Thread Content
Quy chuẩn lắp đặt van một chiều (van gốc) cho các thiết bị đo lường? Có được phép có ren hoặc kết nối hàn ở phía trước van gốc hay không? Hy vọng có thể cung cấp các tiêu chuẩn để tra cứu. Cảm ơn đã chỉ bảo! ! reward_7ree
GB50093-2013 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu thiết bị đo lường
Thông thường, không sử dụng kết nối ren trước van.
“GB 50093-2013 – Tiêu chuẩn thi công và kiểm tra chất lượng công trình thiết bị tự động hóa” 5. Lắp đặt các bộ phận lấy mẫu: 5.1.7 Khi lắp đặt các bộ phận lấy mẫu, không được tạo lỗ trên các vết hàn hoặc ở mép của chúng; cũng không được hàn chúng vào các chi tiết kim loại khác. 5.1.9 Việc kết nối van lấy mẫu với thiết bị hoặc đường ống nên được thực hiện bằng phương pháp kết nối kiểu khóa, chứ không nên dùng phương pháp kết nối khác
Hãy xem bộ sưu tập hình ảnh nhé, HG/T 21581-2012
Việc hàn kết nối chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì, trong bộ tài liệu HG/T 21581 có liệt kê các van cửa dùng để hàn kết nối, cũng như các van bi được lắp đặt bằng phương pháp ren. Những người sử dụng loại miệng ống tơ cũng muốn hỏi xem có quy định rõ ràng nào về việc có được phép hay không?
Tôi cũng cho rằng thông thường không nên sử dụng kết nối ren trước van, nhưng lại không tìm thấy các quy định hay tiêu chuẩn liên quan, xin hãy giúp đỡ.
Cảm ơn, tôi nghĩ rằng trước van thì không nên sử dụng kiểu kết nối bằng ren, nhưng tôi chưa tìm thấy các quy định liên quan. Xin hãy giúp đỡ.
Quy định không yêu cầu rằng van ở phần gốc nhất thiết phải được hàn lại; có thể sử dụng kiểu kết nối khác. Có lẽ người ta đã xem xét đến các trường hợp khác, chẳng hạn như việc lắp đặt các thiết bị hoạt động ở áp suất thấp và với chất lỏng không độc hại; trong những trường hợp đó, việc sử dụng kiểu kết nối thông thường cũng là được. Ngoài ra, vì lý do an toàn, tôi cũng thích sử dụng phương pháp hàn.
Có thể hàn được tại sao lại dùng ren? Có sức mà chẳng biết dùng vào đâu, chắc là no quá rồi.
Khi kết nối các thiết bị công nghệ, đường ống với các van cơ bản (còn gọi là van cấp một), yếu tố quan trọng nhất cần được xem xét chính là nguy cơ rò rỉ. Bởi vì nếu xảy ra rò rỉ, việc vận hành quy trình sản xuất sẽ phải dừng lại. Vì vậy, thông thường chỉ sử dụng phương pháp hàn hoặc kết nối bằng ren.
Tốt nhất nên sử dụng kết nối flange, như vậy sẽ thuận tiện khi thay thế hoặc bảo trì, và không cần phải thay thế bộ phận bên trong. Hiện nay, tình trạng rò rỉ do hàn cũng khá phổ biến; việc hàn ở vùng thắt lưng hoặc sửa chữa đòi hỏi phải thay thế bộ phận bên trong, điều này khá phiền phức
Đơn vị thi công nhận được 3 đường ống; để tiết kiệm công sức, họ chỉ tạo 2 cổng lấy áp suất