Thread Content
Khu nhà máy ban đầu có 2 bồn chứa khí clo lỏng. Giờ đây, chúng cần được đóng kín lại để biến thành kho chứa hàng. Ngoài ra, cần lắp thêm quạt và các bể chứa kiềm để hấp thụ lượng khí clo bị rò rỉ. Hiện tại, cần tính toán lượng không khí cần thiết và lượng kiềm cần sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố tại kho chứa khí clo lỏng. Lượng không khí cần thiết được tính dựa trên tỷ lệ 12 lần đổi không khí trên mỗi đơn vị thể tích của kho chứa hàng. Hiện vẫn chưa có công thức hay tiêu chuẩn nào để tính lượng khí clo bị rò rỉ trong trường hợp xảy ra sự cố. Vậy làm thế nào để tính lượng khí clo bị rò rỉ trong trường hợp xảy ra sự cố? Xin các bậc cao thủ chỉ giáo. Đồng thời, xin hỏi kiến trúc của kho chứa clo lỏng có nhất thiết phải được xây bằng bê tông không? Vẫn chưa thể mở cửa sổ hay cửa ra vào à?
Công ty chúng tôi có cấu trúc tường gạch thông thường, có cửa sổ và cửa ra vào. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm hoạt động trong những năm qua cũng như các hướng dẫn từ Hiệp hội Clorua, chúng tôi vẫn khuyến nghị nên xây dựng kiểu công trình kín, không nên có cửa sổ. Bởi nếu khí clo bị rò rỉ, tính kín nước của các cửa sổ sẽ không được đảm bảo
Xin cầu xin như trên, công ty cũng đang gặp phải tình trạng các bồn chứa khí clo lỏng bị đóng kín
Các bồn chứa khí clo lỏng của chúng tôi có cửa sổ và cửa ra vào; cửa sổ được trang bị cửa cuốn. Phòng điều khiển và hiện trường đều có thể kiểm soát hoạt động của các cửa này. Bên trong bồn chứa còn có thiết bị báo động khí clo, máy quay giám sát, hệ thống thông gió, cùng các thiết bị phun dung dịch kiềm và nước. Khi xảy ra rò rỉ khí, phòng điều khiển có thể hạ cửa cuốn xuống, kích hoạt hệ thống phun dung dịch và thông gió để đưa khí clo bị rò rỉ vào tháp xử lý bằng dung dịch kiềm
Tôi đã thiết kế một cấu trúc kín, có cửa nhưng không có cửa sổ. Vấn đề hiện tại là các chuyên gia yêu cầu phải thiết kế hệ thống thông gió trong trường hợp xảy ra sự cố, theo quy định thì cần thông gió 14 lần. Tuy nhiên các chuyên gia không chấp nhận cách tính này, họ khăng khăng rằng cần tính dựa trên lượng khí bị rò rỉ. Không rõ cơ sở nào để áp dụng phương pháp tính toán đó. Mọi người có ý kiến gì không?
Vì đã được đóng kín rồi, tốt nhất là không nên để cửa sổ. Cửa thì nhất định phải giữ lại, nhưng phải luôn ở trạng thái đóng. Nếu không thì làm sao có thể coi đó là hệ thống đóng kín được chứ? Liệu việc tính lượng chất lỏng bị rò rỉ có được tính dựa trên lượng chất lỏng trong tất cả các bình chứa bên trong hay không?
Chúng tôi từng thiết kế hệ thống xử lý khẩn cấp cho kho chứa clo lỏng của một nhà máy sản xuất phốt pho clorua triclorua (gồm 4 bình chứa clo lỏng dung tích 30 mét khối), bao gồm các hệ thống báo động tự động, phát hiện sự cố và xả áp
Muốn biết yêu cầu về khoảng cách giữa bồn chứa nằm ngang này và kho hàng là gì không? Quy định khoảng cách chống cháy tối thiểu là 3m?
Vâng, khoảng cách từ thân bình chứa đến tường phải ít nhất là 3 mét
Đã học xong rồi, muốn hỏi một chút: Có ai biết thông thường các bồn chứa khí clo lỏng thì được thiết kế với kích thước bao nhiêu không? Có loại bồn có kích thước lớn hơn không? Như 100 mét vuông.
Rò rỉ khí từ các bồn chứa nhỏ thường được tính dựa trên dung tích của từng bồn chứa riêng lẻ. Các kho chứa clo lỏng cần phải đáp ứng các yêu cầu về khả năng chống cháy; không được lắp cửa sổ có thể mở ra được. Có thể lắp cửa sổ có khả năng đóng kín, đồng thời cũng có thể lắp hệ thống thông gió thông thường. Tuy nhiên, hệ thống thông gió này cần được tách biệt với hệ thống thông gió khẩn cấp.