Thread Content
GB50160-2008، 4.2.8: ٹینکوں کے علاقے میں فوم سپلائی اسٹیشنوں کو، ٹینکوں کی آگ سے بچاؤ کی دیواروں کے باہر، غیر دھماکہ خیز علاقوں میں ہی قائم کیا جانا چاہیے؛ اور ان کے درمیان فاصلہ، قابل اشتعال مائعات والے ٹینکوں سے کم از کم 20 میٹر ہونا چاہیے۔; GB50151-2010 کی دفعہ 8.1.1 کے پیراگراف نمبر 3 کے مطابق، فوم فائر پمپ اسٹیشن اور ان محفوظ کیے گئے الف، ب، ج درجہ کے مائعات کے ذخیرہ خانوں یا آلات سے فاصلہ کم از کم 30 میٹر ہونا چاہیے۔ براہ کرم بتائیں کہ فوم اسٹیشن اور غیر محفوظ اشیاء کے درمیان فاصلہ کس طرح مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کے لئے کون سے معیارات یا قواعد استعمال کئے جاتے ہیں؟ کیا GB50160-2008 کے مطابق، اس پلانٹ کو دوسری قسم کی اہم تنصیبات کے طور پر ہی سمجھا جا سکتا ہے؟ شکریہ!
حال ہی میں مجھے بھی ایسی ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، براہ کرم بتائیں کہ فوم اسٹیشن اور غیر محفوظ اشیاء کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ شکریہ
فوم فائر پمپ اسٹیشن اور فوم اسٹیشن، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔; فوم فائر پمپ اسٹیشن کو بھی فائر پمپ روم/اسٹیشن کے برابر اہم سمجھنا چاہیے، اور اسے پورے پلانٹ کے لحاظ سے دوسرے درجے کی اہم تنصیبات میں شامل کرنا چاہیے۔ GB50151-2010، 8.1.6: آزاد فوم سسٹموں کو آگ سے بچاؤ کی دیواروں کے اندر، رکاوٹوں کے اندر، یا فوم-پانی کے سپرے سسٹموں کے تحت واقع علاقوں میں نصب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگ سے بچاؤ کی دیواروں کے باہر واقع الگ الگ فوم پمپ اسٹیشنوں اور ٹینکوں کی دیواروں کے درمیان فاصلہ 20 میٹر سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ان پمپ اسٹیشنوں میں ریموٹ کنٹرول کی سہولت بھی ہونی چاہیے۔