HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

راڈار لیول میٹر

2016-11-05View Original

Thread Content

ہاک راڈار لیول میٹر میں فیلڈ کرنٹ اور DCS کرنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا، بشرطیکہ دونوں کی پیمائش کی حدیں ایک جیسی ہوں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟
Reply #22016-11-05
کرنٹ سگنلوں کی منتقلی کے دوران رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، لہذا رکاوٹوں سے بچنے کے لئے مناسب احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔
Reply #32016-11-05
سگنلز میں خلل، تجویز ہے کہ حفاظتی اقدامات کئے جائیں۔
Reply #42016-11-05
بہتر ہوگا کہ کیبلز کی بھی جانچ کی جائے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا؛ بعد میں پتہ چلا کہ تاروں کو رکھنے والی ٹیوب کے اندر ایک جگہ کیبل دوبارہ جڑا ہوا تھا، اور اس جگہ شیلڈنگ لیئر میٹل کنٹینر سے رابطے میں تھا، جس کی وجہ سے دونوں طرف کی کرنٹیں باہم مل نہیں پا رہی تھیں۔ براہ کرم دیکھیں کہ آپ کے یہاں بھی ایسی ہی صورتحال تو نہیں ہے۔
Reply #52016-11-07
میٹر کی رینج اور حقیقی آؤٹ پٹ کی 4-20mA قیمت میں فرق ہوسکتا ہے؛ شاید PLC کی ترتیبات اور میٹر کی ترتیبات میں فرق ہو۔ مثلاً، ہمارے راڈار کی رینج 20 میٹر ہے (یعنی فضا کی بلندی 20 میٹر)، لیکن ہمارا آؤٹ پٹ کرنٹ 20mA کے برابر ہے جو 19.5 میٹر کے برابر ہے۔ PLC کی جانب سے مقرر کردہ 20mA کی قیمت بھی 19.5 ہونی چاہیے، نہ کہ 20۔ یہ 0.5 میٹر کا فرق دراصل “بلائنڈ زون” ہے، اور عموماً آؤٹ پٹ دیتے وقت اسے خارج کردیا جاتا ہے۔ یہ صرف معلومات کے لئے ہے؛ نہیں معلوم کہ ہاک کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے یا نہیں۔
Reply #62016-11-07
شیلڈنگ میں مسئلہ ہے، اس کی بھرپور جانچ کریں۔
Reply #72016-11-09
چیک کریں کہ پیمانے سے کیا معلومات حاصل ہو رہی ہیں، یعنی سطح کی معلومات یا فاصلے کی معلومات۔ بعض سطح ناپنے والے آلات فاصلے کی معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ پھر، آیا خود ڈائلگ کے پاس کرنٹ کیلیبریشن کی سہولت موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اسے آزما کر دیکھیں؛ اگر نہیں، تو براہِ کرم صنعت کار سے رابطہ کریں۔ ذاتی طور پر میرے خیال میں کیبلز کے اثرات کا امکان بہت کم ہے۔
Reply #82016-11-10
کیا یہ پہلے سے موجود تھا، یا نیا لگایا گیا ہے؟ اگر نیا آلہ ہے، تو اس کے کرنٹ آؤٹ پٹ کو دوبارہ درست کیا جاسکتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.