Xin hỏi cách chuyển đổi giữa điện trở của điện trở nhiệt PT100 và nhiệt độ

2016-07-22View Original

Thread Content

Xin hỏi các chuyên gia kinh nghiệm: Về việc chuyển đổi giá trị điện trở của tụ điện nhiệt PT100 thành nhiệt độ, trong khoảng từ -200 đến 500°C. Hệ thống sử dụng hai dây để truyền tín hiệu. Nếu tín hiệu được gửi vào mô-đun đo nhiệt độ, thì mô-đun này chỉ thu nhận tín hiệu từ tụ điện nhiệt mà thôi. Đoạn dây dùng để kết nối tụ điện nhiệt với mô-đun có chiều dài 80 mét. Liệu điều này có gây nhiễu cho việc đo nhiệt độ hay không? Mức độ nhiễu là bao nhiêu? Cảm ơn các bậc tiền bối đã hướng dẫn.
Reply #22016-07-22
Hệ hai dây bị nhiễu, nên sử dụng hệ ba dây
Reply #32016-07-22
Đối với điện trở nhiệt, cần sử dụng hệ thống ba dây hoặc bốn dây; việc sử dụng hai dây sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo.
Reply #42016-07-22
Nếu PT100 không sử dụng tính năng thay đổi theo nhiệt độ, thì nó luôn hoạt động theo hệ ba dây hoặc bốn dây; không có hệ hai dây. Ngay cả khi coi như là hệ hai dây, thì cũng chỉ có thể kết nối các đầu dây lại với nhau mà thôi, điều này không thể bù đắp được giá trị điện trở trong quá trình hoạt động của thiết bị.
Reply #52016-07-23
Hệ thống hai dây không thể bù đắp được điện trở của đường dây, vì vậy nên sử dụng hệ thống ba dây.
Reply #62016-07-23
Có lẽ do môi trường tại hiện trường khá khắc nghiệt, hoặc để thuận tiện cho việc quan sát, nên bộ đo thứ cấp mới được lắp đặt riêng, không ở cùng vị trí với điện trở nhiệt. Chủ bài không cần quá lo lắng, cáp tín hiệu điện trở nhiệt được lắp đặt đúng theo yêu cầu, phần chống nhiễu cũng được kết nối với mặt đất ổn thỏa, nên khoảng cách 80 mét không thành vấn đề. 2, 3 trăm mét thì chúng tôi đều đã dùng rồi, không sao cả.
Reply #72016-07-24
Những chuyên gia ở tầng trên đã trả lời câu hỏi thứ hai mà bạn đặt ra rồi. Tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất của bạn. Theo tiêu chuẩn quốc gia JB/T 8622-1997 “Điều kiện kỹ thuật và bảng phân loại điện trở nhiệt của platinum dùng trong công nghiệp”, giá trị điện trở của loại điện trở nhiệt platinum có lớp vỏ bảo vệ loại A ở nhiệt độ 0℃ là 100,00Ω; Độ lệch cho phép là: ±(0,15℃ + 0,002|t|). Vì khi nhiệt độ là 0℃ thì 0,002|t| = 0, nên độ lệch cho phép sẽ là ±0,15℃. Tương ứng, giá trị điện trở cũng sẽ nằm trong khoảng ±0,6Ω
Reply #82016-08-01
Tôi đã chuyển sang sử dụng bộ truyền tín hiệu tích hợp ngay lập tức. Dù vậy, tôi vẫn rất cảm ơn mọi người vì những câu trả lời hữu ích của các bạn. Để đo được điện trở tổng thể của dây cáp dài 2*80 mét, cần phải đo một cách chính xác; lúc đó cần sử dụng phương pháp đo bốn dây. Khi đo bằng hai dây, cần phải trừ đi điện trở của các đầu dò đo điện trở. Tôi muốn học hỏi kinh nghiệm từ các bậc tiền bối về cách thực hiện phương pháp đo bốn dây này

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.