Thread Content

Theo Bảng 4-1 trong “Quy định về lò hơi” và Bảng 7 về tỷ lệ cũng như phương pháp kiểm tra không phá hủy (trang P146), đối với các lò hơi loại C, với áp suất P ≤ 0,8 MPa, tỷ lệ kiểm tra các mối hàn nối giữa các bộ phận của lò hơi phải từ 20% trở lên. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn GB/T21598 dành cho các bộ phận nối của lò hơi, tỷ lệ kiểm tra các mối hàn này phải là 100%. Hai quy định này mâu thuẫn với nhau; vậy nên nên áp dụng tỷ lệ nào? Xin thầy giúp đỡ?
Reply #22016-07-23
Áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất; theo tiêu chuẩn GB/T21598, các mối hàn kết nối các phần của vỏ thiết bị cần được kiểm tra hoàn toàn 100%.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.