فیلڈ بس ڈیوائسز سے PA سگنل براہ راست DCS میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے؟ اسے PA/DP کپلر کے ذریعے DCS سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔
کوئی بھی سگنل، چاہے اینالاگ ہو یا ڈیجیٹل، DCS میں داخل ہونے سے پہلے خود DCS کے سگنل کے معیارات کی تعمیل کرے۔ اینالاگ سگنلز کے لیے، اسے ینالاگ کارڈ سے گزرنا چاہیے۔ معیاری سگنل 4~20MA ہے۔ کارڈ داخل کرنے کے بعد، کارڈ خود بخود اسے ایک ایسے سگنل سے بدل دے گا جو آپ کے اپنے سے مماثل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مینوفیکچررز کے DCS کارڈ آفاقی نہیں ہیں۔ آپ کے فیلڈ بس آلات کے لیے بھی یہی ہے۔ فیلڈ بس کی قسم کو مینوفیکچرر کے کنورژن ماڈیول کے ذریعے DCS میں بھی داخل ہونا چاہیے۔ آپ نے جس کپلر کا ذکر کیا ہے وہ ایک قسم ہے۔
نہیں، آپ کون سا سسٹم استعمال کر رہے ہیں؟
DP/PA کپلر PROFIBUS DP اور PROFIBUS PA کے درمیان فزیکل کنیکٹر ہے۔ یہ اسٹینڈ اکیلے آپریشن میں PROFIBUS DP کے ذریعے PA فیلڈ ڈیوائسز کو ایڈریس کرنا ممکن بناتا ہے۔ کسی دوسرے اجزاء کی ضرورت نہیں ہے۔ DP/PA کنیکٹرز کو DP/PA کنیکٹرز میں مزید جدید کپلنگ کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ DP/PA کپلر Ex کو دھماکہ پروف ماحول میں PA فیلڈ ڈیوائسز کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ہاں، ہاں، میں صرف یہ نہیں سمجھتا کہ PA سگنل براہ راست DCS کے PA ماڈیول کے ذریعے سسٹم میں داخل نہیں ہوتا ہے (مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کوئی ماڈیول ہے یا نہیں)، لیکن DP/pa ماڈیول کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے اور پھر DCS کے DP ماڈیول کے ذریعے DCS میں داخل ہوتا ہے۔ کیا یہ ایک اضافی تبدیلی نہیں ہے؟
اے بی بی اور ایمرسن سب اس طرح کے ہیں۔ انہیں PA سے پسماندہ DCS کو کپلر کے ذریعے تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ جواب کافی معتبر معلوم ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا DCS کے پاس کوئی ایسا ماڈیول ہے جو براہ راست آن سائٹ PA سگنلز پر کارروائی کر سکتا ہے، جس سے ایک تبدیلی کے عمل کو کم کیا جا سکتا ہے۔