قدرتی گیس کے ریورس والو سے “پھٹ پھٹ” کی آواز آتی ہے

2016-11-02View Original

Thread Content

DN400، 55KPa، امریکی معیار کا ریورس والو (روٹری قسم)؛ 4700 فی گھنٹہ سے زیادہ بہاؤ کی صورت میں کوئی آواز نہیں آتی، اس سے پہلے جتنا زیادہ بہاؤ ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ آواز آتی ہے، اور پائپ بھی ہلنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ، DN300 میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، مدد چاہیے۔ DN400 ریورس والو کے بعد ایک موڑ ہے، کیا اس سے کوئی اثر پڑے گا؟
Reply #22016-11-02
ہوا کے بہاؤ میں تغیرات اور والو کے وزن، کیا یہ دونوں عوامل اثر ڈالتے ہیں؟
Reply #32016-11-03
میرا خیال ہے کہ جب بہاؤ کی رفتار 4700 سے کم ہوتی ہے، تو گیس کا دباؤ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ریورس والو کے وزن کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے علاوہ، آپ کے یہاں ڈسچارج پریشر بھی بہت کم ہے؛ لہذا مختلف حالات میں ریورس والو کھلنے کے لئے کافی دباؤ پیدا نہیں ہوتا۔ جب والو کے سامنے دباؤ کسی خاص سطح تک پہنچتا ہے، تب ہی ریورس والو کھلتا ہے، اور اسی وجہ سے شور پیدا ہوتا ہے۔
Reply #42016-11-03
تیسری منزل کی رائے سے اتفاق ہے، بار بار آواز آنے کا مطلب یہ ہے کہ سوئچ بار بار استعمال ہورہا ہے، لیکن سوئچ کیوں بار بار استعمال ہورہا ہے؟ یہ تو دباؤ کا مسئلہ ہے؛ کبھی والو کو کھولا جاتا ہے، اور کبھی نہیں۔ دیکھیں کہ والو کے سامنے کوئی پریشر گیج وغیرہ تو نہیں ہے، وہاں سے پریشر کی حدود کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
Reply #52016-11-03
والو سے پہلے والے فلو میٹر سے پتہ چلتا ہے کہ دباؤ 50 KPa پر مستحکم ہے؛ جب بھی بہاؤ مستحکم رہتا ہے یا بڑھتا ہے، تو آواز سنائی دیتی ہے (4700 سے کم)۔ والو کے پیچھے بوائلر ہے، مکمل بوجھ کی حالت میں بہاؤ کی رفتار 6000 فیٹ مکعب/گھنٹہ ہے، جبکہ دباؤ کو ایڈجسٹ کرنے کی حد کافی محدود ہے۔ کیا منتخب کردہ آپشن مناسب نہیں ہے؟
Reply #62016-11-03
میرے پاس بھی ایک ایسا ہی ریورس والو موجود ہے، ماڈل کا انتخاب تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ حالاتِ کار کی وجہ سے ہے؛ ہوا کا بہاؤ غیر مستحکم ہے۔ اگر یہ آواز طویل عرصے تک جاری رہے، تو والو کا پلیٹ ٹوٹ سکتا ہے؛ اس صورت میں شاک ابزوربنگ والو استعمال کیا جاسکتا ہے۔
Reply #72016-11-03
اوپر جو جواب دیا گیا، وہ بہت منطقی ہے؛ اسے ضرور مدِ نظر رکھا جاسکتا ہے۔ میں نے بھی اس سے سیکھا ہے۔
Reply #82016-11-03
ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی ہے، کیا یہ برقی صدمے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟
Reply #92016-11-03
روٹری والو میں، کم رفتار بہاؤ کی صورت میں والو کا پلیٹ مسلسل اوپر نیچے ہلتا رہتا ہے؛ جبکہ جب بہاؤ کی رفتار کافی زیادہ ہوتی ہے، تب ہی والو کا پلیٹ مکمل طور پر کھل جاتا ہے اور اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ جب بہاؤ کی رفتار ایک مخصوص سطح تک کم ہو جاتی ہے، تو مائع کا دباؤ والو پلیٹ پر لگنے والے وزن کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اس صورت میں والو پلیٹ بند ہو جاتی ہے، اور پائپ میں دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب دباؤ کم ہو جاتا ہے، تو والو پلیٹ دوبارہ کھل جاتی ہے۔ یہ عمل بار بار دہرانے سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ پورے آواز پیدا ہونے کے عمل میں، جب بہاؤ کی رفتار کم سے زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو والو پلیٹ کا والو سیٹ سے فاصلہ بھی بڑھتا جاتا ہے، اور والو پلیٹ کے والو سیٹ سے ٹکرانے کی قوت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ لہذا، بہاؤ کی رفتار بڑھنے کے ساتھ ہی پیدا ہونے والی آواز بھی بڑھتی جاتی ہے۔ لہٰذا، جیسا کہ آپ نے کہا، جب پائپ لائن میں بہنے والے مائع کی مقدار 4700 سے کم ہوتی ہے، تو مقدار جتنی زیادہ ہوگی، آواز بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ لیکن جب مقدار 4700 سے زیادہ ہوتی ہے، تو والو کے پلیٹیں کمپن کرتے ہوئے بھی والو کے سیٹ سے ٹکراتی نہیں، اس لیے کوئی آواز نہیں آتی۔ یہ آواز اس بات کی علامت ہے کہ والو کی سیلنگ متاثر ہو سکتی ہے، لہذا آپ کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پائپ لائنوں میں بہاؤ کی رفتار کو بڑھایا جائے، اور والوز کے وزن کو کم ک
Reply #102016-11-06
اگر یہ میری وجہ سے ہے، تو میرے خیال میں مناسب طریقے سے نصب کیا گیا چیک والو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اسے استعمال کیا ہے، وہ اپنے تجربات شیئر کر سکتے ہیں۔
Reply #112016-11-09
تیسری منزل کی رائے سے اتفاق ہے، ہمارے پلانٹ میں قدرتی گیس کے لئے عمودی طور پر والو نصب کئے گئے ہیں، جب آلے میں قدرتی گیس کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو وہاں سے “پھٹ پھٹ” کی آوازیں آتی ہیں۔
Reply #122016-11-09
کیا یہ قدرتی گیس کی لہروں کی وجہ سے پیدا ہونے والی رزوننس ہے؟
Reply #132016-11-09
بہاؤ میں عدم استحکام ہے، پلسز بھی موجود ہیں۔ کیا کمپریسر رفت و برگشت والا ہے؟ کیا بفر ٹینک یا کم دباؤ والے والو کی ضرورت ہے؟ اصل وجہ تو عمودی نصب کرنے کا طریقہ ہی ہے۔
Reply #142018-07-20
سیکھ لیا، براہ کرم تمام ماہرین سے رہنمائی چاہتا ہوں۔ میرے پاس ایک ریورس والو ہے، جس کا انلیٹ پریشر 2.45 MPa ہے، جبکہ فارورڈ اور ریورس دباؤ کے درمیان فرق 2.45 KPa ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ ان دونوں پریشروں کا کیا مطلب ہے؟
Reply #152018-07-23
میں نے پہلے سپرنگ استعمال کی تھی، اگر سپرنگ کی طاقت کو کم کر دیا جائے تو ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طرح، کیا اس والو پلیٹ کو بھی ہلکا کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.