Thread Content
Công ty trước đây có một van điều tiết SAMSON, kèm theo van điện từ dùng để kiểm soát ESD; việc điều khiển van này thường được thực hiện thông qua hệ thống DCS. Van điện từ này được lắp đặt ngay trước bộ định vị. Sau đó, trong quá trình cải tạo nhà máy, người ta đã thêm một van điều chỉnh loại này nữa. Tuy nhiên, thương hiệu của van này đã được thay thành thương hiệu trong nước là Chuanyi. Van điện từ này được lắp đặt giữa đầu ra của bộ định vị và phần mài. Không biết hai thứ này có sự khác biệt gì nhỉ?
1. Khi nguồn khí bị ngắt đột ngột phía trước bộ định vị, nó có thể điều chỉnh quá trình xả khí. 2. Khi nguồn khí bị ngắt đột ngột phía trước đầu mài, người dùng chỉ có thể giữ khí lại; khi xả khí ra thì mọi thứ sẽ biến mất ngay lập tức
Van điện từ nằm sau bộ định vị; khi van này hoạt động, dòng khí cung cấp cho phần đầu màng sẽ bị ngắt ngay lập tức. Đồng thời, khí nén bên trong phần đầu màng cũng sẽ được xả ra nhanh chóng, giúp thực hiện việc kích hoạt/dừng hoạt động một cách nhanh chóng. Ở vị trí sau bộ định vị, công tắc liên động của van chắc chắn sẽ hoạt động chậm hơn một chút. ——Không loại trừ khả năng lắp đặt sai.
Sau khi lắp đặt bộ định vị, hãy lắp van điện từ vào. Việc này giúp cho van điều tiết có thể hoạt động nhanh hơn khi xảy ra sự cố.
Thông thường, van điện từ liên động nên được lắp đặt trên đường ống khí nén, ngay giữa bộ định vị van và phần đầu van điều khiển.
Chỉ biết rằng chúng đều được lắp đặt giữa bộ định vị và bộ thực hiện, nhưng tại sao như vậy thì tốc độ hoạt động lại nhanh hơn? Suy nghĩ một chút nhưng không hiểu, cảm giác chỉ là về mặt lý thuyết thì nhanh hơn một chút thôi.
SAMSON cũng có nhân viên tạm thời rồi, đã hoàn tất kiểm định