HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ایک تھرموکپل سے متعلق سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بہت شکریہ۔

2016-11-09View Original

Thread Content

فی الحال ایک تھرموکپل موجود ہے، جسے کمرے کے درجہ حرارت والے ماحول میں رکھا گیا ہے (ماحولیاتی درجہ حرارت 25℃ ہے)۔ اسے کمپنسیشن وائر کے ذریعے P+F سیفٹی گیٹ سے جوڑا گیا ہے۔ سیفٹی گیٹ میں داخلی کمپنسیشن کا نظام موجود ہے، اور اس کا آؤٹ پٹ DCS پر دکھایا جاتا ہے۔ اس وقت تھرموکپل کا تھرمو الیکٹرک پوٹینشل کتنا ہے؟ اندرونی DCS کتنا دکھا رہا ہے؟ اور اس کی وجوہات بھی لکھیں۔ میرے خیال میں، جب سرد اور گرم سطحیں ایک ہی درجہ حرارت پر ہوتی ہیں، تو ان سے کوئی الیکٹروتھرمل پوٹینشل پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ براہ کرم، ماہرین سے رہنمائ
Reply #22016-11-10
آپ کی یہ سمجھ بالکل درست نہیں ہے۔ جب تک ہم پروڈکشن شروع نہیں کرتے، ہاٹ اسپاٹ سے آنے والے درجہ حرارت کی قیمت DCS میں 25 سے 35 کے درمیان دکھائی دیتی ہے۔ عام طور پر کیبنٹوں کے اندر کا درجہ حرارت تقریباً 26 ڈگری ہوتا ہے۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ دونوں کے درجہ حرارت ایک دوسرے کو ختم کرکے چند ڈگری ہی باقی رہ جائیں۔
Reply #32016-11-10
میرے حال ہی میں کیے گئے تجربات کے مطابق، ہم نے ہاٹ سپاٹ جوڑے کو کیبنٹوں کے اندر رکھا؛ شارٹ سرکٹ کی صورت میں درجہ حرارت تقریباً 26 ڈگری رہا، جبکہ 0 میگا وولٹ کی صورت میں درجہ حرارت تقریباً 27 ڈگری رہا۔ میرے خیال میں، جن حالات کی بات مصنف نے کی ہے، وہاں درجہ حرارت تقریباً 0 میگا وولٹ کے قریب ہی ہونا چاہیے، کیوں کہ سیفٹی الگورتھم کی بدولت اس کی تلافی کی جاسکتی ہے۔
Reply #42016-11-10
تھرمو الیکٹرک پوٹینشل = 0 ملی وولٹ، DCS کے مطابق درجہ حرارت 25℃ ہے۔ یہ امتحانی سوالات ہیں، معلوم نہیں کہ میں نے صحیح جوابات دیے یا نہیں۔:$
Reply #52016-11-10
تھرموکپل کو کمرے کے درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے، اس صورت میں تھرموکپل کے سرد اور گرم سرے کا درجہ حرارت برابر ہوتا ہے، لہذا تھرموکپل سے حاصل ہونے والا mV کی قیمت صفر ہوتی ہے۔ سرد سرے کی تلافی کی وجہ سے، DCS پر درجہ حرارت 25℃ کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔
Reply #62016-11-10
:ہینڈ شیک، سب کا شکریہ، پوز دے رہا ہوں۔
Reply #72016-11-12
الیکٹرو کپل کا درجہ حرارت، اس پوٹینشل سے حاصل کردہ درجہ حرارت کو، کولڈ اینڈ کے درجہ حرارت سے جمع کرکے معلوم کیا جاتا ہے۔ لہذا، جب پوٹینشل 0 ہو تو، آؤٹ پٹ درجہ حرارت کمرے کا درجہ حرارت ہی ہوتا ہے۔
Reply #82016-11-18
تھرموکپل کے ذریعہ درجہ حرارت کی پیمائش درج ذیل فارمولے کے مطابق کی جاتی ہے: E(t_ماپ، 0) = E(t_ماپ، t_ٹھنڈا) + E(t_ٹھنڈا، 0)۔ لہذا، جب تھرموکپل کو کمرے کے درجہ حرارت پر رکھا جاتا ہے، تو ٹھنڈے اور گرم سرے کا درجہ حرارت برابر ہوتا ہے، اور تھرموکپل سے کوئی تھرمو الیکٹرک وولٹیج پیدا نہیں ہوتا، یعنی E(t_ماپ، t_ٹھنڈا) = 0 ملی وولٹ ہوتا ہے۔; جبکہ کولڈ اینڈ کا درجہ حرارت 25℃ ہے، لہذا E(t_چلد، 0) کی قیمت موجود ہے۔ یعنی E(t_پیمائش، 0) = E(t_چلد، 0)، اور یہ 25℃ کے مطابق mV کی قیمت ہے۔ لہذا، DCS پر بھی 25℃ ہی دکھایا جاتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.