کیا کلاس سی کی فیکٹریوں میں بجلی کے تقسیم کرنے والے کمروں کو قائم کیا ج

2016-11-08View Original

Thread Content

فی الحال یہاں ایک ایسی فیکٹری موجود ہے جس کی ساخت اسٹیل سے بنی ہے، اور یہ فیکٹری کیٹگری C سے تعلق رکھتی ہے۔ اس فیکٹری میں کوئی ایسا مواد موجود نہیں جس سے دھماکہ ہونے کا خطرہ ہو۔ فیکٹری کی بلندی 9 میٹر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فیکٹری کے ایک کونے میں ایک دیوار والا پاور سپلائی روم تعمیر کیا جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے اس سلسلے میں کوئی قواعد و ضوابط نظر نہیں آ رہے۔ براہ کرم، لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی درخواست ہ
Reply #22016-11-09
ہمارے پاس فضلہ پانی کی صفائی کے لئے ایک کلاس سی کا عمارت موجود ہے، جبکہ بجلی کا کنٹرول روم اس عمارت کے ایک کونے میں واقع ہے۔
Reply #32016-11-10
اوہ، اے سمندری دوست! متعلقہ ڈیزائن معیارات، “GB 50053-2013: 20kV اور اس سے کم وولٹیج والے ٹرانسفارمر اسٹیشنوں کے ڈیزائن کے معیارات” کی دفعہ 2.03 کے مطابق ہونے چاہئیں۔ تیل میں ڈوبے ہوئے ٹرانسفارمر والے ٹرانسفارمر اسٹیشنوں کو، تیسرے یا چوتھے درجہ کی آگ سے بچنے والی خصوصیات والی عمارتوں میں نہیں لگایا جانا چاہیے۔ ; جب کوئی عمارت دوسرے درجہ کی آگ سے بچنے والی خصوصیات کے حامل عمارتوں میں واقع ہو، تو اس عمارت میں مقامی سطح پر آگ سے بچنے کے اقدامات ضرور کیے جانے چاہئیں۔ دیگر معیارات، جیسے کہ “GB 50054-2011: کم وولٹیج بجلی تقسیم کے ڈیزائن سے متعلق معیارات” کی دفعہ 4.3.1 کے مطابق، بجلی تقسیم کے کمروں کے تعمیراتی عناصر کی آگ سے بچنے کی صلاحیت دوسرے درجے سے کم نہیں ہونی چاہیے، جبکہ دیگر حصوں کی یہ صلاحیت تیسرے درجے سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ جب بجلی تقسیم کرنے والا کمرہ دیگر عمارتوں کے قریب واقع ہوتا ہے، تو اس کے دروازوں کی آگ سے بچنے کی صلاحیت، ان دونوں میں سے جس کی آگ سے بچنے کی صلاحیت زیادہ ہو، اسی کے مطابق مقرر کی جاتی ہے۔ “GB 50016-2014: تعمیراتی ڈیزائن سے متعلق آگ سے بچاؤ کے معیارات” کی دفعہ 3.2.6 کے مطابق، تیل سے چلنے والے ٹرانسفارمر روموں اور اعلی وولٹیج کے بجلی تقسیم کرنے والے آلات کے روموں کی آگ سے بچنے کی صلاحیت کم از کم درجہ دو ہونی چاہیے۔ باقی آگ سے بچاؤ سے متعلق تدابیر “GB 50229-2006: بجلی پیدا کرنے والے پلانٹوں اور ٹرانسفارمر اسٹیشنوں کے ڈیزائن سے متعلق آگ سے بچاؤ کے معیارات” کے مطابق ہونی چاہیے۔ لہٰذا، اسے کیٹگری سی کی فیکٹریوں میں نصب کیا جاسکتا ہے؛ اہم بات یہ ہے کہ بجلی کی تقسیم کرنے والے کمروں کی عمارتوں کی آگ سے بچنے کی صلاحیت، مذکورہ بالا معیارات کے مطابق ہونی چاہیے۔
Reply #42017-03-14
کلاس اے بھی ٹھیک ہے، کلاس سی بھی یقیناً ٹھیک ہے۔
Reply #52017-03-14
کلاس اے بھی ٹھیک ہے، کلاس سی بھی یقیناً ٹھیک ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.