Thread Content
Sau khi phạm vi của Hollysys macsv5.2.4 được sửa đổi, màn hình hiển thị của hệ thống đã được sửa đổi, tức là phạm vi hiển thị trên biểu đồ giám sát là chính xác, nhưng khi tín hiệu 4-20MA được gửi vào, phạm vi đầy đủ vẫn tương ứng với phạm vi ban đầu. Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống như vậy chưa? Các bước để sửa đổi phạm vi đo như sau:: Phạm vi sửa đổi cơ sở dữ liệu và giá trị cảnh báo được lưu và cập nhật, sau đó được biên dịch đầy đủ. Sau khi nhập cấu hình thuật toán bộ điều khiển và biên dịch chính xác đầy đủ, đăng nhập vào bộ điều khiển và tải xuống mà không bị gián đoạn, lưu nó, sau đó vào trạm kỹ thuật để tải xuống máy chủ chính-phụ rồi tải xuống trạm vận hành để hoàn tất. Trong quá trình hoạt động của Hollysys, phạm vi thường xuyên thay đổi nhưng giá trị hiển thị vẫn thay đổi theo phạm vi trước đó!
Bạn vào giao diện biến toàn cục và kiểm tra phạm vi của điểm AI này trực tuyến.
Được rồi, để tôi xem có thay đổi gì không. Nếu không có thay đổi nghĩa là dữ liệu trong bộ điều khiển không có gì thay đổi phải không?
Nó thực sự là phạm vi ban đầu nên không có vấn đề gì với các bước thao tác của tôi. Làm thế nào tôi có thể thay đổi nó? Làm cách nào để thay đổi phạm vi AI ở trạng thái trực tuyến? Cảm ơn bạn trước.
Không thể thay đổi phạm vi đo của mô-đun ai khi chương trình trạm điều khiển trực tuyến?
Trong giao diện trực tuyến của bộ điều khiển, trực tiếp buộc giá trị phạm vi, sau đó hủy lực.
Cảm ơn rất nhiều. Tôi đã cố gắng khôi phục nó trở lại bình thường. Tôi xin hỏi tại sao hệ thống HollySys lại có tình trạng bất thường như vậy. Tôi từng cảm thấy việc sử dụng điều khiển trung tâm không quá phức tạp. Có vẻ như việc không tự mình phát triển phần mềm hệ thống là một thiếu sót lớn!
Sau khi đăng nhập vào bộ điều khiển và tải xuống mà không bị gián đoạn, cần có một thông số đọc lại.
Ý bạn là gì, sau khi tải xuống không rắc rối, bạn có đọc nó rồi tải xuống máy chủ và trạm vận hành không?
Có, việc thay đổi phạm vi yêu cầu đọc lại các tham số.
Hệ thống Hollysys cũng bị thuyết phục. Hôm nay tôi lại gặp phải tình huống này. Phạm vi trên bộ điều khiển và trạng thái hệ thống là chính xác, nhưng khi tôi nhập 4-20ma, phạm vi thay đổi từ -400 thành 79. Tôi thực sự không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Bạn đã từng gặp phải điều này trước đây chưa?