Có một chiếc bơm; nó được sử dụng để ngăn không cho bơm tiếp tục quay trống sau khi đã hoàn tất việc bơm chất lỏng, nhằm tránh làm hỏng bơm. Hiện cần lắp thêm bộ điều khiển áp suất vào máy bơm. Khi máy bơm đang hoạt động, nếu áp suất giảm xuống dưới mức tối thiểu do bộ điều khiển áp suất quy định, máy bơm sẽ tự ngừng hoạt động. Khi áp suất của máy bơm trong quá trình hoạt động quá thấp, việc dừng máy bơm rất đơn giản; chỉ cần có các cảm biến đo mức áp suất ở mức trên và mức dưới là được. 。 。 Nhưng vấn đề hiện tại là, nếu thêm bộ cảm biến điện vào, máy bơm sẽ không thể hoạt động được. Bởi vì khi không sử dụng máy bơm, bộ điều khiển áp suất sẽ luôn ở trạng thái ngắt kết nối. Xin các cao thủ giúp xem giúp. Phải làm gì trong tình huống này đây.
{:3_50:} Đừng hỏi tại sao phải lắp bộ điều khiển áp suất trên máy bơm, và tại sao không lắp thiết bị khóa tự động theo mức chất lỏng. Vì người quản lý nói rằng cần thêm bộ điều khiển áp suất, nên tôi cũng không biết họ đã thảo luận như thế nào. Thay vì thêm bộ điều khiển mức chất lỏng, họ lại chọn cách thêm bộ điều khiển áp suất.
Sử dụng tiếp điểm đóng thường, khi đạt giá trị đã thiết lập thì tiếp điểm sẽ tắt
Thêm một rơle thời gian vào mạch điện thì sao? Cuộn dây của rơle thời gian được nối nối tiếp với công tắc áp suất; các tiếp điểm đóng thường trực của rơle thời gian được nối song song ở hai đầu của công tắc áp suất.
Liệu có thể cộng tín hiệu áp suất thấp với tín hiệu máy bơm đang hoạt động lại với nhau, sau đó áp dụng hiệu ứng trì hoãn hay không? Khi cả hai tín hiệu này đều xuất hiện cùng lúc, thì máy bơm sẽ ngừng hoạt động;
Vấn đề này không nên do bộ đồng hồ xử lý! Nên để bộ phận điện tử thêm chức năng “bảo vệ dòng điện thấp” vào hệ thống bảo vệ động cơ. Hiện nay, tất cả các máy bơm từ đều được trang bị chức năng bảo vệ khỏi dòng điện quá cao
Nếu nhất thiết phải thêm chức năng kiểm soát liên động bằng áp suất thì cũng không sao! Trước tiên hãy để máy bơm hoạt động ở chế độ thủ công, sau khi ổn định rồi mới chuyển sang chế độ tự động. Như vậy thì yêu cầu về kỹ thuật sẽ cao hơn một chút! Hơn nữa, mỗi lần đều cần phải khởi động máy bơm tại chỗ
Đưa tín hiệu khởi/đình chỉ máy bơm vào mạch điều khiển
Tôi cũng nghĩ là phải làm như vậy thôi.,:handshake
Tín hiệu áp suất nên được đi vòng qua; chỉ cần bật máy bơm trước, sau đó mới kích hoạt tín hiệu áp suất. Không cần phải phức tạp như vậy, chỉ cần quản lý tốt là được~~
Không không không, thiết bị của tôi là loại mà các tiếp điểm sẽ tách rời khi có áp lực hoặc áp lực giảm; nếu dùng loại tiếp điểm kín thì không thể đáp ứng được yêu cầu của tôi đâu.
{:1_90:} Tôi cũng nghĩ như vậy. Có vẻ như chỉ còn cách này thôi.
Anh trai ơi, làm ơn xem kỹ trước khi quảng cáo nhé.
Đúng. Tại hiện trường không có PLC, nếu có PLC thì tôi cũng chẳng cần hỏi nữa.
Tủ phân phối điện trong xưởng hơi cũ rồi, nên khó lắp thêm bộ bảo vệ dòng điện. Không giống như xưởng sản xuất mới, nơi có các biện pháp bảo vệ khi dòng điện của động cơ quá thấp hoặc quá cao.
Hỏi xem “ và” là gì, lúc ở hiện trường thì không có PLC. Chỉ có bộ điều khiển áp suất và các nút khởi động/dừng máy bơm.
Vậy thì đừng dùng bộ điều khiển áp suất, hãy sử dụng đồng hồ đo áp suất có tiếp điểm đi. Khi khởi động, hãy tự điều chỉnh để đạt được điều kiện yêu cầu
Phép toán AND: Liệu tín hiệu điều khiển động cơ có cần được truyền đến DCS không?
Áp lực có an toàn không? Mọi người đều dùng công tắc dòng điện để điều khiển.
Khu nhà máy của chúng tôi hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm; một số hệ thống được điều khiển bằng áp suất, một số khác thì được điều khiển bằng công tắc dòng chảy. Việc áp dụng các phương pháp này chưa được triển khai một cách toàn diện; có thể coi đây là những thí nghiệm nhỏ mà thôi
Haha, không ghi rõ nghĩa là phải nhấn khởi động bằng tay. Xin lỗi, tôi nói quá nhiều rồi, làm phiền mắt bạn rồi.