غیر معمولی مظاہر کی وجوہات 1. کم ٹھنڈا پانی یا پانی کا کٹ آف; 2. مشین میں چکنا کرنے والے تیل کی ناکافی مقدار ; 3. گردش کا والو مضبوطی سے بند نہیں ہے یا اندرونی طور پر رس رہا ہے۔ ; 4. سرکنڈے یا چشمے کو نقصان پہنچا ہے۔ علاج کا طریقہ: 1. پانی کی مقدار کو ایڈجسٹ کریں یا گاڑی کو روکیں۔ ; 2. چکنا کرنے والا تیل شامل کریں۔ ; 3. والو کو مضبوطی سے بند کریں یا والو کی مرمت کے لیے گاڑی کو روکیں۔ ; اسپیئر پارٹس کو روک کر تبدیل کریں۔
اس پوسٹ کو آخری بار ddfmy نے 23-11-2016 11:38 کو ایڈٹ کیا تھا 1. کمپریسر سلنڈر میں کلیئرنس بہت زیادہ ہے; 2. کمپریسر کے سکشن اور ایگزاسٹ والوز اور پسٹن کے حلقے خراب ہو گئے ہیں۔ ; 3. کمپریسر سیفٹی بائی پاس والو لیک ; 4. کمپریسر سکشن درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ ; 5. کمپریسر سلنڈر میں چکنا تیل کی رکاوٹ ; 6. کمپریسر سکشن پریشر بہت کم ہے یا سکشن والو بہت چھوٹا کھلا ہے۔ ; 7. تھرمل موصلیت کی پرت کو نقصان پہنچا ہے۔ ; کمپریسر سکشن پائپ یا فلٹر بھرا ہوا ہے۔ 8. سست گیس کا بہاؤ زیادہ گرمی کا شکار ہے، اور کمپریسر ریٹرن پائپ میں مزاحمت بہت زیادہ ہے۔ جس کی وجہ سے اخراج کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ ; 9. ریفریجریشن کمپریسر سنکشیپن دباؤ بہت زیادہ ہے ; کنڈینسر میں تیل یا پیمانہ ہے۔ ; 10. کمپریسر سلنڈر ہیڈ کی کولنگ واٹر جیکٹ میں پانی کی ناکافی مقدار ; یا ٹھنڈک پانی کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ ; 11. اگر بخارات کا علاقہ بہت بڑا ہے۔ ; کمپریسر کی ریفریجریشن کی گنجائش گودام کے سامان کی گنجائش سے کم ہے۔ 12. کمپریسر ایگزاسٹ پائپ میں ضرورت سے زیادہ مزاحمت ; 13. ریفریجریشن کمپریسر تھروٹل والو بہت بڑا کھلا ہے یا بلاک ہے۔ ; 14. کمپریسر خود خراب کارکردگی ہے ;