنا برداشت کیا جاسکتا ہے؟
Reply #52016-11-03
آپ “ذخیرہ اور نقل و حمل” کے سیکشن میں جاکر دیکھیں، پہلے یہاں ایک سے ایک سوالات کے جوابات دیے جاتے تھے، آپ کو وہ جواب مل جانا چاہیے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔
Reply #62016-11-03
نائٹروجن سے بند کیے گئے دباؤ رہیتے والے ٹینک بالکل قابل اعتماد نہیں ہوتے، ماسوائے اس صورت کے کہ آپ اسے کسی خصوصی ٹینک سے جوڑ دیں؛ ورنہ نائٹروجن کی کھپت ! !
Reply #72016-11-03
سب سے پہلے، اس کا حساب میتھانول کے درجہ حرارت کے لحاظ سے بخارات کے دباؤ کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے؛ تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نائٹروجن سے بندش کے لئے ایک کم سے کم دباؤ ضروری ہے، اور یہ دباؤ جتنا زیادہ ہوگا، لاگت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔
Reply #82016-11-03
میتھانول کے مقابلے میں 40℃ پر اس کا سیرشبد دباؤ
Reply #92016-11-04
میتھانول ٹینکوں کے ڈیزائن میں استعمال ہونے والا دباؤ کتنا ہوتا ہے؟ بہت سے عام قسم کے ٹینکوں میں دباؤ صرف -1.5 سے 2 کیلوپاسکل تک ہی ہوتا ہے، اور نائٹروجن سے بند کیے گئے ٹینکوں میں دباؤ بھی اس حد سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔
Reply #102016-11-04
مقدمہ: یہ ایک ایسا ٹینک ہے جس میں سانس لینے والا والو موجود ہے، اور یہ معمول کے دباؤ و نائٹروجن کے استعمال کا مقصد، ٹینک کے اندر مثبت دباؤ برقرار رکھنا ہے، تاکہ ہوا اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب دباؤ زیادہ ہوتا ہے، تو نائٹروجن شامل نہیں کیا جاتا؛ جبکہ دباؤ کم ہوتا ہے، تو نائٹروجن شامل کیا جاتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ٹینک کے اندر موجود میتھانول کے درجہ حرارت سے نہیں معمول کے نائٹروجن سیلنگ دباؤ کے مطابق کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ایک ذخیرہ کرنے والا ٹینک ہے، تو کیا میتھانول کا درجہ حرارت ہمیشہ 40 ڈگری سیلسیس پر رہتا ہ
Reply #112016-11-09
SH/T3007-2014، پیٹرولیم کیمیکلز کی ذخیرہ اور نقل و حمل سے متعلق نظاموں کے ڈیزائن کے معیارات میں، دفعہ 3.5 میں بیان کیا گیا ہے کہ جن ٹینکوں کو نائٹروجن کے ذریعہ سیل کیا جاتا ہے، ان کے لئے مناسب آپریشنل دباؤ 0.2 کیلوپاسکل سے 0.5 کیلوپاسکل کے درمیان ہونا چاہیے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.