Thread Content
معیارات کے مطابق، LNG ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں سے مائع نکالنے والی پائپ لائنوں میں ہنگامی بندش کے لئے والوز لگانا ضروری ہے، اور یہ والوز مائع کی سطح سے جڑ فرض کریں کہ ہنگامی بندش والا والو استعمال کیا جاسکتا ہے، تاکہ حادثاتی صورتحال میں اس کا استعمال ممکن ہو سکے۔ لیکن اس کا سطحِ مائع سے کیا تعلق ہے؟ جب سطحِ مائع کم ہو جاتی ہے تو الارم بجتا ہے، لیکن اس صورت میں والو بند ہو جاتا ہے، اور پھر فراہمی بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سطحِ مائع کم ہونے پر خود بخود فراہمی بند ہونے کے عمل سے کیا فرق ہے؟ خاص طور پر جب گیسیفیکیشن اسٹیشن میں صرف ایک ہی ٹینک ہو، تو اس کم سطح والے سسٹم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔
اگر کہیں سے رساؤ ہو جائے، تو ایمرجنسی بندش والو کے ذریعے فوراً اسے بند کیا جا سکتا ہے، تاکہ LNG کی بڑی مقدار باہر نہ نکل سکے۔
بنیادی طور پر، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمرجنسی بندش والو کے پچھلے حصے سے رساؤ ہونے کی صورت میں، مینوئل بندش والو کے ذریعے بروقت بندش ممکن ہو سکے۔ (1) لوگ مینوئل والو کے قریب نہ جاسکیں۔; 2۔ دستی والو ناکارہ ہو جاتا ہے)، آپ کی بات کردہ کم سطح کی الارم سسٹم بھی موجود ہے؛ کم درجہ حرارت والے مائعات کے ٹینکوں میں، عمل کے دوران مائع کی سطح کو مقرر کردہ کم سطح سے نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے۔
براہ کرم بتائیں، کم درجہ حرارت والے مائعات کے ٹینکوں میں، آپریشن کے دوران مائع کی سطح کو مقرر کردہ کم سطح سے نیچے جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا کم مائع سطح کی صورت میں ٹینک یا دیگر آلات پر کوئی اثر پڑتا ہے؟
معمول کے آپریشنل زاویے کے لحاظ سے، اگر مائع کی سطح کم ہو جائے، تو یہ بات آپریٹر کو خبردار کرنے کے لئے کافی ہے تاکہ وہ ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کو تبدیل کرے یا ان پٹ کی مقدار میں مناسب اضافہ کرے، تاکہ مستقل اور بغیر رکاوٹ کے مائع کی نقل و حمل یقینی بنائی جا سکے!
مالک کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چینل نظام، دراصل آخری تحفظ کا ذریعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب سطح کم ہوتی ہے تو الارم بجتا ہے، اور کوئی شخص اس پر نظر رک لیکن اگر مائع کی سطح بہت کم ہو، اور اس صورت میں کسی غفلت کی وجہ سے اس کا پتہ نہ چلے تو کیا ہوگا؟ ؟
جب مائع کی سطح کم ہوتی ہے، اور اس صورتحال کو بروقت ختم نہ کیا جائے، تو یہ ممکن ہے کہ ٹینک میں منفی دباؤ پیدا ہو جائے، جس سے ٹینک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
انسانی حفاظت، مادی حفاظت، اور تکنیکی حفاظت؛ تکنیکی حفاظت کا مقصد انسانی غفلتوں کو کم کرنا ہے۔
مائع کی سطح بہت کم ہونے کی وجہ سے، مواد کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے؛ یہ بھی اسی طرح کا نتیجہ ہے جیسے کہ لازمی بندشوں کی وجہ سے مواد کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔
ویسے، LNG کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں تو مادہ خودبخود باہر نکلتا ہے؛ لہذا منفی دباؤ پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فکسڈ ٹاپ اسٹوریج ٹینک کے بریتھ والو میں خرابی کی صورت میں منفی دباؤ پیدا ہونے کا تجربہ ہوا ہے۔
مائع کی سطح بہت کم ہے، یا پھر مائع مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے۔ اس صورت میں ذخیرہ کرنے والے ٹینک کی حالت سرد سے عام حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگلی بار مائع داخل کرتے وقت اسے پہلے ٹھنڈا کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی، اس طرح کی بار بار ہونے والی درجہ حرارت کی تبدیلیوں سے ذخیرہ کرنے والے ٹینک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔
صرف جوابات دیکھنے کے لئے آیا ہوں۔ ۔ ۔ ۔ :P
سبھی عظیم لوگ ہیں، میں تو صرف سیکھنے کے لئے آیا ہوں۔ ۔ ۔