Thread Content
سیمنز S400 کے PLC میں، STEP7 سافٹ ویئر کا ورژن V5.5 ہے، جبکہ WINCC کا ورژن V7.0 ہے۔ ڈیجیٹل چینلز خراب ہو گئے ہیں، ان چینلز کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ ان کو کیسے کنفیگر کیا جائے؟ کیا پروگرام میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ، اگر وقت ہو تو، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اگر سمولیشن چینل خراب ہو جائے تو اسے کیسے تبدیل کیا جائے۔
ہارڈویئر کنفیگریشن کو بہتر ماڈیول چینلز پر تبدیل کر دیا جائے، پھر اصل کنٹرول لاجک میں ان ایڈریسوں کی جگہ، نئی ہارڈویئر کنفیگریشن سے متعلق ایڈریس استعمال کیے جائیں، اور اس کے بعد اسے نصب کر دیا جائے۔
اگر کسی چینل کو نقصان پہنچ جائے، تو اس کی جگہ دوسرا چینل استعمال کیا جاسکتا ہے؛ کنفیگریشن میں صرف بٹ نمبر کو تبدیل کرنا کافی ہے۔ انالاگ چینلز کے ساتھ بھی یہی صورت حال ہے۔ اگر کسی ماڈیول کے متعدد چینلز خراب ہو جائیں، تو اس ماڈیول کو تبدیل کر دینا چاہیے؛ کنفیگریشن میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پورا DI ماڈیول تبدیل کر دیا جائے، اس طرح دیگر چیزوں میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر صرف کنکشنوں میں تبدیلی کی جائے، اور سگنل کو کسی دوسرے چینل پر منتقل کیا جائے، تو اس صورت میں اصل پروگراموں (جن میں PLC اور WinCC شامل ہیں) میں ان جگہوں کو بھی دیکھنا ضروری ہوگا جہاں اس I پوائنٹ کا استعمال کیا گیا ہے! بعض اوقات، اگر PLC پروگرامنگ کے دوران I پوائنٹ کی قیمت کو پہلے ہی Db میں مقرر کر دیا جائے، تو اسے تبدیل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔
اگر PLC کی بنیادی معلومات ہی نہیں ہیں، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ براہِ راست اسی ماڈل کا نیا ماڈیول استعمال کیا جائے۔ پروگرام کو تبدیل کریں، Step7 میں جائیں، “کراس ریفرنس” کا اختیار منتخب کریں، وہ نقطہ تلاش کریں جسے آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، پھر تمام متعلقہ پروگراموں کو اپنی تبدیل شدہ ترتیب کے مطابق تبدیل کر دیں، آخر میں اسے ڈاؤن لوڈ کریں۔
چینل تبدیل کرنے کے بعد، نیچے والے حصوں کو نصب کرتے وقت ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی لاک اپ کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اگر صرف حالت کی نمائش ہو رہی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
آسان اور سہل طریقہ یہ ہے کہ براہِ راست ماڈیول کو تبدیل کر دیا جائے۔ اگر لاگت کم کرنی ہے، تو چینلز کو تبدیل کیا جاسکتا ہے، لیکن اس کے لئے تکنیکی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کے لئے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ وہاں کوئی مخصوص جگہ مختص تو نہیں ہے۔ اگر مخصوص جگہ مختص ہے، تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر STEP7 میں اس کی قیمت کو تبدیل کرکے اسے دوبارہ ڈاؤن لوڈ کیا جائے۔