Tiêu chuẩn để đánh giá kết quả kiểm tra độ rò rỉ dựa trên tiêu chuẩn nào?

2016-07-19View Original

Thread Content

Tiêu chuẩn về lượng rò rỉ là giữ áp suất trong 24 giờ; nếu mức rò rỉ dưới 0,5% thì được coi là đạt tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn nào được sử dụng để xác định điều này?
Reply #22016-07-19
Đường ống khí hydro có yêu cầu này, xem quy chuẩn thiết kế trạm khí hydro
Reply #32016-07-21
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi xlxuiin vào ngày 21/7/2016 lúc 12:51. Cần xem xét kỹ đối tượng thử nghiệm cụ thể; các van phải tuân theo tiêu chuẩn API 598 phiên bản tiếng Trung về quy trình kiểm tra và thử nghiệm van; Ống công nghiệp phải tuân thủ tiêu chuẩn GB 50184-2011 – Tiêu chuẩn về chất lượng thi công các công trình ống kim loại công nghiệp

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.