ہماری کمپنی ایک بڑا تجارتی مرکز ہے؛ یہاں پانی کا منبع گھریلو فضلہ پانی اور کھانے پینے سے پیدا ہونے والا فضلہ ہے۔ میمبرین ٹریٹمنٹ کے بعد حاصل ہونے والا پانی، دوبارہ استعمال کے لئے مناسب معیار کا ہوتا ہے، بلکہ یہ پانی صاف پانی کے معیار کے بھی مطابق ہوتا ہے۔ اس پانی میں کلورائیڈ کی مقدار 180 ہے، جو عام صاف پانی میں موجود کلورائیڈ کی مقدار سے کہیں زیادہ ہے۔ COD 10 سے کم، اور امونیا نائٹرجن بھی 1 سے کم ہے۔ فی الحال موجود دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ صنعتی کولنگ ٹاوروں میں صرف درمیانی معیار کا پانی ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے رہائشی عمارتوں کے کولنگ سسٹموں میں استعمال کیا جائے، خصوصاً ان جگہوں پر جہاں آلات اور ماحول سے متعلق سخت تقاضے ہوں، تو کیا ایسے استعمال کی کوئی مثالیں یا تجربات موجود ہیں؟
اگر صرف کلورائیڈ آئنوں کی مقدار زیادہ ہو، تو اسے روایتی کولنگ سرکٹ کے پانی میں استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم، اس میں کچھ حصہ تو شامل کیا جاسکتا ہے۔ کچھ صنعتوں یا آلات میں استعمال ہونے والے سرکولیٹنگ کولنگ واٹر کے لئے خاص استعمال یا ڈیزائن کے معیارات ہوتے ہیں۔ آپ متعلقہ معلومات حاصل کرکے یہ جان سکتے ہیں کہ آیا ان پانیوں کو استعمال کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔
اگر صرف کلورائیڈ آئنوں کی مقدار زیادہ ہو، تو اس سے خوردگی ہوسکتی ہے۔
گزرتے ہوئے، مصنف کا شکریہ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
کیا درمیانی معیار کا پانی، سول عمارتوں کے کولنگ ٹاوروں میں استعمال ہونے والے پانی کے لئے مناسب ہے؟ جب پانی فلمی عمل سے گزرتا ہے، تو اس میں کلورائیڈ کی مقدار 180 ہوتی ہے، COD کی سطح 10 سے کم ہوتی ہے، اور امونیا کی مقدار بھی 1 سے کم ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ پانی سول عمارتوں کے کولنگ سسٹموں میں استعمال کے لئے مناسب ہے۔ لیکن اس بات کو ضرور مدِ نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کولنگ سسٹم کی پائپ لائنیں اسٹیل سے بنی ہیں، تو کلورائیڈ کی مقدار کے اثرات کو ضرور دیکھنا چاہیے۔
میں ایک بڑے کاروباری منصوبے کے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے پانی کے گردشی نظام سے واقف ہوا۔ درج ذیل ہیں مختلف ٹیسٹوں کے نتائج:
نمبر | ٹیسٹ کی قسم | یونٹ | پانی کی مقدار | معیار
1 | کنڈکٹیوٹی | us/cm | 307 | 3560