Thread Content
Có một chiếc bơm; nó được sử dụng để ngăn không cho bơm tiếp tục quay trống sau khi đã hoàn tất việc bơm chất lỏng, nhằm tránh làm hỏng bơm. Hiện cần lắp thêm một bộ điều khiển áp suất vào máy bơm. Khi máy bơm đang hoạt động, nếu áp suất giảm xuống dưới ngưỡng quy định của bộ điều khiển áp suất, máy bơm sẽ tự ngừng hoạt động. Khi áp suất của máy bơm trong quá trình hoạt động quá thấp, việc dừng máy bơm rất đơn giản; chỉ cần có các cảm biến đo mức áp suất ở mức trên và mức dưới là được. 。 。 Nhưng vấn đề hiện tại là, nếu thêm bộ cảm biến điện vào, máy bơm sẽ không thể hoạt động được. Bởi vì khi không sử dụng máy bơm, bộ điều khiển áp suất sẽ luôn ở trạng thái ngắt kết nối. Xin các bậc cao thủ giúp xem giúp. Phải làm gì trong tình huống này đây.
Thay vì kiểm soát máy bơm, tốt hơn nên kiểm soát mức chất lỏng và thiết lập cơ chế liên động với máy bơm
Việc bơm chất lỏng có cần người vận hành không? Hoặc cũng có thể sử dụng công tắc hai chiều để điều khiển máy bơm
Không không không, tình hình ở nhà máy chúng tôi khá đặc biệt. Có một số thùng chứa không được trang bị thiết bị đo mức chất lỏng. Hơn nữa, nhân viên trong nhà máy cũng không thể luôn ở tại chỗ khi máy bơm đang hoạt động được, à. Nói nhiều sẽ rơi nước mắt.
{:2_30:} Tôi cũng nghĩ rằng việc kết nối giữa bơm và máy đo mức chất lỏng sẽ khá tiện lợi. Không biết lãnh đạo suy nghĩ thế nào nhỉ. Nói là dùng bộ điều khiển áp suất. Nhưng với bộ điều khiển áp suất thì lại có những rắc rối như trên đây.
Hãy thêm mô-đun liên động cho máy bơm, cùng với mô-đun trì hoãn. Nếu là liên động ngắt kết nối, hãy thêm mô-đun trì hoãn ngắt kết nối; còn nếu là liên động kết nối, hãy thêm mô-đun trì hoãn kết nối.
Hãy lắp thêm một công tắc cơ bên cạnh công tắc điều khiển áp suất. Khi khởi động máy bơm, hãy đặt công tắc ở trạng thái kích hoạt trước; sau khi áp suất tăng lên, mới tắt công tắc đi. Trừ khi đó là loại máy tự động hoàn toàn và không cần người vận hành nữa
Kiểm soát mức chất lỏng và liên kết với máy bơm: Có thiết bị kiểm soát áp suất trên đường ống ra. Chúng tôi kiểm soát việc ngắt máy bơm khi áp suất quá cao, và khởi động máy bơm khi áp suất quá thấp