Radar và bảng điều khiển không khớp, phải làm sao?

2016-07-23View Original

Thread Content

Hiện tại, thiết bị đang ở giai đoạn vận hành kết hợp với nước; mức chất lỏng trong bồn chứa được duy trì ở mức ổn định (trong quá trình sản xuất bình thường, chất lỏng sử dụng là methanol). Màn hình hiển thị mức chất lỏng là 80%, trong khi máy radar lại chỉ hiển thị con số 58%. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là do hằng số dielectric không đồng nhất gây ra sao? Giải phương trình······: gọi hàm:
Reply #22016-07-23
Mẫu radar: Cologne-7300
Reply #32016-07-23
Radar không chính xác. Pi_π là loại radar phù hợp nhất với những môi trường có tính ổn định cao; ví dụ như trong các bồn chứa hydrocarbon của chúng ta, ảnh hưởng của trạng thái khí rất lớn.
Reply #42016-07-23
Hệ số dielectric của radar có thể gây ra sai số trong việc đo lường, vì vậy có thể điều chỉnh sau khi vật liệu được đưa vào.
Reply #52016-07-23
Môi trường khác nhau; mật độ của nước cao hơn, nên chiều cao thực tế của nó thấp hơn so với metanol có cùng thể tích.
Reply #62016-07-23
Đã hỏi ý kiến nhà sản xuất, câu trả lời là khả năng mật độ của chất lỏng ảnh hưởng đến kết quả đo bằng radar là khá thấp.
Reply #72016-07-24
Không liên quan đến mật độ. Khoảng cách giữa các flange dùng để lắp đặt van từ và chiều dài dây cáp radar chính là những yếu tố gây ra sự khác biệt trong các chỉ số đo được
Reply #82016-07-24
Cần xem xét liệu vị trí mốc không độ của bộ cảm biến từ và radar có giống nhau hay không. Khi hiển thị tỷ lệ phần trăm, cũng cần lưu ý đến giá trị tối đa được thiết lập. Ở một số địa điểm, các thông số này có thể khác nhau; ngoài ra còn cần xem xét các tham số cấu hình của radar, xem việc cấu hình có chính xác hay không. Nói chung, đó chỉ là những lỗi nhỏ thôi
Reply #92016-07-24
Bạn tự phân tích đi. Đầu tiên, hãy xác định mức chất lỏng cụ thể là bao nhiêu. Nếu đó là thiết bị kín, thì sự hiện diện của hơi nước sẽ ảnh hưởng đến chức năng truyền và nhận tín hiệu của radar
Reply #102016-07-25
Trước tiên, bạn cần xác định rằng mức chất lỏng trong bình chứa ở mức ổn định thì mới có thể kiểm tra xem có vấn đề gì với radar hay không. Sự thay đổi về mật độ chất lỏng trong bình chứa, sự biến động của mức chất lỏng, điều kiện thời tiết, vị trí lắp đặt… tất cả đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động của radar. Ngoài ra, các thông số của radar như khả năng chống nhiễu, chức năng lọc tín hiệu, việc chọn mức cường độ sóng… cũng đều có ảnh hưởng. Không thể kết luận một cách chung chung được; cần phải kiểm tra từng yếu tố một
Reply #112016-07-25
Tôi nghĩ có lẽ là vấn đề ở cài đặt radar, cộng thêm việc mặt đồng hồ từ tính không khớp với phạm vi đo của radar? Radar có vùng mù, và về mặt chủ quan tôi không tin tưởng vào radar
Reply #122016-07-25
Phạm vi đo của bộ phận cảm biến từ và máy đo mức bằng radar là khác nhau. Bạn nên xem cách hiển thị kỹ hơn, xem việc hiển thị số mm sẽ cho biết mức chênh lệch là bao nhiêu? Thông thường, bộ cảm biến từ được lắp ở phía bên, và phạm vi đo là khoảng cách giữa hai flange ; Radar được lắp ở phía trên, và phạm vi đo là khoảng cách từ flange kết nối đến đáy bồn. Vì vậy, phạm vi đo của máy đo mức bằng radar lớn hơn so với loại máy dùng cơ chế bánh xe từ, nên con số tỷ lệ được hiển thị ở đây cũng có thể là chính xác.
Reply #132016-07-25
Phạm vi đo của máy quét từ và radar có giống nhau không? Về lý thuyết, cả hai phương pháp đo này đều khá chính xác. Nhưng vẫn nên xem xét các thiết lập của radar nữa
Reply #142016-07-25
Trường hợp này phần lớn là do radar chưa được cài đặt đúng cách. Đầu tiên, xem liệu hai thiết bị đo có có phạm vi đo giống nhau không? Thứ hai, phổ tần số 7300 đã được xử lý chưa?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.