Thread Content
Hệ thống PLC của máy bơm chất lỏng nghèo trong nhà máy chúng tôi thường xuyên bị ngắt hoạt động do rung động. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì các cảm biến đo rung động vẫn hoạt động bình thường. Giữa mặt đất của thiết bị đo và mặt đất điện có sự chênh lệch điện thế khoảng 12V. Chúng tôi nghi ngờ rằng nguyên nhân là do nhiễu điện, nhưng chưa tìm ra nguồn gây nhiễu. Để loại bỏ sự chênh lệch điện thế này, chúng tôi không thể kết nối giữa cực âm của thiết bị đo với mặt đất được (dẫn đến tình trạng mất điện). Xin mọi người hãy giúp xác định nguyên nhân gây ra vấn đề này
Theo tiêu chuẩn, các thiết bị đo lường cần được kết nối với mạng nối đất của nhà máy điện; nếu không sẽ xuất hiện sự chênh lệch điện thế.
Nếu bạn không hiểu thì đừng cố gắng mà làm vô ích. Dù có xử lý hệ thống nối đất trong nhà máy như thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có một điểm nối đất duy nhất thôi, hiểu chứ? Nếu không sẽ xuất hiện sự chênh lệch điện thế. Những người làm việc với các thiết bị đo lường thì chắc hẳn biết về khái niệm nối đất này rồi.
Tốt nhất nên cung cấp sơ đồ kết nối. Việc kết nối các thiết bị đo lường và hệ thống điều khiển thường xuyên gặp phải tình trạng này. Phương pháp nối đất thực sự rất quan trọng; nếu thật sự khó giải quyết, có thể áp dụng phương pháp cách ly để kết nối ; Hoặc liệu phía bộ hiển thị có thể được xử lý ở trạng thái nối đất không.
Khi mặt đất của thiết bị đo lường và mặt đất điện không chung nhau, thì không nên có sự chênh lệch điện thế 12V. Có thể do có vấn đề với mạch điện, hoặc với mặt đất của thiết bị đo lường; hoặc là các dây mát và dây trung tính bị dùng chung; hoặc là có thiết bị bị rò rỉ điện. Nên kiểm tra mối nối đất, sau đó đo điện trở đất. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, có thể cân nhắc sử dụng rơle để tách biệt nguồn điện của các thiết bị điện tử.