آرگینک تھرمل کیریئر بوائلرز، انفلیشن ٹینکس، اور آئل سٹوریج ٹینکس کی گنجائش سے متعلق سوالات؟ ؟ ؟

2016-12-02View Original

Thread Content

GB/T17410-2008 کے ضابطہ 5.4.1 کے مطابق، توسیعی ٹینک کی گنجائش، نامیاتی حرارتی مواد کے حجم میں ہونے والی توسیع کی مقدار کا 1.3 گنا ہونی چاہیے۔ براہ کرم، بتائیں کہ توسیع کی مقدار کیسے معلوم کی جاتی ہے
Reply #22016-12-02
تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک کی گنجائش، آرگینک تھرمل کیریئر فرنس میں موجود آرگینک تھرمل کیریئر کی کُل مقدار کا کم از کم 1.2 گنا ہونی چاہیے۔ کیا نامیاتی حرارتی وسائل کی کُل مقدار، پوری پائپ لائن کے رقبے کو بھی شامل کرتی ہے؟
Reply #32016-12-02
نامیاتی حرارتی واسطوں کی کُل مقدار میں، پائپ لائنوں کی گنجائش بھی شامل ہے۔ یعنی، اگر آپ پورے گرم تیل کے نظام کا تیل ٹینک میں ڈال دیں، تو کم از کم 0.2 گنا زیادہ گنجائش ضروری ہے۔ تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کو “ڈسچارج ٹینک” یا “ڈسچارج ڈبے” بھی کہا جات
Reply #42016-12-03
تو کیا تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک کی گنجائش میں پائپ لائنوں کی گنجائش کو بھی شامل کرنا ضروری ہے؟ اور پھر، توسیعی خانے کی گنجائش کو کیسے معلوم کیا جائے؟
Reply #52016-12-03
توسیعی ٹینک کی حجم میں ہونے والی توسیع کا حساب لگاتے وقت، کیا 300° کے درجہ حرارتی فرق کو مدِ نظر رکھا جاتا ہے؟
Reply #62016-12-03
توسیعی ٹینک کی ترتیب اور استعمال، پورے نظام کے کامیاب آپریشن کے لئے ایک بہت اہم عنصر ہے؛ کیوں کہ توسیعی ٹینک، معمولی درجہ حرارت سے کام کرنے کے دوران درکار درجہ حرارت تک پہنچنے پر ہیٹ ٹرانسفر آئل کی مقدار کو ذخیرہ کرنے کا کام کرتا ہے۔ توسیعی ٹینک کے بنیادی کاموں میں، سسٹم میں موجود حرارت منتقل کرنے والے تیل کے گرم ہونے سے پیدا ہونے والے توسیع کو ذخیرہ کرنا شامل ہے؛ ہیٹر کے استعمال سے سسٹم میں موجود گیسوں کو باہر نکالنا؛ پورے سسٹم میں حرارت منتقل کرنے والے تیل کی فراہمی؛ اور اچانک بجلی منقطع ہونے کی صورت میں، ٹینک میں موجود ٹھنڈے مادے کا استعمال کرکے ہیٹر میں موجود گرم مادے کو تبدیل کرنا۔ لہذا، ایکسپینشن ٹینک کی صحیح تعمیر، حرارت منتقل کرنے والے تیل کی عمر اور اس سسٹم میں موجود دیگر آلات کے لئے بہت اہم ہے۔ ڈیزائن کرتے وقت درج ذیل نکات پر خصوصی توجہ دینی چاہیے: دباؤ: ایکسپینشن ٹینک کو کھلا یا بند دونوں طرح سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے بند شکل میں ہی بنایا جائے۔ اس کے گیسی حصے کو نائٹروجن سے بھرنا چاہیے تاکہ ہوا اندر نہ جا سکے؛ اس سے حرارت منتقل کرنے والے تیل کے آکسیکرن اور تحلیل ہونے کو روکا جا سکتا ہے، اور تیل کے بخارات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ توسیعی ٹینک کے دباؤ کو برقرار رکھنے کے لئے، نائٹروجن کی آمد و رفت کے لئے استعمال ہونے والی پائپ لائنوں اور فضلہ گیسوں کے اخراج کے لئے استعمال ہونے والی پائپ لائنوں ک اس کے علاوہ، خالی کرنے والی پائپ لائن بھی نصب کرنے کی ضرورت حجم: پھیلاؤ والے خانے میں، عام درجہ حرارت سے کام کرنے کے لئے درکار درجہ حرارت تک گرم ہونے کے بعد ہیٹ ٹرانسفر آئل کے پھیلاؤ کی کُل مقدار محفوظ کی جاسکتی ہے۔ لہذا، اس کی گنجائش کم از کم پورے نظام میں موجود تیل کی مقدار کے، حرارت کی وجہ سے بڑھنے والے حجم کے 1.3 گنا ہونی چاہیے۔ لہذا، پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حرارت منتقل کرنے والے تیل کی حجم میں اضافے کی مقدار V0 کتنی ہے (یونٹ: m3)۔ عام طور پر، جب حرارت کی وجہ سے حرارت منتقل کرنے والے تیل کا درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس بڑھتا ہے، تو اس کا حجم تقریباً 10 فیصد بڑھ جاتا ہے۔ لہذا،
V0 = (T2 – T1) / 100 × 10% × V1
جہاں:
T1 – حرارت دینے سے پہلے حرارت منتقل کرنے والے تیل کا درجہ حرارت، ڈگری سیلسیس
T2 – حرارت دینے کے بعد حرارت منتقل کرنے والے تیل کا درجہ حرارت، ڈگری سیلسیس
V1 – حرارت دینے کے بعد حرارت منتقل کرنے والے تیل کا کُل حجم، m3

اس کے بعد، حرارت منتقل کرنے والے تیل کا حقیقی حجم V2 کا حساب لیا جا سکتا ہے (یونٹ: m3)۔ V2 = 1.3 × V0۔ آخر میں، توسیعی خانے کی گنجائش V کا حساب لگایا جاتا ہے؛ اس کے لئے سیفٹی فیکٹر 1.1، اور بھرنے کا فیکٹر 70% لیا جاتا ہے۔ اس طرح توسیعی خانے کی گنجائش کا تخمینہ V = 1.1 × V2 / 0.7 کے ذریعہ لگایا جاتا ہے۔ مقام: حرارت منتقل کرنے والے تیل کے ٹینک میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک ایسا آلہ ہے جس میں حرارت کی وجہ سے حرکت ہوتی ہے۔ لہذا، ڈیزائن کرتے وقت اس کا ایک سرا مستقل رہنا چاہیے، جبکہ دوسرا سرا حرکت کرنے والا ہونا چاہیے۔ پھیلاؤ والے ٹینک کی تنصیب کی بلندی، تمام آلات سے زیادہ ہونی چاہیے؛ ساتھ ہی پمپ کے لئے درکار “سبلیمیشن امپلیچیوڈ” اور ہیٹ ٹرانسفر آئل کے لئے “سیچوریٹڈ ویپر پریشر” کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایکسپینشن ٹینک کو ہیٹر کے بالکل اوپر نصب نہیں کیا جاسکتا؛ ہیٹر سے اس کے درمیان کم از کم 1.5 میٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف حرارت منتقل کرنے والے تیل کے بہنے سے آگ لگنے کا خطرہ دور ہوتا ہے، بلکہ حرارت منتقل کرنے والے تیل پر پڑنے والے دباؤ کو بھی کم کیا جاتا ہے۔ ایکسپینشن ٹینک اور آئل اینڈ گیس سیپریٹر کے درمیان فاصلہ بھی کم از کم 1 میٹر ہونا چاہیے؛ تاکہ حرارتی نظام کی وجہ سے ایکسپینشن ٹینک پر کوئی اثر نہ پڑے۔ درجہ حرارت: اعلی درجہ حرارت پر، ہیٹ ٹرانسفر آئل زیادہ تیزی سے آکسیڈائز ہو جاتا ہے؛ 100 ڈگری سیلسیس سے کم درجہ حرارت پر آکسیڈیشن کی رفتار کم ہوتی ہے۔ لیکن جب ہیٹ ٹرانسفر آئل کا درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو آکسیڈیشن کی رفتار مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے، انفلیشن ٹینک کا درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہیٹ ٹرانسفر آئل زیادہ درجہ حرارت پر آکسیڈائز نہ ہو۔ اسی وجہ سے، انفلیشن ٹینک کو کسی خاص حفاظتی انتظام کی ضرورت نہیں ہے۔ پیمائشی آلات: پھولنے والے ٹینکوں میں پریشر گیج، درجہ حرارت کا گیج، اور سطحِ مائع کا گیج نصب کیا جانا چاہیے۔ سطحِ مائع کے گیج میں کم سطح کی اطلاع دینے والا فنکشن یا کم سطح کے لئے سوئچ بھی ہونا چاہیے، تاکہ گیس ہیٹنگ آئل کے نظام میں داخل نہ ہو سکے۔ بھراؤ والے ٹینک میں، معمول کے حالات میں مائع کی سطح بلند رہتی ہے؛ اس طرح جب ٹھنڈے تیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو کافی مقدار میں ہیٹ ٹرانسفر تیل دستیاب رہتا ہے، جس سے ہیٹر کے اندر موجود ہیٹ ٹرانسفر تیل کا درجہ حرارت بہت زیادہ نہیں بڑھتا۔ یہ معلومات صرف رہنمائی کے لئے ہیں؛ اگر آپ ڈیزائن کا کام کرتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے استعمال کیے جانے والے معیاری فائلوں اور دستورالعملوں کو تلاش کریں۔ مختلف علاقوں اور مختلف برانڈز میں کبھی کبھی کچھ فرق ہوتا ہے۔ :)
Reply #72016-12-03
اس پوسٹ کو آخری بار “ییجی بیونڈ” نے 3 دسمبر 2016، ساعت 21:29 پر ترمیم کیا۔ تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کو، سرکولیشن سسٹم کی مرمت کے دوران تمام حرارت منتقل کرنے والے تیل کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی تعمیر میں درج ذیل باتوں پر توجہ دینی ضروری ہے: دباؤ: پھیلاؤ والے ٹینک یا تو کھلے ہو سکتے ہیں یا بند، لیکن بہتر یہ ہے کہ افقی شکل کے بند ٹینک استعمال کئے جائیں۔ ان ٹینکوں کے گیسی حصے کو نائٹروجن سے ڈھکنا ضروری ہے، تاکہ حرارت منتقل کرنے والا تیل ہوا سے رابطے میں نہ آئے۔ توسیعی ٹینک کے دباؤ کو برقرار رکھنے کے لئے، نائٹروجن کی آمد و رفت کے لئے استعمال ہونے والی پائپ لائنوں اور فضلہ گیسوں کے اخراج کے لئے استعمال ہونے والی پائپ لائنوں کو الگ الگ کنٹرول کیا جاتا ہے؛ نیز، ایک خالی کرنے والی پائپ لائن حجم: تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک کا حجم، پورے ہیٹ ٹرانسفر آئل کے مجموعی حجم کا 1.2 گنا ہونا چاہیے۔ پورے ہیٹ ٹرانسفر آئل کا مجموعی حجم، ہیٹ ٹرانسفر آئل کے پائپ لائن سسٹم کے مجموعی حجم اور انفلیشن ٹینک کے حجم کا مجموعہ ہے۔ اگر فیلنگ کا عامل 80% لیا جائے، تو تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک کا حجم درج ذیل فارمولے سے حاصل کیا جاسکتا ہے:
V = 1.2 × V0 / 0.8
جہاں:
V – تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک کا حجم، مکعب میٹر
V0 – پورے سسٹم میں موجود ہیٹ ٹرانسفر آئل کا حجم، مکعب میٹر

نصب کرنے کی جگہ: سسٹم کی مرمت کے دوران تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک کو اس سسٹم میں موجود ہیٹ ٹرانسفر آئل کے قریب ہی رکھنا ضروری ہے؛ اس لیے اسے ہیٹنگ سسٹم کے سب سے نچلے حصے میں رکھنا چاہیے۔ درجہ حرارت: انفلیشن ٹینک میں موجود ہیٹ ٹرانسفر آئل کا درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہیٹ ٹرانسفر آئل کا اونچے درجہ حرارت کی وجہ سے آکسیکیشن نہ ہو۔ لیکن، مرمت کے دوران استعمال ہونے والا درجہ حرارت، ہیٹنگ آئل کے استعمال سے حاصل ہونے والے درجہ حرارت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پیمائشی آلات: پھولنے والی نالیوں میں دباؤ کی پیمائش کے لئے پریشر گیج، درجہ حرارت کی پیمائش کے لئے تھرمامیٹر، اور مائع کی سطح کی پیمائش ک تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک، معمول کے کام کے دوران کم سطح پر ہونے چاہئیں، تاکہ وہ کسی بھی وقت اندر آنے والے حرارت منتقل کرنے والے تیل کو قبول کر سکیں۔ چونکہ انفلیشن ٹینک اور تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک دونوں بند خانے ہیں، لہذا جب پورے ہیٹ ٹرانسفر آئل سسٹم میں دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک کے اوپر موجود سیفٹی والو، سسٹم کو دباؤ سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ سیفٹی والو کے ذریعہ خارج ہونے والا ہیٹ ٹرانسفر آئل، اگزاسٹ فلشن سسٹم میں جاتا ہے۔ :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.