Thread Content
EHA2400 tạo lỗ kích thước 530, vị trí lỗ bị lệch 100. Làm thế nào để xử lý? Có quy định không?
Lỗi về các lỗ khoan như thế này chỉ có thể được giải quyết bằng cách liên hệ với đơn vị thiết kế, xem liệu có thể điều chỉnh hệ thống ống dẫn để khắc phục tình trạng này hay không, đồng thời chấp nhận tình trạng hiện tại khi các lỗ khoan bị lệch so với thiết kế ban đầu. Với kích thước lỗ lớn như vậy, việc dịch chuyển nó 100mm cũng không thể giúp giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng các phần ren kín để bịt kín lỗ đó. Nếu đó là những lỗ có kích thước khá nhỏ, và vị trí của chúng lệch khá xa so với vị trí mong muốn, có thể sử dụng phương pháp bổ sung các flange mù. Tuy nhiên, việc này cũng cần có sự đồng ý từ phía kỹ sư thiết kế.
Không thể dùng những tấm ván đã được cắt ra để hàn lại với nhau, rồi mới khoan lỗ để kiểm tra bề mặt được chứ?
Làm như vậy khách hàng sẽ không chấp nhận, có khiếm khuyết. Nếu không bị phát hiện và không xảy ra vấn đề trong thời hạn sử dụng, thì coi như các bạn may mắn rồi.
Chắc sẽ không có vấn đề gì chứ? Tiến hành tính toán thiết kế lại, xem việc mở cửa thông gió có ảnh hưởng gì hay không.
Lời nói của sofa rất đúng. Cần thảo luận với bộ phận thiết kế xem có thể giải quyết vấn đề này bằng cách điều chỉnh hệ thống ống dẫn hay không. Nếu không có sự đồng ý của bộ phận thiết kế, thì khi kiểm tra sẽ gặp khó khăn
Vì đó là lỗ thông gió nằm trên nắp, nên việc lệch một chút cũng không sao cả. Hãy trao đổi kỹ với những người thiết kế.
Ừm, cửa thông gió thì không cần dùng, lúc nãy tôi chưa nhìn kỹ
Có lẽ sẽ không có vấn đề gì, miễn là vị trí đó không ảnh hưởng đến việc lắp đặt các phụ kiện khác. Bởi vì ở khu vực xung quanh lỗ mở của ống dẫn (ít nhất là trong khoảng 300–500 mm), người ta thường không lắp đặt các thiết bị phụ trợ khác; điều này gây khó khăn trong việc tháo lắp các bulong dùng để cố định lỗ mở đó.
Kiểm tra xem việc mở cửa van thông gió có gây cản trở các ống kết nối khác trên nắp đậy hay không. Nếu không gây cản trở, hãy liên hệ với bộ phận thiết kế và gửi giấy yêu cầu hỗ trợ; có lẽ sẽ không có vấn đề gì.
Thật là bất cẩn quá! ! ! ! Không mở ở trung tâm, cần tăng cường và tính toán lại, kiểm tra kỹ lưỡng
Cửa thông gió và thiết kế thì chẳng liên quan gì nhau phải không?
Kiểm tra độ bền, quy trình cho phép! Kết thúc!
Đối với cửa thông gió, miễn là vị trí của nó không xung đột với các ống dẫn khác thì việc tính toán để lắp đặt chắc hẳn sẽ không có vấn đề. Hãy liên hệ với viện thiết kế xem.
Hãy trao đổi với bộ phận thiết kế, kiểm tra lại thiết bị để tăng cường độ bền, xem xét nền tảng nơi lắp đặt; nếu mọi thứ đều ổn thì có thể tiến hành.