Thread Content
①میں نے صنعتی اور شہری پاور ڈسٹری بیوشن ڈیزائن مینول کے تیسرے ایڈیشن میں ایک جملہ دیکھا جس میں کہا گیا ہے کہ دھماکہ خیز خطرناک ماحول میں، گرم ڈِپ جستی سٹیل کے پائپوں کو کیبل ڈکٹنگ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ کیا کسی کو اس تصریح کا ذریعہ معلوم ہے؟ ②اس کے علاوہ، مجھے پاور کیبل انلیٹ وائرنگ کے لیے لچکدار نلی کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر میں لچکدار نلی استعمال نہیں کرتا ہوں، تو یہ براہ راست پل سے نکلتی ہے۔ کیا اسے وائرنگ کے سامان کے لیے کھلا رکھنا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا کوئی معیاری ذریعہ ہے؟
آپ کا معیار نسبتاً پرانا ہونا چاہیے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کا معیار پرانے معیاری GB50058-92 سے مراد ہے۔ اب نئے معیاری GB50058-2014 یا GB3836.15-2000 ورژن کے لیے پائپ کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ پائپ نہیں ہے، تو کیبل کو بکتر بند کیبل کی طرح محفوظ کیا جانا چاہیے۔
جستی نالی کا استعمال بنیادی طور پر مداخلت کے سگنلز کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے (مداخلت نہ کرنا، مداخلت نہ کرنا) اور کیبلز کی حفاظت کے لیے (اینٹی سنکنرن، ٹوٹ پھوٹ کو روکنے کے لیے)، اور اسے گراؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کیبل کی نالی کے دھاگوں کو جوڑتے وقت کوئی خام مال ٹیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسے آلات کے لیے کھلا رکھنا ٹھیک ہے، لیکن اسے پل سے کھلا نہ رکھیں۔ جستی پائپوں کو پل سے لے کر آلات کے آس پاس تک بچھانے اور پھر بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ دھماکہ خیز ماحول میں سازوسامان سے منسلک کیبلز میں دھماکہ خیز ماحول کے تحفظ کی ضروریات کی بنیاد پر کم از کم IP54 کی حفاظتی سطح ہونی چاہیے، اور کیبلز کی تناؤ کی طاقت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے لچکدار نالیوں یا دھماکہ پروف غدود کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، عام لچکدار نالی مطلوبہ تحفظ کی سطح کو پورا نہیں کر سکتی، اس لیے ایک اضافی دھماکہ پروف آئسولیشن سیل باکس کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب نالی اوپر سے نیچے تک بچھائی جاتی ہے تو واٹر پروفنگ پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
طریقہ: کیبلز ≤50mm کے لیے، EXDIICT2 حاصل کرنے کے لیے ایکسپوزن پروف اصلی پرزوں کا انتخاب کریں۔ کیبل جستی پائپ اور لچکدار پائپ سے گزرنے کے بعد، دھماکہ پروف اثر حاصل کرنے کے لیے دونوں سروں کو دھماکہ پروف سیمنٹ سے بند کرنا ضروری ہے۔ ڈاکنگ سے پہلے جستی پائپ تاروں کے سروں کو کنڈکٹیو پیسٹ سے لیپ کرنا ضروری ہے۔ کیبلز> 70 ملی میٹر عام طور پر جگہ جگہ ننگی تاروں والے پلوں کا استعمال کرتے ہیں، جو دھماکہ پروف آئسولیشن سوئچز اور دھماکہ پروف لچکدار پائپوں سے لیس ہوتے ہیں، اور پھر آلات کے جنکشن باکس میں داخل ہوتے ہیں اور انہیں دھماکہ پروف سیمنٹ سے سیل کرتے ہیں۔
اگر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو آپ اسے آزما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب DN100 سے اوپر جستی سٹیل کے پائپوں کو موڑنے کے لیے بڑی کیبلز کا استعمال کیا جاتا ہے، تو موڑنے کا رداس بہت بڑا ہوتا ہے اور تنصیب کی جگہ ناکافی ہوتی ہے۔
کیا اس IP54 کی ضرورت کا ماخذ تفصیلات میں پایا جا سکتا ہے؟ شکریہ
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1641780&page=1#pid16998675 آپ اس پوسٹ کا حوالہ دے سکتے ہیں۔