Thread Content
1. Hình vuông: Hiện có một dự án; việc xác định khoảng cách giữa các công trình được thực hiện theo quy định 4.3.7 của quy chuẩn xây dựng. Ngoài ra, cần tính đến khả năng phủ cát và chôn vùi các công trình dưới lòng đất; do đó, có thể xem xét việc giảm khoảng cách xuống còn 50% Xin hỏi có đồng ý với quan điểm của viện thiết kế không? Xin vui lòng nêu rõ cơ sở dựa vào điểm 2 của phía đối lập: 1. Theo quy định tại mục 6.3.3, chú thích 2 của “Quy chuẩn hóa dầu khí”, kho chứa amoniac lỏng cần tuân thủ cùng các yêu cầu về khoảng cách chống cháy với kho chứa hydrocarbon lỏng. Hiện nay, theo Quy chuẩn thiết kế kiến trúc chống cháy GB50016-2014, mục 4.2.1, ghi chú 6 được sử dụng để quy định về các bồn chứa chất lỏng dễ cháy; tuy nhiên, việc áp dụng quy chuẩn này còn tồn tại nhiều vấn đề. 2. Các bồn chứa amoniac lỏng phải tuân thủ các quy định tại điểm 6, mục 6.3.5 của “Quy chuẩn hóa dầu khí”. Việc xây dựng các bức tường chắn chống cháy và các rào cản bảo vệ cho các bồn chứa amoniac lỏng kiểu áp suất toàn phần hoặc kiểu bán đông lạnh cũng phải tuân theo các yêu cầu dành cho các bồn chứa hydrocarbon lỏng. Vì vậy, bồn chứa amoniac lỏng không thể được chôn dưới đất. Hiện nay, theo Quy chuẩn thiết kế kiến trúc chống cháy GB50016-2014, mục 4.2.1, ghi chú 6 được sử dụng để quy định về các bồn chứa chất lỏng dễ cháy; tuy nhiên, việc áp dụng quy chuẩn này còn tồn tại nhiều vấn đề. 3. Theo “Quy định của Cục Giám sát An toàn về các doanh nghiệp sản xuất hóa chất nguy hiểm có sử dụng amoniac” (1), các biện pháp an toàn cần thiết tại khu vực lưu trữ amoniac như việc lắp đặt thiết bị báo động amoniac, hệ thống phun nước để ngăn chặn sự rò rỉ amoniac, cùng các biện pháp khác, vẫn chưa được thực hiện một cách hiệu quả. 4. Hiện tại chưa có quy định nào về cách chôn vùi các bình chứa hydrocarbon được làm lỏng bằng amoniac lỏng dưới lòng đất? Làm thế nào để thực hiện các quy định kiểm tra đối với các thiết bị chứa áp lực? Chưa từng có trường hợp nào lắp đặt các bồn chứa amoniac lỏng dưới mặt đất trước đây. Bồn chứa áp lực được coi là tương tự bồn chứa chất lỏng dễ cháy, vì vậy không có cơ sở đáng tin cậy về mặt an toàn và tôi không đồng ý với phương án thiết kế này. Xin hỏi bạn ủng hộ cái nào? Vui lòng giải thích lý do, tốt nhất là nêu rõ các tiêu chuẩn làm cơ sở
Các chuyên gia ơi, xin hãy vào hướng dẫn giúp mình với. Nếu không biết thì xin hãy hỏi những chuyên gia trong công ty. Cảm ơn nhiều!
Được rồi, tôi xin hỏi thêm một chút. Dựa vào các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc, cụ thể là điều 4.3.7 và điều 4.4.1, liệu có thể kết luận rằng các bồn chứa amoniac lỏng có thể được đặt dưới mặt đất hay không?
Bồn chứa amoniac lỏng được chôn dưới đất; nếu xảy ra rò rỉ, làm thế nào để phát hiện và xử lý tình trạng này quả là một vấn đề khó khăn. Còn lại thì hãy nghe xem người dưới tầng nói gì……
Như vậy, khí dầu mỏ hóa lỏng cũng gặp phải vấn đề tương tự, nhưng cả các quy định lẫn thực tế đều cho phép chôn khí dầu mỏ hóa lỏng dưới lòng đất
Nếu là tôi, tôi sẽ chọn phe phản đối. Trong bối cảnh an ninh và môi trường hiện nay, việc xây dựng các quy định an toàn phù hợp với thực tế và có tính chiến lược là điều rất cần thiết. Hơn nữa, các quy định liên quan đến ngành hóa dầu chính là những quy tắc cơ bản nhất dành cho ngành này
Amoniac lỏng và khí dầu mỏ hóa lỏng có tính chất khác nhau; amoniac lỏng dễ hòa tan trong nước. Chôn dưới đất thì không phù hợp chứ
Không phải là doanh nghiệp hóa dầu, mà là nhà cung cấp dịch vụ phục vụ ngành ô tô
Hơn nữa, các bồn chứa amoniac lỏng cần được trang bị hệ thống phun nước. Nếu chúng được chôn dưới đất, làm thế nào để lắp đặt hệ thống phun nước đây?
Chưa từng thấy bồn chứa amoniac lỏng được chôn dưới đất, chủ yếu là được bố trí ngoài trời. Nhưng tôi từng thấy ở một công ty, hai bồn chứa amoniac lỏng dạng nằm được đặt trong hồ nước.
Ừm, tôi cũng đang hỏi trên mạng xem có thể thiết lập được không mà
Tôi chấp nhận dự án chôn amoniac lỏng dưới đất, có vẻ không có vấn đề gì.
Có ai nhận thấy không, trong chú thích 2 của điều 4.4.1 của quy định xây dựng, ghi là “bồn chứa dưới lòng đất”, trong khi bồn chứa chất lỏng dễ cháy lại được gọi là “bồn chứa chôn dưới đất”. Thật thú vị, bồn chứa dưới lòng đất không nhất thiết phải được chôn dưới đất. 。 。
Bài viết này cuối cùng được chuxl chỉnh sửa vào ngày 2016-8-5 lúc 15:51. Ừm, bạn nói rất đúng. Tôi nghĩ rằng bồn chứa dưới lòng đất chính là loại không cần phải phủ đất lên trên. Nhưng trong các quy định lại gọi chúng là bồn chứa được chôn dưới lòng đất
Vì vậy, các phương pháp như phun nước, xây đê đều có thể được sử dụng. Đây chỉ là ý kiến ngu dốt của bản thân tôi thôi.
Chôn dưới đất, nếu bị rò rỉ thì phải xử lý như thế nào?
Bồn chứa dưới lòng đất và bồn chứa được chôn dưới đất rõ ràng là hai khái niệm khác nhau. Nếu toàn bộ hoặc phần lớn bồn chứa được lắp đặt dưới mặt đất, trong các hồ chứa, thì đó được coi là bồn chứa dưới lòng đất hoặc bán dưới lòng đất. Còn nếu bồn chứa được lắp đặt hoàn toàn dưới mặt đất và được phủ đất trực tiếp hoặc được lấp cát xung quanh, thì đó mới là bồn chứa được chôn dưới đất.