ریگولیٹنگ والو کا ایر گیٹ والو کا زیرو پوائنٹ درست نہیں ہے، کیا ایگزیکیوٹر اور والو راڈ کے درمیان فاصلہ بڑھایا جاسکتا ہے؟

2016-11-04View Original

Thread Content

کنٹرول والو کا ایر-شٹ آف پوائنٹ درست نہیں ہے، کیا ایگزیکیٹر اور والو راڈ کے درمیان فاصلہ بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟
Reply #22016-11-04
کیا یہ ٹھیک سے بند نہیں ہو رہا ڈیزائن کے پیرامیٹرز اور حقیقی کام کرنے کی حالتوں کی جانچ کریں؛ اگر دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرنگ کی طاقت کافی نہیں ہے۔ آپ کا حل صرف “صفر نقطہ” کے مسئلے کو حل کرتا ہے، لیکن جب والو مکمل طور پر کھلا ہو تو کیا ہوگا؟ کیا میمبرین یا سلنڈر کی طاقت اب بھی کافی ہوگی؟
Reply #32016-11-04
گیس بندش والا والو، صفر نقطہ درست نہیں ہے؛ میری سمجھ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر کھولنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی، جب سگنل 4 ملی امپیئر ہوتا ہے، تو والو کا راڈ پوری طرح اوپر نہیں جاتا۔ ایسی صورت میں، عام طور پر استعمال کیا جانے والا طریقہ یہ ہے کہ ٹورچ کی مدد سے والو کے راڈ کو تھوڑا سا اوپر کی جانب گھمایا جائے۔ پھر یہ دیکھا جائے کہ 20 ملی ایمپیئر کی صورت میں، والو مکمل طور پر بند ہو سکتا ہے یا نہیں؛ اگر یہ مکمل طور پر بند ہو سکتا ہے، تو یہی کافی ہے۔ اگر والو کو مکمل طور پر بند نہیں کیا جاسکتا، یعنی 20 ملی ایمپیئر کی صورت میں والو کا راڈ پوری طرح نیچے نہیں پہنچ پاتا، تو اس صورت میں بھی وہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؛ یعنی ٹورچ کی مدد سے والو کے راڈ کو تھوڑا سا نیچے کی جانب گھمایا جاتا ہے۔ بہترین کارکردگی کے لئے، عام طور پر والو کو مکمل طور پر بند نہ کرتے ہوئے ہی اس کا راڈ گھمایا جاتا ہے، ورنہ اسے گھمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد والو کی حالت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
Reply #42016-11-04
آپ خالی حالت میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اسے بند کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ممکن ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ کا فرق بہت زیادہ ہے، یا پھر والو کے اندر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔; اگر پھر بھی یہ بند نہیں ہوتا، تو یہ والو کا مسئلہ ہے۔ آپ والو کے راڈ اور ایگزیکیوٹو میکانزم کے درمیان فاصلے کو بڑھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پوزیشنر میں کوئی مسئلہ ہو، لہذا پوزیشنر کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کریں۔
Reply #52016-11-04
جی ہاں، والو کے راڈ کی لمبائی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ یقین کر لیں کہ واقعی یہ بند نہیں ہو رہا، اور یہ مسئلہ گیس کے دباؤ، پیمانے کی غلطی یا دیگر وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے۔
Reply #62016-11-06
آپ کو پہلے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ والو کے اندر واقعی کوئی چیز پھنسی ہوئی نہیں ہے
Reply #72016-11-06
ایک مظہر، N قسم کی وجوہات {:3_55:}
Reply #82016-12-18
تلاش کریں، یہ مسئلہ حل کرنا بہت آسان ہے؛ اصل بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اسے جاننا ضروری ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.