Thread Content
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi Giả Tiểu Bảo vào ngày 2016-9-23 lúc 14:14. Giá trị cảnh báo đối với khí dễ cháy thường được đặt ở mức 20–25% LEL; do đó, giá trị cảnh báo thấp của thiết bị báo động khí dễ cháy được đặt ở mức 25% LEL, còn giá trị cảnh báo cao thì được đặt ở mức 50% LEL. Nồng độ khí độc thấp hơn hoặc bằng 100% nồng độ tối đa được cho phép, hoặc nồng độ có thể chịu đựng trong thời gian ngắn. Giới hạn nổ của khí carbon disulfide (tính theo tỷ lệ thể tích): 1,0. Biện pháp kiểm soát tiếp xúc/ bảo hộ cá nhân: Nồng độ tối đa cho phép là 10 mg/m³. Khối lượng phân tử tương đối: 76,14. Nồng độ gây hại trực tiếp IDLH: 500 mg/m³; 1 ppm = mg/m³ = 3,16. Giá trị IDLH ở nhiệt độ 20°C: 1580. Giá trị ngưỡng cảm nhận mùi: 0,096 ppm. Giá trị MAC (mg/m³): 10 (picogram). Liệu việc thiết lập các giá trị cảnh báo về khí độc này có chính xác không? Xin mọi người hãy cho biết các tham số cài đặt chính xác? Cảm ơn. Phạm vi đo: 0–150 ppm. Giá trị cảnh báo cấp một: 3 ppm (khoảng 10 mg/m³). Giá trị cảnh báo cấp hai: 15 ppm (47,4 mg/m³), hoặc 30 ppm (95 mg/m³), hoặc 50 ppm (hoặc……)
Cơ sở: Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống phát hiện và báo động khí dễ cháy và khí độc trong các doanh nghiệp công nghiệp dầu khí (GB50493-2009), mục 5 – Hệ thống phát hiện và báo động khí dễ cháy và khí độc. Mục 5.3.1 quy định rằng thiết bị báo động cần có các chức năng cơ bản sau: 3. Phạm vi đo khí dễ cháy: 0~100% giới hạn nổ; 4 Phạm vi đo của các khí độc hại nên nằm trong khoảng 0–300% của nồng độ tối đa được cho phép, hoặc 0–300% của nồng độ mà con người có thể tiếp xúc trong thời gian ngắn ; Khi phạm vi đo của các thiết bị đo hiện có không thể đáp ứng được các yêu cầu nêu trên, thì phạm vi đo đối với khí độc có thể là từ 0 đến 30% của nồng độ gây hại trực tiếp ; 5.3.3 Giá trị cảnh báo cần được xác định theo các quy định sau: 1. Giá trị cảnh báo cấp một cho khí dễ cháy phải nhỏ hơn hoặc bằng 25% giá trị ngưỡng nổ ; Giá trị cảnh báo cấp hai cho khí dễ cháy phải nhỏ hơn hoặc bằng 50% của giới hạn nổ ; Giá trị cảnh báo đối với các khí độc hại nên nhỏ hơn hoặc bằng 100% của nồng độ tối đa được phép/tổng nồng độ có thể tiếp xúc trong thời gian ngắn. Khi việc điều chế khí chuẩn dùng để thử nghiệm gặp khó khăn, giá trị cảnh báo có thể được đặt ở mức dưới 200% của nồng độ tối đa được phép/tổng nồng độ có thể tiếp xúc trong thời gian ngắn. Khi phạm vi đo của các thiết bị đo hiện có không thể đáp ứng được các yêu cầu nêu trên, thì phạm vi đo đối với khí độc có thể là từ 0 đến 30% của nồng độ gây hại trực tiếp ; Giá trị cảnh báo cấp hai đối với khí độc không được vượt quá 10% của nồng độ gây hại trực tiếp.