Câu hỏi về việc liệu bình lưu trữ nhiệt có phải là thiết bị chứa áp lực hay không

2016-07-19View Original

Thread Content

Công ty chúng tôi vừa nhận một dự án xây dựng trung tâm dữ liệu dựa trên công nghệ điện toán đám mây. Do tài liệu thiết kế chưa đầy đủ, chúng tôi đã nhờ sự giúp đỡ từ Shanghai Chuan. Trong dự án này có 2 bình chứa nước lạnh, được sử dụng để cung cấp nguồn nước lạnh cho các hệ thống điều hòa không khí. Vật liệu chế tạo bình là thép carbon; thể tích của mỗi bình là 15.000 m³. Áp suất hoạt động của hệ thống là 0,8 MPa; đường kính bình là 28.000 mm, chiều cao là 25.000 mm. Khi hoạt động, chất lỏng chứa trong bình là nước, với nhiệt độ dao động trong khoảng 5°C–30°C. Theo định nghĩa về các bình chứa chịu áp suất, tôi nghĩ rằng hai bình này chỉ đáp ứng được hai tiêu chí trong số các tiêu chí đó, và không đáp ứng tiêu chí “Chất lỏng chứa trong bình phải là khí, khí hóa lỏng, hoặc chất lỏng có nhiệt độ hoạt động cao hơn hoặc bằng điểm sôi tiêu chuẩn”. Tuy nhiên, tôi thấy một số nhà sản xuất lại coi đây là bình chứa chịu áp suất. Vì tôi không hiểu rõ về vấn đề này nên cảm thấy khá bối rối. Rất mong mọi người giúp giải đáp, xin chân thành cảm ơn.
Reply #22016-07-19
Bài viết này cuối cùng được hlcl chỉnh sửa vào ngày 19-7-2016 lúc 16:59. Việc thiết kế và chế tạo được thực hiện theo quy định dành cho các thiết bị chứa áp lực; còn việc quản lý thì không tuân theo những quy định đó. Bộ lưu nhiệt có không gian pha khí không? Nếu có không gian pha khí thì cũng phải quản lý như thiết bị chứa áp lực.
Reply #32016-07-19
Đường kính 28 mét? Cao 25 mét? To lớn thế này ư?
Reply #42016-07-19
Đầu tiên, đây chắc chắn là thiết bị chứa áp lực! Cần được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn GB150 hoặc JB4732. Việc liệu nó có thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định về dung tích hay không, còn phụ thuộc vào việc liệu phía trên mặt chất lỏng trong trạng thái hoạt động bình thường có không gian chứa khí hay không. Nếu không gian chứa khí lớn hơn 25L, thì nó sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy định về dung tích. Khả năng này rất lớn. Nếu không gian pha khí trên mặt chất lỏng dưới 25L, thì sẽ không chịu sự quy định của “quy tắc dung tích”.
Reply #52016-08-10
Ừm, còn có một bình chứa nhiệt nhỏ hơn, dung tích 11.000 m3. Việc này được thực hiện vì giá điện vào ban ngày cao hơn so với ban đêm; vì vậy, năng lượng được dùng để làm lạnh sẽ được lưu trữ trong bình chứa nhiệt vào ban đêm, rồi được sử dụng vào ban ngày
Reply #62016-08-10
Cảm ơn đã phản hồi. Bây giờ tôi mới thấy hợp đồng tổng thầu của chúng tôi; không có bất kỳ tài liệu nào cả, thậm chí còn không biết đó là công ty thiết kế nào nữa. Cũng chẳng biết phía trên bình lưu nhiệt có không gian khí hay không
Reply #72016-08-10
Cảm ơn bạn đã trả lời. Tôi đã học được rồi. Đối với người ngoại đạo như tôi, việc chỉ dựa vào định nghĩa về bình chứa áp lực thì vẫn còn nhiều sai sót trong việc hiểu nó
Reply #82016-08-10
Có vẻ như yếu tố quan trọng của bình lưu nhiệt là quy trình công nghệ, còn cấu trúc thì cũng khác nhau. Cảm giác như được nói khá chi tiết.
Reply #92018-10-29
Đầu tiên: 1. Áp suất hệ thống ≠ áp suất bên trong bồn chứa; Theo tôi biết, các trung tâm điện toán đám mây IDC không thể sử dụng những bồn chứa có dung tích lên tới 15.000 m³ được; còn nếu là nguồn năng lượng khu vực thì việc này vẫn có thể xảy ra. 3. GB150 “Thiết bị chứa áp lực” và “Quy định kỹ thuật kiểm tra an toàn đối với thiết bị chứa áp lực cố định” (gọi tắt là “Quy định về thiết bị chứa áp lực”) là hai thứ khác nhau. Thuộc “Quy định về thiết kế” thì chắc chắn là các thiết bị chứa áp lực thuộc tiêu chuẩn GB150. GB150 “Thiết bị chứa áp lực” có phạm vi rộng hơn.
Reply #102018-10-30
1. Làm bồn chứa nước, chắc chắn phải có không gian pha khí. 2. Một chỉ số quan trọng để đánh giá các thiết bị chứa áp lực chính là tích PV, tức là tích của áp suất và thể tích. Phía sau các quy định về thiết bị chứa có bảng phân loại các loại thiết bị chứa; bạn xem qua là sẽ hiểu ngay. 3. Các loại thiết bị chứa có áp suất khác nhau thì mức độ bị quản lý theo các quy định cũng khác nhau; có loại chỉ cần tuân thủ các quy định về thiết kế và chế tạo là được. Thấy chủ bài khá có trách nhiệm và quan tâm đến vấn đề, nên gợi ý dành nửa ngày để xem kỹ các quy định liên quan, nhân cơ hội này mà làm cho rõ ràng hết nhé :)
Reply #112018-10-30
Có không gian pha khí thì đó chính là bình chứa áp suất; thể tích của không gian pha khí chắc chắn sẽ lớn hơn 0,03 m³. Làm sao một chiếc bình như vậy có thể không có không gian pha khí được chứ?
Reply #122019-04-19
Nhiệt độ khoảng từ 5℃ đến 30℃. Liệu nhiệt độ có phải luôn duy trì ở mức trên 0℃ không? Ngoài ra, liệu thiết kế đã được hoàn thành chưa? Có thể cung cấp bản vẽ để tham khảo được không? :bắt tay
Reply #132019-04-20
Trước tiên cần kiểm tra xem không gian pha khí bên trong bồn có lớn hơn 30L hay không. Nếu có, tiếp tục xem khi bồn được sử dụng để lưu trữ chất lỏng, người ta dùng máy bơm để hút chất lỏng ra hay là dùng áp suất của pha khí để đẩy chất lỏng ra ngoài. Nếu là phương pháp thứ nhất, thì đó không phải là thiết bị chứa chất dưới áp suất. Nếu là trường hợp sau, hãy kiểm tra xem bồn chứa có chỉ chịu áp lực trong khoảnh khắc cung cấp chất lỏng hay không; nếu vậy, thì nó vẫn không phải là thiết bị chứa áp lực.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.