Thread Content
میرے پاس سائٹ پر دو Siemens PLC AI ماڈیولز ہیں، تمام سگنلز 4-20mA کے ہیں، اور وہ سب مکمل طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ اچانک تمام سگنل سب سے کم قیمت دکھاتے ہیں (حد کا منفی 25%)، اور پہلے ماڈیول کا صرف آخری نقطہ مثبت 25% دکھاتا ہے (ظاہر ہے ڈسپلے غلط ہے)۔ میں نے ایک ایک کرکے چینلز کی سگنل لائنیں ہٹا دیں۔ پہلے ماڈیول کے آخری پوائنٹ کو ہٹانے کے بعد، پہلے چینل اور اس ماڈیول کے اس چینل کے علاوہ، باقی چینلز معمول پر آ گئے۔ دوسرا چینل پہلے بھی ٹھیک کام کر رہا ہے۔ میں نے بغیر گراؤنڈنگ، اوپن سرکٹ اور شارٹ سرکٹ کے لیے سگنل لائنوں کی پیمائش کی۔ ماڈیول نے غلطی کی اطلاع نہیں دی، اور دوسرے سوئچنگ ماڈیول بھی عام طور پر چلتے ہیں۔ سگنل میٹر + سے منسلک ہونے کے لیے پاور سپلائی + کا استعمال کرتا ہے، اور ماڈیول 2 (7، 12،۔ . . )، ماڈیول 5 سے پاور سپلائی منفی
تصدیق کریں کہ آن سائٹ فیڈ بیک سگنل کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بجلی کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ پھر بجلی کاٹ کر دوبارہ شروع کریں۔ اگر یہ کام نہیں کرتا ہے، تو مینوفیکچرر سے رابطہ کریں۔
میں نے دونوں ماڈیولز کو الٹ دیا اور پتہ چلا کہ آیا چینل نارمل تھا یا غیر معمولی، اور آیا چینل غیر معمولی تھا یا غیر معمولی۔ میں نے تصدیق کی کہ ماڈیول کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سگنل دینے کے لیے سگنل جنریٹر کا استعمال کریں، لیکن آپ حفاظتی پہلو سے ہوا نہیں لے سکتے۔ ; میں ماڈیول سے اندر جا سکتا ہوں، اور چینل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد، میں نے پینل پر موجود تمام وائرنگ کو آسانی سے تبدیل کر دیا اور سب کچھ دوبارہ نارمل ہو گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ چوہے کا گھونسلہ-------