سگنل لائن، 24V پاور سپلائی، 220V پاور سپلائی، اور زمین میں دفن کیے جانے والے زنک کوٹڈ کیبلز کے لئے کون سے معیارات منتخب کیے جائیں؟
تاروں کو رکھنے کے لئے خصوصی ٹیوبوں کی ضرورت نہیں ہے؛ عام کیبلز ہی استعمال کی جاسکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انہیں برفیلی زمین کے نیچے ہی بچھایا جائے بجلی کی فراہمی کے لئے 2*2.5mm2 یا 3*2.5mm2 سائز کے تار مناسب ہیں؛ اگر ان میں شیلڈنگ بھی ہو تو بہتر ہے۔ ; سگنل کیبل کے لئے ZR-(ia)-DJYVP 1*2*1.5mm2 کو تجویز کیا جاتا ہے؛ یہ ایک آگ سے بچنے والا کیبل ہے، جس کا دل کا حصہ تانبے سے بنا ہے، جبکہ اس کی انسولیشن پولی الیتھیلین سے بنی ہے، اور اس کی سرکلر شیلنگ پولی کلورو وینائل سے بنی ہے۔
سگنل لائن: DJYVP1*2*1.0، بجلی کی فراہمی کے لئے: KVV3*1.5، یا ZR-KVV3*1.5
سوئچنگ سگنل لائنز: ZRC-KVVP – کیبل کے جوڑوں کی تعداد * 1.5؛ اینالاگ سگنل لائنز: ZRC-DJYPVP – سگنل گروپوں کی تعداد * کیبل کے جوڑوں کی تعداد * 1.0۔
24V بجلی کے لئے: ZRC-KVV-3 * 1.5؛ 220V بجلی کے لئے: ZRC-KVV-3 * 1.5/2.5۔
زمین میں نصب کرتے وقت، اگر زنک کی تہ نہ ہو تو آرمرنگ لازمی ہے؛ اگر زنک کی تہ موجود ہو تو آرمرنگ کی ضرورت نہیں ہے۔