آرگینک تھرمل کیریئر بوائلرز، انفلیشن ٹینکس، اور آئل سٹوریج ٹینکس کی گنجائش سے متعلق سوالات؟ ؟ ؟
Thread Content
GB/T17410-2008 کے ضابطہ 5.4.1 کے مطابق، توسیعی ٹینک کی گنجائش، نامیاتی حرارتی مواد کے حجم میں ہونے والی توسیع کی مقدار کا 1.3 گنا ہونی چاہیے۔ براہ کرم، بتائیں کہ توسیع کی مقدار کیسے معلوم کی جاتی ہےV0 = (T2 – T1) / 100 × 10% × V1
جہاں:
T1 – حرارت دینے سے پہلے حرارت منتقل کرنے والے تیل کا درجہ حرارت، ڈگری سیلسیس
T2 – حرارت دینے کے بعد حرارت منتقل کرنے والے تیل کا درجہ حرارت، ڈگری سیلسیس
V1 – حرارت دینے کے بعد حرارت منتقل کرنے والے تیل کا کُل حجم، m3
اس کے بعد، حرارت منتقل کرنے والے تیل کا حقیقی حجم V2 کا حساب لیا جا سکتا ہے (یونٹ: m3)۔ V2 = 1.3 × V0۔ آخر میں، توسیعی خانے کی گنجائش V کا حساب لگایا جاتا ہے؛ اس کے لئے سیفٹی فیکٹر 1.1، اور بھرنے کا فیکٹر 70% لیا جاتا ہے۔ اس طرح توسیعی خانے کی گنجائش کا تخمینہ V = 1.1 × V2 / 0.7 کے ذریعہ لگایا جاتا ہے۔ مقام: حرارت منتقل کرنے والے تیل کے ٹینک میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک ایسا آلہ ہے جس میں حرارت کی وجہ سے حرکت ہوتی ہے۔ لہذا، ڈیزائن کرتے وقت اس کا ایک سرا مستقل رہنا چاہیے، جبکہ دوسرا سرا حرکت کرنے والا ہونا چاہیے۔ پھیلاؤ والے ٹینک کی تنصیب کی بلندی، تمام آلات سے زیادہ ہونی چاہیے؛ ساتھ ہی پمپ کے لئے درکار “سبلیمیشن امپلیچیوڈ” اور ہیٹ ٹرانسفر آئل کے لئے “سیچوریٹڈ ویپر پریشر” کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایکسپینشن ٹینک کو ہیٹر کے بالکل اوپر نصب نہیں کیا جاسکتا؛ ہیٹر سے اس کے درمیان کم از کم 1.5 میٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف حرارت منتقل کرنے والے تیل کے بہنے سے آگ لگنے کا خطرہ دور ہوتا ہے، بلکہ حرارت منتقل کرنے والے تیل پر پڑنے والے دباؤ کو بھی کم کیا جاتا ہے۔ ایکسپینشن ٹینک اور آئل اینڈ گیس سیپریٹر کے درمیان فاصلہ بھی کم از کم 1 میٹر ہونا چاہیے؛ تاکہ حرارتی نظام کی وجہ سے ایکسپینشن ٹینک پر کوئی اثر نہ پڑے۔ درجہ حرارت: اعلی درجہ حرارت پر، ہیٹ ٹرانسفر آئل زیادہ تیزی سے آکسیڈائز ہو جاتا ہے؛ 100 ڈگری سیلسیس سے کم درجہ حرارت پر آکسیڈیشن کی رفتار کم ہوتی ہے۔ لیکن جب ہیٹ ٹرانسفر آئل کا درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو آکسیڈیشن کی رفتار مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے، انفلیشن ٹینک کا درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہیٹ ٹرانسفر آئل زیادہ درجہ حرارت پر آکسیڈائز نہ ہو۔ اسی وجہ سے، انفلیشن ٹینک کو کسی خاص حفاظتی انتظام کی ضرورت نہیں ہے۔ پیمائشی آلات: پھولنے والے ٹینکوں میں پریشر گیج، درجہ حرارت کا گیج، اور سطحِ مائع کا گیج نصب کیا جانا چاہیے۔ سطحِ مائع کے گیج میں کم سطح کی اطلاع دینے والا فنکشن یا کم سطح کے لئے سوئچ بھی ہونا چاہیے، تاکہ گیس ہیٹنگ آئل کے نظام میں داخل نہ ہو سکے۔ بھراؤ والے ٹینک میں، معمول کے حالات میں مائع کی سطح بلند رہتی ہے؛ اس طرح جب ٹھنڈے تیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو کافی مقدار میں ہیٹ ٹرانسفر تیل دستیاب رہتا ہے، جس سے ہیٹر کے اندر موجود ہیٹ ٹرانسفر تیل کا درجہ حرارت بہت زیادہ نہیں بڑھتا۔ یہ معلومات صرف رہنمائی کے لئے ہیں؛ اگر آپ ڈیزائن کا کام کرتے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے استعمال کیے جانے والے معیاری فائلوں اور دستورالعملوں کو تلاش کریں۔ مختلف علاقوں اور مختلف برانڈز میں کبھی کبھی کچھ فرق ہوتا ہے۔ :)
V = 1.2 × V0 / 0.8
جہاں:
V – تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک کا حجم، مکعب میٹر
V0 – پورے سسٹم میں موجود ہیٹ ٹرانسفر آئل کا حجم، مکعب میٹر
نصب کرنے کی جگہ: سسٹم کی مرمت کے دوران تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک کو اس سسٹم میں موجود ہیٹ ٹرانسفر آئل کے قریب ہی رکھنا ضروری ہے؛ اس لیے اسے ہیٹنگ سسٹم کے سب سے نچلے حصے میں رکھنا چاہیے۔ درجہ حرارت: انفلیشن ٹینک میں موجود ہیٹ ٹرانسفر آئل کا درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ہیٹ ٹرانسفر آئل کا اونچے درجہ حرارت کی وجہ سے آکسیکیشن نہ ہو۔ لیکن، مرمت کے دوران استعمال ہونے والا درجہ حرارت، ہیٹنگ آئل کے استعمال سے حاصل ہونے والے درجہ حرارت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ پیمائشی آلات: پھولنے والی نالیوں میں دباؤ کی پیمائش کے لئے پریشر گیج، درجہ حرارت کی پیمائش کے لئے تھرمامیٹر، اور مائع کی سطح کی پیمائش ک تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک، معمول کے کام کے دوران کم سطح پر ہونے چاہئیں، تاکہ وہ کسی بھی وقت اندر آنے والے حرارت منتقل کرنے والے تیل کو قبول کر سکیں۔ چونکہ انفلیشن ٹینک اور تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک دونوں بند خانے ہیں، لہذا جب پورے ہیٹ ٹرانسفر آئل سسٹم میں دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک کے اوپر موجود سیفٹی والو، سسٹم کو دباؤ سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ سیفٹی والو کے ذریعہ خارج ہونے والا ہیٹ ٹرانسفر آئل، اگزاسٹ فلشن سسٹم میں جاتا ہے۔ :)