Thread Content
ہماری کمپنی میں ایک سالوینٹ ری جنریشن یونٹ ہے جس کی ڈیزائن کردہ پروسیسنگ صلاحیت 29t/h ہے۔ یہ بنیادی طور پر گیسولین ہائیڈروجنیشن اپ اسٹریم یونٹ سے مائع ہائیڈرو کاربن، خشک گیس ڈیسلفرائزیشن، اور بھرپور سالوینٹس کو ہینڈل کرتا ہے۔ پروسیسنگ کی گنجائش تقریباً 15t/h ہے، ٹاور کے اوپری حصے کا دباؤ 0.07MPa ہے، ٹاور کے نیچے کا دباؤ 0.08MPa ہے، اور اوپر کا درجہ حرارت تقریباً 110°C ہے۔ حال ہی میں، کمپنی کی کیٹلیٹک ریفارمنگ اور ڈیزل ہائیڈروجنیشن شروع ہو چکی ہے۔ دو آلات سے بھرپور سالوینٹس کو بھی تخلیق نو کے ٹاور میں بھیجا جاتا ہے، اور پروسیسنگ کی صلاحیت تقریباً 20t/h تک بڑھ جاتی ہے۔ تاہم، سالوینٹ ری جنریشن ٹاور کے پریشر ریلیف میں اکثر اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تیزاب گیس یکے بعد دیگرے نکل رہی ہے۔ پریشر ریلیف والو کبھی کبھی چوڑا اور چھوٹا کھولا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈا ہونے کے بعد درجہ حرارت اور ٹاور کے اوپری حصے کا درجہ حرارت بھی اتار چڑھاؤ کا باعث بنتا ہے۔ اتار چڑھاؤ کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوسکی @ylb913 @ylb913، اگر صاحبان کو کچھ معلوم ہو تو برائے مہربانی کچھ رہنمائی فرمائیں۔
یہ عام طور پر اپ اسٹریم امیر امائن مائع کی مقدار میں اتار چڑھاو کی وجہ سے ہوتا ہے۔
ہمارے پاس خام مال کا ٹینک ہے اور کھانا کھلانے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ریگولیٹنگ والو استعمال کرتے ہیں۔ کھانا کھلانا کافی ہموار ہے۔
یہ ہمارا DCS صفحہ ہے۔ PRC3306 کے دباؤ کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، PV-3306B ریگولیٹنگ والو کا کھلنا اب بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوپر کا درجہ حرارت اور کولنگ کے بعد درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ @ylb913
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک نکل رہا ہے، اور ٹاور کے اوپری حصے کا درجہ حرارت اسی کے مطابق اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کھانا کھلانا، ڈسچارج کرنا، اور دباؤ سے نجات سب کو دستی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آپ ہماری DCS اسکرین دیکھ سکتے ہیں۔
یہ پوسٹ آخری بار ylb913 نے 9-11-2016 20:32 کو پوسٹ کی تھی ترمیم کریں: میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں۔ وہ پائپ لائن جو آپ کی تیزابی گیس کو سلفر پلانٹ تک پہنچاتی ہے اس میں مائع مہر ہوتی ہے (یہاں متعدد U کی شکل کے پائپ ہو سکتے ہیں)۔ جب درجہ حرارت پہلے زیادہ تھا، وہاں کوئی سنکشیشن یا کم سنکشیشن نہیں ہوسکتی ہے، جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ حال ہی میں، درجہ حرارت گر گیا ہے اور گاڑھا ہونا مائع مہر بنانے کے لیے بڑھ گیا ہے۔ مائع مہر قائم ہونے کے بعد، پہلے دباؤ کو دبایا جاتا ہے، تیزابی گیس کے بہاؤ کی شرح کم ہوتی ہے، اور پھر مائع مہر کی خلاف ورزی ہوتی ہے، تیزابی گیس کے بہاؤ کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح... یہ خود کو ندی کے بعد ایک ندی کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ حل یہ ہے کہ کھٹی گیس کی پائپ لائنوں کے لیے بھاپ کا پتہ لگانا اور ہیٹ ٹریسنگ (ہائیڈروفوبک) اثر کی تصدیق کرنا ہے۔
ہماری ہیٹ ٹریسنگ استعمال میں ہے، اور ہیٹنگ کیبل بھی گرم ہے۔ میں نے پریشر ریلیف پائپ کو بھی چھوا، اور یہ گرم ہے۔ میں شیڈونگ سے ہوں۔ حال ہی میں درجہ حرارت صفر سے اوپر رہا ہے۔ کیا موسم کا اثر واضح ہے؟
یہ متعلقہ ریگولیٹنگ والو کے کنٹرول کے عمل اور اثر وکر پر مبنی ہونا چاہئے، نہ کہ DCS فلو چارٹ پر۔
ہمارا ری جنریشن ٹاور 28 ٹرے سے لیس ہے۔ اب اوپر اور نیچے کے درمیان دباؤ کا فرق صرف 0.01MPa ہے۔ کیا یہ دباؤ کا فرق عام ہے؟
یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آیا پریشر ڈسپلے درست ہے۔ عام طور پر، اگر دباؤ کا فرق کم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں وہ ہے ہائی پریشر کا فرق، اور اس سے بھی زیادہ، دباؤ کے فرق کا اتار چڑھاؤ۔ آپ کے دباؤ کا فرق یقینی طور پر زیادہ نہیں ہے۔
کل میں آپ کو تازہ ترین کنٹرول والو کھولنے کا منحنی خطوط اور ٹاور ٹاپ درجہ حرارت وکر بھیجوں گا۔ آپ اس کا تجزیہ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
یہ ہمارا ایڈجسٹمنٹ وکر ہے۔ سب سے اوپر درجہ حرارت کا وکر ہے، نیچے دباؤ ریلیف وکر ہے، اور نیچے دباؤ ریلیف ریگولیٹر والو کھولنے کا وکر ہے۔ یہ سب 20 گھنٹے کے ڈسپلے ہیں۔
یہ صورتحال ٹاور سسٹم کے تھرمل عدم توازن کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ہمیں تعمیر کے ابتدائی مراحل میں بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر ٹاور میں داخل ہونے والا امائن مائع صاف ہے اور ٹاور کا نظام جھاگ نہیں دیتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیڈ کا درجہ حرارت بدل گیا ہو۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ فیڈ کا درجہ حرارت بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پہلے اور اب فیڈ کے درجہ حرارت میں تبدیلی کو دیکھنا بہتر ہے۔ ہمارے ہاں اس رجحان کی پہلی وجہ یہ تھی کہ فیڈ کا درجہ حرارت بہت کم تھا۔ فیڈ درجہ حرارت کو بڑھانے کے بعد، اس رجحان کو ختم کر دیا گیا تھا.
نوٹس کیا؟ وقت کی مدت آپ کے منحنی انتخاب کے لحاظ سے مختلف ہوگی۔
وہ سب ایک ہی وقت میں ہیں، اور پریشر ریلیف والو کا کھلنا ایک لہراتی لکیر ہے۔ کیا اس کا فیڈ کے درجہ حرارت سے کوئی تعلق ہے؟
ہمارے فیڈ کا درجہ حرارت واقعی گر گیا ہے۔ فیڈ کا درجہ حرارت تقریباً 70 ڈگری ہے۔ کیا اس کی وجہ فیڈ کا درجہ حرارت کم ہے؟ آپ کے فیڈ کا درجہ حرارت کیا ہے؟
یہ فیڈ درجہ حرارت کے ساتھ ایک مسئلہ ہونا چاہئے. ہمارے فیڈ کا درجہ حرارت تقریباً 90 °C ہے۔ فیڈ کا درجہ حرارت 90 ° C تک بڑھانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ آیا اس میں اب بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے۔