“بڑے آگ کے خطرات کی شناخت کے طریقے” GA653-2006
1. دائرہ کار: یہ معیار، بڑے آگ کے خطرات کی شناخت کے اصولوں کو بیان کرتا ہے، اور ان خطرات کی شناخت کے طریقے بھی فراہم کرتا ہے۔   یہ معیار، استعمال ہونے والی صنعتی اور سول عمارتوں (بشمول عوامی حفاظتی تنصیبات)، اور اسی طرح دیگر متعلقہ مقامات میں، آگ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی یا ان کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے سنگین آگ کے خطرات کی شناخت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔   ۲- معیاری حوالہ جاتی دستاویزات: درج ذیل دستاویزات میں موجود شقیں، اس معیار کے حوالے سے اس معیار کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جن دستاویزات پر تاریخ درج ہے، ان کے بعد مرتب کیے گئے تمام ترمیمی ورژن (غلطیوں کی اصلاحات سمیت) اس معیار پر لاگو نہیں ہوتے۔ تاہم، اس معیار کے مطابق معاہدہ کرنے والے فریقوں کو یہ تجویز دی جاتی ہے کہ وہ ان دستاویزات کے جدید ترین ورژنوں کے استعمال کے بارے میں غور کریں۔ جن دستاویزات میں تاریخ درج نہیں ہے، ان کا تازہ ترین ورژن ہی اس معیار کے لئے مناسب ہے۔   GB/T 5907: آگ سے بچاؤ سے متعلق بنیادی اصطلاحات، حصہ اول
GB 12268: خطرناک اشیاء کی فہرست
GB 13690: عام استعمال ہونے والی خطرناک اشیاء کی درجہ بندی اور نشانات
GB/T 14107: آگ سے بچاؤ سے متعلق بنیادی اصطلاحات، حصہ دوم
GB 50045: اونچی عمارتوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچاؤ کے قواعد
GB 50067: گاڑیوں کی پارکنگ اور مرمت کی جگہوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچاؤ کے قواعد
GB 50074: تیل کے گوداموں کی تعمیر سے متعلق قواعد
GB 50084: خودکار پانی کے نظاموں کی تعمیر سے متعلق قواعد
GB 50116: آگ کی الارم سسٹموں کی تعمیر سے متعلق قواعد
GB 50156: گاڑیوں کے ایندھن اور گیس کی فراہمی کی سہولیات کی تعمیر سے متعلق قواعد
GB 50157: میٹرو لائنوں کی تعمیر سے متعلق قواعد
GB 50222: عمارتوں کی داخلی سجاوٹ سے متعلق آگ سے بچاؤ کے قواعد
GBJ 16: عمارتوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچاؤ کے قواعد

3. اصطلاحات اور تعریفات
GB/T 5907، GB 12268، GB 13690، GB/T 14107، GB 50045، GB 50067، GB 50074، GB 50084، GB 50116، GB 50156، GB 50157، GB 50222، GBJ 16 میں بیان کردہ اصطلاحات اور تعریفات، اس معیار پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔   3.1 سنگین آتش خطرات: وہ تمام ممکنہ عوامل جو آگ سے متعلق قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور جن کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے؛ اور اس کے نتیجے میں بہت بڑے آتش حادثے رونما ہو سکتے ہیں، اور سماج پر بھی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔   3.2 عوامی تفریحی مقامات: وہ اندرونی مقامات ہیں جو ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں، ورزش اور آرام کے لئے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ عوام کے لئے کھلے ہوتے ہیں۔ اس میں سینما ہال، ویڈیو روم، ہال وغیرہ جیسے تفریحی مقامات، ڈانس ہال، کاراؤکے ہال وغیرہ جیسے گانے اور رقص کے لئے استعمال ہونے والے مقامات، تفریحی مقاصد کے لئے استعمال ہونے والے نائٹ کلب، میوزک بار، بار اور کھانے پینے کی جگہیں، کھیلوں کے مقامات، بولنگ الیون، آئس اسکیٹنگ رنگ، سونا وغیرہ جیسے تفریحی، ورزشی اور آرام دہ مقامات، اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والے مقامات شامل ہیں۔   3.3 افراد کی بھاری تعداد والے مقامات/جگہیں: وہ اندرونی مقامات جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً: ہوٹل، رستوراں وغیرہ جیسے قیام گاہیں، کھانے پینے کی جگہیں، شاپنگ مال، بازار، سوپر مارکیٹ وغیرہ جیسی دکانیں، کھیلوں کے میدان، عوامی نمائش گاہیں، عجائب خانوں کے ہال، مالیاتی اور سیکیورٹیز کی تجارت کی جگہیں، عوامی تفریحی مقامات، ہسپتالوں کی امراضی عمارتیں، بزرگوں کے لئے عمارتیں، بچوں کے ڈے کیئر سینٹر، کنڈرگارٹن، اسکولوں کی تدریسی عمارتیں، لائبریریاں اور ہاسٹل، عوامی لائبریریوں کے مطالعہ کے کمرے، مسافر بس اسٹیشن، بندرگاہیں، سول ایئرپورٹس کے ویٹنگ روم، اور ایسے پیداواری کارخانے جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، اور ملازمین کے لئے ہاسٹل وغیرہ۔   3.4 آتش گیر اور دھماکہ خیز کیمیائی مواد کے استعمال کے مقامات: وہ مقامات جہاں آتش گیر اور دھماکہ خیز کیمیائی مواد کی پیداوار، ذخیرہ اندوزی یا فروخت کی جاتی ہے؛ جن میں فیکٹریاں، گودام، ذخیرہ خانے، خصوصی دکانیں، خصوصی اسٹیشن اور بندرگاہیں، قابل اشتعال گیسوں کے ذخیرہ خانے، گیس بھرنے کے اسٹیشن، دباؤ کو کنٹرول کرنے والے اسٹیشن، سپلائی اسٹیشن، اور پیٹرول/گیس سپلائی کرنے والے اسٹیشن شامل ہیں۔   3.5 لیڈر ٹرکوں کے لئے آپریشنل علاقے: یہ وہ علاقے ہیں جو عمارتوں کے قریب واقع ہوتے ہیں، اور جہاں لیڈر ٹرکوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ آگ بھجانے اور بچاؤ کے کام انجام دے سکیں۔   3.6 اہم مقامات: وہ مقامات جہاں آگ لگنے سے سماجی اور معاشی نقصانات پہنچ سکتے ہیں۔ مثلاً: **حکومتی ادارے، شہروں میں پانی، بجلی، گیس فراہم کرنے والے مراکز، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ڈاکخانے، ٹیلی کمیونیکیشن کے مراکز، بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ، صوبائی سطح اور اس سے اوپر کے عجائب خانے، ارشیو مراکز اور تاریخی عمارتیں، اہم سائنسی تحقیقی اداروں کی اہم عمارتیں، شہروں کی میٹرو لائنیں۔**   ٹھیک ہے، یہاں متعلقہ معلومات درج ہیں:
٤، عمومی اصول
٤.۱ سنگین آگ کے خطرات کا تعین، حقیقی صورتحال کے مطابق، براہِ راست فیصلہ کرنے یا جامع تشخیص کے طریقے سے کیا جانا چاہیے، اور اس کے لئے مخصوص طریقہ کار اور اقدامات پر عمل کیا جانا ضروری ہے۔   4.2 اگر کوئی چیز باب 5 کے کسی بھی شرط کے مطابق ہو، لیکن 4.5 کی شرائط کے مطابق نہ ہو، تو اسے فوراً سنگین آگ کے خطرے کے طور پر ہی تصور کیا جانا چاہیے۔   4.3 اگر کوئی چیز باب 5 کے کسی بھی شرط سے مطابقت نہ رکھتی ہو، اور نہ ہی 4.5 میں دی گئی شرائط کے مطابق ہو، تو اس کا فیصلہ مقام کی نوعیت اور سنگین آگ لگنے کے خطرات کی بنیاد پر، 6.3 کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ جو صورتیں 6.2 میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک کی صورت میں اسے سنگین آگ لگنے کا خطرہ قرار دیا جانا چاہیے۔   4.4 آگ لگنے سے ہونے والے مالی نقصانات کا جائزہ، مقام کی نوعیت، آگ لگنے کے خطرات کی شدت، آگ لگنے کے امکانی رقبے، اور اشیاء کی قیمت وغیرہ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کیا جانا چاہیے۔   4.5 درج ذیل میں سے کوئی بھی صورت حال، سنگین آگ لگنے کا خطرہ نہیں سمجھی جائے گی:
a) ایسی صورتیں جنہیں فوری طور پر درست کیا جا سکتا ہے۔ ;   ب) **معیارات میں ترمیم کی وجہ سے (سوائے ان صورتوں کے جہاں قانون/ضوابط میں واضح طور پر درج ہے) ;   ج) سنگین آتش خطرات کے حوالے سے قانون کے مطابق فائر سیفٹی سے متعلق تکنیکی جانچ کی گئی، اور مناسب تکنیکی اقدامات بھی اٹھائے گئے۔ ;   د) آگ لگنے سے ایسے سنگین حادثات یا شدید سماجی اثرات پیدا نہیں ہوتے۔   4.6 سنگین آتش خطرات کی شناخت کا طریقہ کار:
a) موقع پر جاکر معائنہ کیا جاتا ہے، اور متعلقہ تصاویر اور تحریری مواد حاصل کئے جاتے ہیں۔ ;   ب) اجتماعی بحث کے ذریعہ فیصلہ کیا جائے، اور شرکت کرنے والوں کی تعداد کم از کم 3 افراد ہونی چاہیے۔ ;   ج) ان پیچیدہ اور مشکل تکنیکی مسائل کے لئے، جن کے بارے میں اس معیار کے مطابق سنگین آگ لگنے کے خطرات کا تعین کرنا مشکل ہو، تو پولیس فائر بریگیڈ کو چاہیے کہ وہ ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دے تاکہ وہ تکنیکی جانچ کر سکیں۔ ماہرین کی ٹیم میں مقامی **متعلقہ صنعتوں کے نمائندے، ریگولیٹری اداروں کے افسران، اور آگ بھجانے سے متعلق تکنیکوں کے ماہرین شامل ہونے چاہئیں، اور اس ٹیم کے افراد کی تعداد 7 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ;   د) اجتماعی بحث یا ماہرین کی جانب سے تکنیکی تجزیہ کے دوران، عمارت کے مالکان، انتظامیہ، استعمال کرنے والے افراد وغیرہ جو اس معاملے سے متعلق ہیں، وہ بحث میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن انہیں ماہرین کے گروپ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ;   ہ) اجتماعی بحث یا ماہرین کی تکنیکی رائے سے حتمی نتائج اخذ کیے جانے چاہئیں، تاکہ سنگین آگ لگنے کے خطرات کا تعین کیا جاسکے۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ کوئی جگہ سنگین آگ کے خطرے کا شکار ہے یا نہیں، 2/3 سے زیادہ ماہرین کی رائے ضروری ہے۔ ;   و) اجتماعی بحث اور ماہرین کی تکنیکی رائے سے، مناسب اور قابل عمل اصلاحاتی اقدامات اور ان کی میعاد مقرر کی جانی چاہیے۔   5۔ سنگین آتش خطرات کا فوری تعین
مندرجہ ذیل سنگین آتش خطرات کا فوری طور پر تعین کیا جاسکتا ہے:
الف) وہ فیکٹریاں، گودام، خصوصی اسٹیشن، بندرگاہیں، اور ذخیرہ خانے جہاں آسانی سے آگ لگ سکنے والے کیمیائی مواد کی پیداوار، ذخیرہ اور نقل و حمل کی جاتی ہے؛ ایسے مقامات شہر کے کنارے یا کسی الگ، محفوظ علاقے میں واقع نہیں ہوتے۔ ;   ب) کیٹگری اے اور بی کی فیکٹریاں عمارت کے نیچے، یا نیم زیرزمین حصوں میں واقع ہوتی ہیں۔ ;   ج) کیٹگری اے، بی کی فیکٹریاں، گودام، یا کیٹگری سی کی فیکٹریاں، لوگوں کی بھیڑ والے مقامات، رہائشی عمارتیں یا ہاسٹلوں کے ساتھ ایک ہی عمارت میں واقع ہوں۔ ;   د) عوامی تفریحی مقامات، دکانیں، زیرزمین علاقوں میں لوگوں کے جمع ہونے والے مقامات میں حفاظتی راستوں، سیڑھیوں کی تعداد اور ان کی ترتیب و ضبط قواعد کے مطابق نہیں ہے۔ ;   ہ) ہوٹل، عوامی تفریحی مقامات، دکانیں، اور زیرزمین وہ مقامات جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں خودکار پانی کے فواروں سے آگ بجھانے کا نظام یا آتش سوزی کی خودکار اطلاع دینے کا نظام موجود نہیں ہے۔ ;   f) قابل اشتعال مائعات اور گیسوں کے ذخیرہ خانوں میں، آگ بھجانے اور ٹھنڈک فراہم کرنے کے لئے ضروری سہولیات مناسب طریقے سے نصب نہیں کی گئی ہیں۔   6۔ سنگین آگ لگنے کے خطرات کا جامع تشخیص
6.1 جامع تشخیص کے عوامل
6.1.1 مجموعی منصوبہ بندی
6.1.1.1 فائر فائٹنگ کے لئے درکار راستے مناسب طریقے سے تیار نہیں کئے گئے، یا یہ راستے بلاک یا استعمال میں آ چکے ہیں۔   6.1.1.2 عمارتوں کے درمیان موجود آگ سے بچنے کے لئے مخصوص فاصلے پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔   6.1.1.3 شہری علاقوں میں واقع لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کے اسٹیشنوں، اور تیل اور گیس دونوں فراہم کرنے والے اسٹیشنوں میں موجود گیس کی مقدار، GB50156 میں درج پہلے درجہ کے اسٹیشنوں کے معیارات کے برابر یا اس سے زیادہ ہے۔   6.1.1.4 کیٹگری سی کی فیکٹریاں یا گودام، اور اجتماعی رہائش گاہیں، ایک ہی عمارت میں موجود ہوتے ہیں۔   6.1.1.5 جب بچوں کے لئے تیار کردہ عمارتیں، جیسے ڈے کیئر سینٹر، کنڈرگارٹن، بچوں کے کھیل کے میدان وغیرہ، بزرگوں کے لئے تیار کردہ عمارتیں، ہسپتالوں اور نرسنگ ہوموں کے وہ حصے جہاں مریض رہتے ہیں، دیگر عمارتوں کے ساتھ مل کر تعمیر کئے جاتے ہیں، تو ان کی منزلوں کی سطحیں مقرر کردہ قواعد کے مطابق نہیں ہوتیں۔   6.1.1.6 زیرزمین اسٹیشنوں کے پلیٹ فارموں، مسافروں کے نکلنے کے راستوں، اور دیگر علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ہے۔   6.1.2 آگ سے بچاؤ کے لئے حفاظتی اقدامات
6.1.2.1 بغیر اجازت کے موجودہ آگ سے بچاؤ کے نظام میں تبدیلی کرنا، جس کی وجہ سے آگ سے بچاؤ کے لئے مخصوص علاقے کا رقبہ مقررہ حد سے 50 فیصد زیادہ ہو جاتا ہے۔   6.1.2.2 آگ سے بچنے والے دروازے، آگ روکنے والے پردے وغیرہ جیسے آگ سے بچنے کے آلات کی تعداد، اس علاقے میں موجود ایسے آلات کی کُل تعداد کا 50 فیصد سے زیادہ ہے۔   6.1.2.3 کیٹگری سی، ڈی، اور ایف کی فیکٹریوں میں، وہ حصے جہاں آگ لگنے یا دھماکے کا خطرہ ہے، وہاں آگ سے بچنے اور دھماکوں کو روکنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں کئے گئے ہیں، یا یہ اقدامات آگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لئے کافی نہیں ہیں۔   6.1.3 حفاظتی اقدامات اور آگ بھجانے کی کارروائیاں
6.1.3.1 عمارت کے اندر موجود پناہ گاہوں، راستوں، منزلوں، اور دیگر علاقوں کے درمیان آگ سے بچنے کے لئے استعمال ہونے والی رکاوٹوں میں بغیر اجازت تبدیلی کرنا؛ یا پناہ گاہوں، راستوں، منزلوں کو استعمال کرنے کے قابل نہ رہنے دینا، یعنی انہیں بلاک کردینا۔   6.1.3.2 عمارتوں میں حفاظتی راستوں کی تعداد قواعد کے مطابق نہیں ہے، یا وہ بند کر دئے گئے ہیں۔   6.1.3.3 قواعد کے مطابق، الگ سے سیکیورٹی راستے اور نکلنے کی سیڑھیاں ہونی چاہئیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا ہے۔   6.1.3.4 دکان کے اندر لوگوں کے نکلنے کے راستوں کی لمبائی، مقرر کردہ حد سے 25٪ زیادہ ہے۔   6.1.3.5 بلند عمارتوں اور زیرزمین تعمیرات میں، باہر نکلنے کی رہنمائی کے لئے ضروری نشانات اور ہنگامی حالات میں روشنی فراہم کرنے والے آلات مناسب طریقے سے نصب نہیں کئے گئے ہیں؛ یا پھر ان آلات کی خرابی کی شرح 30٪ سے زیادہ ہے۔ ; دیگر عمارتوں میں، اخراج کے لئے ضروری نشانات اور ہنگامی روشنیاں مناسب طریقے سے نصب نہیں کی گئی ہیں، یا پھر ان کی خرابی کی شرح 50 فیصد سے زیادہ ہے۔   6.1.3.6 ایسی بلند عمارتوں میں، جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، بند سیڑھیوں کے دروازوں کی خرابی کی شرح 20 فیصد سے زیادہ ہے؛ جبکہ دیگر عمارتوں میں بند سیڑھیوں کے دروازوں کی خرابی کی شرح 50 فیصد سے زیادہ ہے۔   6.1.3.7 سول عمارتوں میں، نکاسی کے راستوں، سیڑھیوں، اور دیگر کمروں میں استعمال ہونے والے تزئینی مواد کی آگ لگنے کی صلاحیت B1 درجہ سے کم ہونی چاہیے۔   6.1.3.8 ایسے مقامات جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہاں نکاسی کے راستوں، سیڑھیوں، نکاسی کے دروازوں یا حفاظتی راستوں پر باڑیں یا شٹر والے دروازے نصب کیے جانے چاہئیں۔   6.1.3.9 دفعہ 5.4 میں بیان کردہ شرائط کے علاوہ، دیگر مقامات پر سیفٹی ایگزٹس اور سیڑھیوں کی تعمیر اور تعداد کے حوالے سے قواعد کی پابندی نہیں کی جاتی۔   6.1.3.10 ایسی عمارتوں میں، جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، باہر کی کھڑکیاں بند کر دی گئی ہوتی ہیں، یا ان پر اشتہارات وغیرہ لگا دئے گئے ہوتے ہیں؛ جس کی وجہ سے لوگوں کے فرار ہونے اور آگ بھجانے کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔   6.1.3.11 بلند عمارتوں کے لئے استعمال ہونے والے فائر فائٹنگ گاڑیوں کے مقامات پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آگ بھجانے کے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔   6.1.3.12 ایک قسم کی بلند منزلہ عوامی عمارتوں میں فائر ایسکیلیٹر درست طریقے سے کام نہیں کر پاتے۔   6.1.4 آگ بھجانے کے لئے پانی کی فراہمی اور آگ بھجانے کے آلات
6.1.4.1 آگ بھجانے کے لئے پانی کے ذرائع مناسب طریقے سے مہیا نہیں کئے گئے ہیں۔   6.1.4.2 باہری فائر فائٹنگ کے لئے ضروری سہولیات مناسب طریقے سے نصب نہیں کی گئی ہیں، یا پھر وہ موجود تو ہیں لیکن صحیح طریقے سے استعمال نہیں کی جا سکتیں۔   6.1.4.3 اندرونی فائر فائٹنگ سسٹم کو مناسب طریقے سے نصب نہیں کیا گیا، یا اگر نصب تو بھی وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے۔   6.1.4.4 دفعہ 5.5 میں بیان کردہ مقامات کے علاوہ، دیگر مقامات پر خودکار پانی سے آگ بجھانے کا نظام موجود نہیں ہے۔   6.1.4.5 خودکار پانی کے فواروں والے آگ بھجانے کے نظام کے علاوہ، دیگر مستقل آگ بھجانے والے آلات کو مناسب طریقے سے نصب نہیں کیا گیا ہے۔   6.1.4.6 جو خودکار پانی سے آگ بجھانے والے نظام یا دیگر مستقل آگ بجھانے والے آلات موجود ہیں، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔   6.1.5 دھواں روکنے اور اسے باہر نکالنے کے آلات: ایسے مقامات جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں دھواں روکنے اور اسے باہر نکالنے کے آلات مناسب طریقے سے نصب نہیں کئے گئے ہیں، یا پھر یہ آلات تو نصب ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔   6.1.6 فائر فائٹنگ کے لئے بجلی کا ذریعہ
6.1.6.1 فائر فائٹنگ کے لئے استعمال ہونے والے آلات کے لئے، مخصوص بجلی کے راستے استعمال نہیں کئے گئے۔   6.1.6.2 آگ بھجانے کے لئے استعمال ہونے والے آلات میں خودکار تبدیلی کا نظام مناسب طریقے سے نصب نہیں کیا گیا، یا اگر یہ نظام نصب تو ہے لیکن صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔   6.1.7 آتش سوزی کی خودکار اطلاع دہندہ سسٹم
6.1.7.1 دفعہ 5.5 میں بیان کردہ مقامات کے علاوہ، دیگر مقامات پر آتش سوزی کی خودکار اطلاع دہندہ سسٹم نصب نہیں کیا گیا ہے۔   6.1.7.2 آتش سوزی کی خودکار الارم سسٹم خراب حالت میں ہے، اور یہ معمول کے طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہے۔   6.1.7.3 خودکار آگ بھجانے والے آلات، مناسب طریقے سے کام نہیں کر پاتے۔   6.1.8 دیگر 6.1.8.1 قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، قابل اشتعال مواد یا قابل اشتعال عناصر پر براہِ راست برقی تار لگانا یا برقی آلات نصب کرنا۔   6.1.8.2 ایسے مقامات جہاں آگ لگنے والے یا دھماکہ خیز کیمیائی مواد رکھے جاتے ہیں، وہاں بجلی سے بچنے اور الیکٹروسٹیٹک شاک سے بچنے کے لئے ضروری تدابیر نہیں اختیار کی گئی ہیں، یا پھر یہ تدابیر ناکارہ ہیں۔   6.1.8.3 ایسے مقامات جہاں آگ لگنے یا دھماکہ ہونے کا خطرہ ہے، وہاں دھماکہ سے بچنے والے برقی آلات مناسب طریقے سے نصب نہیں کئے گئے ہیں، یا پھر یہ برقی آلات ناکارہ ہو چکے ہیں۔   6.1.8.4 عوامی مقامات پر آگ لگنے والے مواد کا استعمال کرکے سجاوٹ کرنا، جو قوانین کے خلاف ہے۔   6.2 جامع فیصلہ کرنے کے اصول
6.2.1 ایسے مقامات پر، جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، 6.1.3.1 سے 6.1.3.9، اور 6.1.5، 6.1.8.4 میں بیان کردہ شرائط میں سے دو یا زیادہ شرائط پائی جاتی ہیں (اسی طرح، آگے بھی)۔   6.2.2 ایسے مقامات جہاں آگ لگنے والے یا دھماکہ خیز کیمیائی مواد موجود ہیں، وہاں 6.1.1.1 سے 6.1.1.4، 6.1.4.5 اور 6.1.4.6 میں بیان کردہ شرائط میں سے دو یا اس سے زیادہ شرائط پائی جاتی ہیں۔   6.2.3 ایسے مقامات جہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، یا جہاں آگ لگنے والے/دھماکہ خیز کیمیائی مواد موجود ہوں، یا جو اہم مقامات ہوں، وہاں 6.1 میں بیان کردہ کسی بھی شرط کے 3 یا اس سے زیادہ پہلو موجود ہوتے ہیں۔   6.2.4 دیگر مقامات پر، 6.1 میں بیان کردہ کسی بھی عنصر کی تعداد 4 سے زیادہ ہے۔   6.3 جامع فیصلہ کرنے کے اقدامات 6.3.1 عمارت یا مقام کی قسم کا تعین کرنا۔   6.3.2 یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا اس عمارت یا مقام میں 6.1 میں بیان کردہ عناصر موجود ہیں یا نہیں، اور اگر موجود ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہے۔   6.3.3 4.6 میں دی گئی ہدایات کے مطابق، 6.2 کے قواعد کی روشنی میں سنگین آگ لگنے کے خطرات کا جامع جائزہ لیا جاتا ہے۔   6.3.4 4.5 میں دی گئی ہدایات کے مطابق جانچ کی جائے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.